• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?

Started by zvrt, 02.06.2007, 17:01

previous topic - next topic

Fuk Tomáš

Quote from: Roger on 26.03.2018, 11:36
Cit: (Smart ohřívač se učí sám. Poznává chování uživatele a nastavuje optimální teplotu za vás. Náš jedinečný algoritmus dokáže ušetřit minimálně 15 % nákladů na ohřev teplé vody. Pouze Smart ohřívače budou schopné dosáhnout energetické třídy B (nejlepší klasické ohřívače splní třídu C))...
To bych fakt doma chtěl, bojler, který dělá teplou vodu jen v době, kdy si myslí, že ji budu potřebovat. To abych si pak podle něj organizoval svůj život, že.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Roger

V teto 3 generaci ridc jednotky od r.2015 se drazicky bojler uci tyden (v tom jednom z mnoha rezimu) a nasledne jede dalsich 7 dnu podle nauceneho algoritmu.

Vy ho muzete pres smartdevice (pres bluetooth takze dosah 1-2 steny) prepnout libovolne jinak...

Ta ridici jednotka s zaznamem spotreby a krivek prodrazovala bojler zhruba o 1000,- a kdyz umre (pry umira lidem, co si bojler napojili na HDO spinany okruh, je to pocitac, takze caste starty ecu nesvedci), bojler jde predelat na manualni s termostatem.

Bojler je dobre izolovany, trida B, a i dobre vypada, takze to nemusi byt tak marne. A za situace, kdy ho potrebuji do D5x sazby, je to spise takova sance si vyzkouset, jak to v praxi bude fungovat...

Protoze znate nekdo
- jiny smart
a nebo
- jiny bojlery tridy B anebo lepsi?

Jiří_Hrubý

Na podzim jsem připojoval polskou 150 kombíka, který se holedbal třídou A.
Ale bohužel neměl počítač a nedal se ovládat přes wifi ;D
Za sebe jsem místo počítače obohatil dražičáckýho kombíka o 3f těleso a mám z toho tak nějak lepší pocit, než spekulovat, že až přijdu večer domů, půjdu pod studenou sprchu, protože se mi zaviroval android na bojleru. ::)

Roger

1) nasetrete si na iOS a viry se vam vyhnou :-)
2) polsky boiler? Viz zde https://i.mimibazar.cz/h/bc/8/060301/03/h39.jpg nebo jaky presne myslite? Jdu hledat

Hledte, ja to mam do najemniho bytu, aby byl nejaky hi-tech standard, do hi tech bytu, nejsem propagator :-) pravda je, ze cilovka treba ani nebude na podobne vlne  :'(

Jiří_Hrubý

Já nemusím šetřit na "japko" za dvacku, já jen ze zásady nechci Android ani iOS(ten bych ještě překous). Sebrali mi Symbian, MeeGo i ostružiny, ale nezlomí mě. Čekám na Sailfisch (dance)
I Poláci umí něco vyrobit tak, aby to mělo nějaký standard, ale i tak, aby se to vešlo do nějaké ceny. Nejsem zastáncem toho, že Polské = nutně špatné.
Hi-Tech beru, ale u strategických zařízení preferuji jednoduchou účelnost.
Třeba taková blbost, jako malou přepěťovou vlnou při bouřce zničené triakové impulsní relé a nešťastný maník, kterému 30 let bez problémů fungoval schodišťák, jen mu někdo poradil, že tlačítka jsou in.

Roger

A kdo bude psat aplikace na nejaky rybarsky OS? Kdyz na ios pisi autori pro bohate kupujici, a na android zase proto, ze ho ma kazdy (typicky vyrok androidisty, co dal za telefon 12000 je: prece jim nebudu davat 21 korun za aplikaci) kdo nema na ios? To me zajima, vyvoj ruznych OS sleduji uz dobrych par desitek let :)

Mohl jste aspon napsat typ pl bojleru, en.trida je asi jen o izolaci a ta je zase o pomeru zasobniku vs. izolace, tedy velikosti, nebo ne! A polaci osidi co se da, bohuzel osobni opakovana zkusenost. Ne v bojlerech. Me to prislo jako zajimave tvrzeni drazic, ze uspori MINIMALNE 15%, coz si rikam ze do konce zaruky ten rozdil 1000.- musi zaplatit, bojler se bude porizovat a pokrok se ma podporovat.

Ano, nejjednoduzsi reseni je nejspolehliveji a proto me domaci automatizace poslednich 15 let lehce rozesmiva, zejmena, kdyz vite, co se stane pri vypadku napajeni nebo poruse, mam par videi nas. majitelu :-)

Jan Franěk

Quote from: Roger on 31.03.2018, 23:49
Ano, nejjednoduzsi reseni je nejspolehliveji a proto me domaci automatizace poslednich 15 let lehce rozesmiva, zejmena, kdyz vite, co se stane pri vypadku napajeni nebo poruse, mam par videi nas. majitelu :-)


A co se stane při výpadku napájení?  ;D  To by mě fakt zajímalo.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Milan Hudec

Quote from: Roger on 31.03.2018, 15:23
V teto 3 generaci ridc jednotky od r.2015 se drazicky bojler uci tyden (v tom jednom z mnoha rezimu) a nasledne jede dalsich 7 dnu podle nauceneho algoritmu.

