Existuje stykac na bojler (pro nt), ktery "nebzuci"?
Pripadne prosim o tip na konkretni vyrobek.

Štefan Beláň

Pokud bzučí stykač, je pravděpodobně vadný (starý, zkorodovaný, zaprášený...apod.)
:-\
Pokud se vám jedná o hluk při sepnutí "rána", tak jsou na trhu speciální stykače pro tiché sepnutí.
Výrobců je víc (Geyer, Lovato, Schnaider...). Poznáte jej podle ceny, která je cca dvojnásobná, ale hlavně podle principu spínání. Stykač nespíná jako klasický stykač směrem k podkladu, ale mechanismus spíná na stranu! 
;)

PS. Na bojler (230V) stačí použít "bojlerové" relé
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroš Jan

Jenom doplním pana Beláně.

Existuje tazvaný elektronický stykač. Ten nemá žádné mechanické prvky, ele jeho cena je vysoká.  :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fojtík Jaroslav

Ono take muze bzucet i neco jineho vedle stykace, treba nepripevnena plechova krabice, nebo jine feromagneticke soucasti.

Stykac sam ma civku, ktera vyrabi stridave magneticke pole a veskere nepripevnene kovove feromagneticke materialy v okoli pak mohou vydavat neprijemny zvuk.

Me teda stykac v kovove krabici vrci tak, ze je to slyset. Za dverma uz to nepoznam.

Roger

Jaky typ byste doporucili pro 1F bojler? S pozadavkem, aby fungoval co nejdele bez bzukotu... cvaknuti pri sepnuti nevadi, naopak (akusticka indikace;-)

Uvedeny Moeler se jiz nevyrabi... Diky

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Martin Červený2

Vlastně skoro jakýkoliv nový stykač nevrčí asi bych to viděl na návštěvu elektrikáře a určitě vám ho po dohodě vymění :-)

Martina Pospíšilová

Prosím pěkně, stykač bzučel, byl vyměněn za nový a i ten bzučí. Elektrikář poradil vypnout a zapnout jistič stykače. Stykač se někdy uklidní a někdy se zase uklidní méně a někdy to vypadá, že bzučí tišeji, ale postupně bzučení zesiluje. Fota stykače popřípadě pošlu. Leze mi to na nervy.
Majitel bytu se tváří co si to furt vymýšlim, ale mít tuhle rozvodnou skříň skoro u hlavy neni nic příjemného.
Ráda bych aby přišel nezávislý elektrikář a řekl to a to je tady špatně. Znáte někoho kdo by mohl navštívit Prahu 3? Já i moje děti to ocení. Díky

Jan Franěk

Quote from: Martin Červený2 on 12.03.2017, 21:12
Vlastně skoro jakýkoliv nový stykač nevrčí ....


Právě že jen skoro, viz ..

Quote from: Martina Pospíšilová on 04.05.2017, 02:59
Prosím pěkně, stykač bzučel, byl vyměněn za nový a i ten bzučí.


Nejlepší zkušenost mám s

Quote from: David Hruda on 26.06.2016, 23:07
Hager ESC 125 S nebo 225 S.



TO se často stává, pokud je špatně uložený rozvaděč, tedy zůstane uvolněná zadní deska rozvodnice. Ta pak funguje jak membrána a zesiluje i poměrně slabé vrnění. Samozřejmě je to nejvíce slyšet v noci, za úplného ticha. Podle mne je nejsnažší cestou výměna za kvalitu, viz například HAGER se škrtnutým repráčkem. Viz obrázek

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

U oez maji toto:

---
TICHÉ - INSTALAČNÍ STYKAČE RSI-X
Ovládací napětí cívky může být jak střídavé, tak i stejnosměrné (AC/DC). Přístroj při sepnutí sice ,,cvakne", ale díky usměrnění v sepnutém stavu nevydává ,,brum" jako v předchozím případě. Přístroje jsou doporučeny do zařízení, kde je požadován tichý provoz, např. RSI-25-40-X230.

EXTRA TICHÉ - INSTALAČNÍ RELÉ RPI
Ovládací napětí cívky relé v provedení s jedním a dvěma přepínacími kontakty může být jak střídavé, tak i stejnosměrné. Provedení se třemi přepínacími kontakty dokonce umožňuje připojit univerzální ovládací napětí (AC 24 až 230 V, DC 24 až 220 V). Instalační relé nevydávají postřehnutelný zvuk ani při sepnutí, ani v sepnutém stavu. Využití najdou především v zařízeních, kde je požadavek na mimořádně tichý chod, např. RPI-16-001-X230.
---

Chci se ale zeptat na Elko EP VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 a Noark stykače, jak jsou hlučné? Jsou to asi nejlevnější stykače na trhu okolo 300,- tak mě zajímá zkušenost...

---

Ps: při ceně 2,1 Kč nt 20 hodin a 2,3 Kč vt 4 hodiny, spotřebě stykače cca 2W po 20 hodin denně, problémech s bzučením, ztrátami na kontaktech, by bylo v případě D5x ekonomičtější problémový stykač eliminovat. Ostatně bojler typu Smart (příplatek 1000,- k neSmart verzi) má mmj. vlastní HDO přijímač a chce trvalé napájení a u "přímotopů" na nt ušetřím cca 9% z max. 1/6 dne, tzn. skoro nic v tomto případě.

U akumulace (d2x) to ale bude jiné..

Jan Franěk

Osobně ta relátka RSI-X neznám, ale OEZ považuji tak nějak za doboru firmu, tedy bych se je asi nebál doporučovat.

