V prípade zapojenia celoplastového svietidla kam sa zapojí PE vodič?

Started by Hatala, 02.06.2007, 08:46

previous topic - next topic

Hatala

02.06.2007, 08:46 Last Edit: 02.06.2007, 13:37 by Administrátor fóra, čistič
V prípade zapojenia celoplastového svietidla cez prúdový chránič kam sa zapojí PE vodič?

Štefan Beláň

02.06.2007, 09:33 #1 Last Edit: 02.06.2007, 09:49 by Štefan Beláň
Vodič PE zůstane nezapojený. Chránič (max. 30 mA) v tomto případě funguje jako doplňková ochrana živých částí, tj. dojde k vybavení v případě porušení izolace nebo doteku osoby na živou část.
;)