Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?

Started by Martinnn, 29.05.2007, 07:10

previous topic - next topic

Martinnn

29.05.2007, 07:10 Last Edit: 02.01.2010, 19:43 by Miroslav Minařík

Dočetl jsem se, že zásuvkové okruhy lze realizovat kabelem CYKY 3x1,5 a k jištění tohoto okruhu použít nově prodávaný jistič 13A.

Co na to říkáte?

Jaroslav Hasala

Jističe 13A nejsou žádnou horkou novinkou, už se dost dlouhou dobu prodávají a používají i u nás.
Osobně je používám jen v případech, kdy z nějakého důvodu nejde použít jistič 16A.
Podle mě by všechny zásuvky 230V měly být připojené vodiči Cu 2,5 a odjištěné 16A. Většinou totiž nelze předem zaručit, že z nějaké zásuvky nebude někdy nutné připojit něco "většího". Úsporu na použitém materiálu (1,5 místo 2,5) podle mého soudu bohatě převáží vyšší užitná hodnota instalace.
Nicméně někteří elektrikáři mají problémy s připojením vodičů 2,5 do zásuvky 230V (zvlášť u smyčkovaných zásuvek) a pro ně je to jistě výhoda :)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Hynek Bureš

Tuto kombinaci lze užívat celkem běžně v méně náročných bytových instalacích, např. pro bytové pokoje, koupelny, chodby apod. (pro elektroniku, lampičky apod. dostačující), nikoliv pro kuchyně, pračky a jiné aplikace, kde se očekácá vyšší a trvalejší zatížení.  V zásuvkových obvodech takto jištěných bych z praktických důvodů omezil množství zásuvek na obvod na max. 7ks. Ideální např. pro hotelové pokojíky s příslušenstvím (obvod sólo na každý pokoj).
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Otakar Dosbaba

Lednička s mrazákem, okruhy pro PC, TV+HiFi, a pod., pokud jsou taženy extra, se 3Cx1,5 klidně mohou natahat. Jističe 13A byly navrženy právě z důvodu plného využití proudové zatížitelnosti kabelu s 1,5mm průřezem, instalovaného v běžných tepelných podmínkách. Opravdu je ale pořádně rozvážit, kde bude menší zatížitelnost okruhu stačit, pokud možno ne metodou: "Tady všude dáme 1,5 a stačit to musí!"

Ivo Faltus

Jak známo, běžnou praxí je používat na jednofázové zásuvkové obvody vodiče Cu o průřezu 2,5 mm2 s PVC izolací (CYKY, CYKYLo atd.) a chránit je proti nadproudům jističi o jmenovitém proudu In = 16 A. Tím je jednak plně využito možnosti normy ČSN 33 2130 z hlediska maximálního odběru z jednoho zásuvkového obvodu. Tato kombinace průřezu vedení a jmenovitého proudu jističe ale také vyhovuje v naprosté většině dalším kritériím, které je třeba respektovat při odpovědném návrhu elektrického rozvodu a to:
-konkrétní podmínky uložení vedení (vyhovuje i pro uložení v tepelně izolační stěně při jednom seskupeném obvodu)
-ochrana vedení proti zkratu (propuštěny Jouleův integrál I2t jističem vzhledem ke k2S2 vodiče)
-úbytek napětí
-impedance smyčky
Pokud tedy realizujeme zásuvkový obvod výše uvedenou kombinací - vedení x jistič, je poměrně malé riziko, že se dopustíme chyby, aniž bychom se zabývali do důsledku všemi kritérii.
Vodiče o průřezu 1,5 mm2 můžeme pochopitelně na zásuvkové obvody také použít a to dokonce v některých případech je chránit proti nadproudům i jističem o jmenovitém proudu In = 16 A (uložení C samostatného vedení - tj. pod omítkou, ve zdi atd.). V mnoha případech ale může být potom nevyhovující hodnota úbytku napětí při plném zatížení, nebo hodnota impedanční smyčky pokud není použit proudový chránič. V ojedinělých případech (v městské zástavbě v blízkosti transformátoru) nemusí být také zajištěna ochrana před zkratem předřazeným jističem, byť s třídou omezení propuštěné energie 3.
Při použití jističe In = 13 A bude situace sice příznivější (mimo maximální možný odebíraný soudobý proud), ale přesto bychom se měli poctivě zabývat všemi kritérii.
Konkrétní případy návrhu elektrických rozvodů je možné snadno řešit s pomocí výpočtového programu SICHR. Program včetně manuálu lze zdarma stáhnout:
http://www.oez.cz/document.asp?thema=3528