Co se týká Elko -ep, tak po zkušenostech s jejich relátky (VS316 a další) a následným postojem k reklamacím, jsem od nich zcela upustil, byť jejich cena byla a stále je velmi příznivá. Bohužel právě ty časté reklamace a tedy i výjezdy k zákazníkům, spolu se špatným přístupem k reklamacím zmiňované firmy, z nich udělalo strašně drahý produkt. Nejsem tak bohatý abych si je mohl dovolit používat a tedy jsou stejně jako Noark na okraji mého zájmu. Potřebuji namontovat a zapomenout. Nechci být poté dvakrát během 8 měsíců pruděn naštvaným zákazníkem.  Když změna dodavatele pomohla, nebyl důvod se už k Elku vracet.

Mě se na vsi nejvíce osvědčila relátka Hager. Jednak mají podobnou technologii, kdy se napětí do cívky usměrní a tudíž nevrní, pak na sobě mají páčku kdy se nechají ručně zapnout, nebo vypnout. Tuto možnost oceňují především všichni, co mají doma kotle na tuhá paliva a tím ohřívají bojlery po celou zimu. A zcela na vrcholu jsou pro mne relátka s automatickým návratem. Tedy očekávám třeba návštěvu, nebo provádím velký úklid a abych měl dostatek teplé vody, sepnu relé bojleru ručně. Abych nezapomněl je zase vypnout a tedy nedohříval bojler i v dalších dnech během vt, zafunguje relé s automatickým návratem tím, že po příchodu povelu od HDO, se samo přepně zpět na "automat". Velmi praktické a úsporné řešení.

Pořízením smart bojleru neušetříte ze spotřeby stykače pranic. Namísto toho zase spotřebováváte energii v elektronice a to po celý den. Podle mne to bude šul-nul. Tedy bez efektu.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdeněk Suchomel

Quote from: Jan Franěk on 26.03.2018, 06:32
Osobně ta relátka RSI-X neznám,


upřesním ... RSI-X je zkrácením RSI-...-...-X...
je to druhá řada stykačů, kde je ovládací napětí cívky usměrněno, čímž se zamezí brumu
"X" znamená, že je možno připojit jak AC, tak i DC ovládací napětí

ohledně stykačů s automatickým návratem, ty mají v našem provedení na konci "-M" a jsou dostupné v obou řadách (RSI-A, RSI-X)

Roger

Lze mít za to, že stykač kompatibilní s AC i DC bude mít i při napájení z AC usměrnění a tedy nebude bzučet? Jeden ten levný NOARK možná někde v dílně mám, tak zbývá to jen zkusit, možná i přeměřit jeho spotřebu v aktivním stavu. Přece jen aby kvůli přímotopům kt. sosal 2W 20 hodin denně mi přijde zbytečné.

Jistě, pořízením smart bojleru samo o sobě neušetří na stykači, ale ta spotřeba se přenese někam, kde to má smysl, učící se bojler a statistiky. Vhodné jen když se vybírá bojler a předělává elektrika, takže místo nového stykače koupíte radši dražší bojler...

Cit: (Smart ohřívač se učí sám. Poznává chování uživatele a nastavuje optimální teplotu za vás. Náš jedinečný algoritmus dokáže ušetřit minimálně 15 % nákladů na ohřev teplé vody. Pouze Smart ohřívače budou schopné dosáhnout energetické třídy B (nejlepší klasické ohřívače splní třídu C))...


Václav Třetí

Samostatné HDO u boileru nebo ve smart boileru může být problém pokud distributor změní povel HDO. Pak vám bude sice zapínat, ovšem mimo levný tarif. Tato řešení příliš nedoporučuji.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jan Franěk

Možná by stálo za to nevěřit pouze komerčnímu sdělení a slibům výrobce. Pak porovnat vícenáklady na pořízení smart bojleru a porovnat to s možnou úsporou oproti instalaci jednoduchého relátka. Třeba by se to tak moc ani nelišilo. Třeba to ani nestojí za tu námahu a čas.

Má s tím někdo zkušenosti z praxe, kde by bylo možno náklady na provoz těchto bojlerů skutečně porovnat?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin sediiik

Aby něco podobného šlo porovnat, musely by se nastavit shodné podmínky pro více bojlerů, domácností apod., to v praxi bude velmi těžké. Můj bratr si smart pořídil a odhaduje úsporu na 5 - 15%, ovšem jak k tomu došel, nevím. Děti rostou, množství i rozložení spotřebované vody se mění rok co rok.
Já jsem nastavil obyčejný bojler o 5°C chladněji, tím pádem teče z kohoutku voda, která se nemusí tolik míchat se studenou, úspora za rok dosahuje 14% spotřebované elektřiny. Je ale zase nutné každé dva měsíce jednorázově "přitopit", to kvůli prevenci mikrobiologické nezávadnosti...
Mnohem větším problémem jsou staré ohřívače, třeba i 400litrové. Jeden takový jsem "zdědil" v rodinném domě, jeho tepelné ztráty byly enormní. Spotřeba elektřiny oproti modernímu 160litrovému byla 260%!

Roger

Quote from: Václav Třetí on 28.03.2018, 04:19
Samostatné HDO u boileru nebo ve smart boileru může být problém pokud distributor změní povel HDO. Pak vám bude sice zapínat, ovšem mimo levný tarif. Tato řešení příliš nedoporučuji.


To by vam musel nejprve vymenit HDO prijimac, aby se zmenil vas kod povelu.

A jak jsem rekl, v resenem pripade je rozdil nt a vt asi 20 haleru, takze je to defakto jedno.

Spise resim problem s tim, co na to prednostni rele, zda by slo rele pouzit k odpojeni pouze spiraly (po cyky 5x2,5) - jenze pak by ECU bojleru asi stale nacitala spotrebu do sve statistiky, takze by se tim zneverohodnily statisticke vystupy...

Ecu ojleru nejde vypinat a zapinat, je to pocitac a nedela mu to dobre.