Vy ho muzete pres smartdevice (pres bluetooth takze dosah 1-2 steny) prepnout libovolne jinak...

Ta ridici jednotka s zaznamem spotreby a krivek prodrazovala bojler zhruba o 1000,- a kdyz umre (pry umira lidem, co si bojler napojili na HDO spinany okruh, je to pocitac, takze caste starty ecu nesvedci), bojler jde predelat na manualni s termostatem.

Bojler je dobre izolovany, trida B, a i dobre vypada, takze to nemusi byt tak marne. A za situace, kdy ho potrebuji do D5x sazby, je to spise takova sance si vyzkouset, jak to v praxi bude fungovat...

Protoze znate nekdo
- jiny smart
a nebo
- jiny bojlery tridy B anebo lepsi?

Nemá být náhodou bojler v době vt blokován?

Jiří_Hrubý

Quote from: Roger on 31.03.2018, 23:49


Mohl jste aspon napsat typ pl bojleru,

Cyklon tuším. Model nevím, jen že to byla 150.

ACEOF ACES

Z návodu k obsluze a instalaci zásobníkových ohřívačů vody pro svislou montáž OKHE 80,100,125,160 - SMART:
Quote3.1.1 REŽIM SMART
V tomto režimu regulátor prochází dvěma fázemi s cílem ušetřit minimálně 10% elektrické energie oproti režimu MANUAL. V první fázi se během jednoho kalendářního týdne udržuje konstantní teplota ohřívače 65°C a řídicí elektronika sleduje chování uživatele z hlediska odběru vody. Tyto informace se zaznamenávají a následně zpracovávají. V druhé fázi (počínaje následujícím kalendářním týdnem) regulátor aplikuje informace získané z první fáze tak, aby připravil pouze takové množství vody, které uživatel v daném čase spotřebuje s určitou rezervou pro případ nečekaného odběru vody. V této fázi nadále dochází ke sběru a vyhodnocování informací o odběrech vody. Získané informace se aplikují takovým způsobem, aby docházelo k nepřetržitému přizpůsobování
se požadavkům uživatele. V ohřívači je při tomto režimu automaticky udržována minimální teplota na hodnotě 45°C a maximální teplota do 70°C.
...

ACEOF ACES

V porovnání s klasickým bojlerem ovládaným HDO sazba D25d, odhaduji úsporu při použití bojleru SMART 0 až 5%.

Jan Franěk

Jsme 5ti členná rodina. Když se jdeme koupat, vyprazdnime skoro celý bojler. Ten je pak samozřejmě nutné znovu ohřát. Nějak nevidím prostor na velké úspory, krom omezení se s koupáním. Ale to se nám nějak nechce a nevěřím tomu že by nějaký smart ohřívače pomohli s nějakou úsporou nad cca 5 %. Stykač je jednoduchý, levný a spolehlivý. Nebudu to doma řešit jinak, pokud nebudu přesvědčen o tom, ze se mi výměna za smart opravdu vyplatí a to prozatím opravdu nejsem.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

Quote from: Milan Hudec on 01.04.2018, 08:56
Nemá být náhodou bojler v době vt blokován?



Ale ten jejich smart ma prijimac HDO, takze blokovani dokaze. Na zaklade kodu povelu a frekvence, opsane z HDO prijimace distributora.

Jinak znovu opakuji, ze resim pripad, kdy puvodni bojler je uz sundany. Co funguje bych ja osobne take nemenil.

Mimochodem, vyrobce opravdu tvrdi:

Náš jedinečný algoritmus dokáže ušetřit minimálně 15 % nákladů na ohřev teplé vody.


www.dzd.cz/smart

To je docela odvazne tvrzeni, mozna tam melo byt "az 15% nakladu" :-) kdo vi... Ale to by uz konkurence asi zasahla namitnutim nekalosoutezniho jednani...

Dovedu si predstavit, ze algo muze delat napriklad to, ze zacne nahrivat az na konci vt tarifu tak, aby vodu dohral na max, tedy nedochazi k prochladani celou noc (kdy se voda stejne nebere) apod. vychytavky...

Vzhledem na to, ze firmware ridici jednotky (nevim, od koho berou ridici jednotku) se vyviji a updatuje - pres smart device (viz appstore a google store), je pravdepodobne, ze po 3 letech mohli dosahnout na vic, nez co je uvedeno v manualu, ja bych to uplne nezatracoval, i kdyz ta formulace mi prijde prilis sebevedoma (za vsech okolnosti nejmene 15%). Na zaklade jejich formulace by slo narokovat uslou usporu a odstoupeni od smlouvy ci nahradu skody, pokud by to nefungovalo, stacilo by k tomu jen evidence prubehu spotreby pred a po (coz ovsem nikdo s manualnim bojlerem nema a nemuze predlozit, mozna tak nadsenci ostrovnich systemu, ale ti vetsinou nepali 230V v bojlerech :-)

Na druhou stranu "dokaze usetrit" nemusi jeste znamenat, ze usetri, ze? Bojler ma i spoustu jinych rezimu a podle me bude zalezet i na rezimu pouzivani... Single usetri vic, nez Frankovi apod.

Jan Franěk

Quote from: Jan Franěk on 01.04.2018, 03:19
A co se stane při výpadku napájení?  ;D  To by mě fakt zajímalo.


Stále čekám na odpověď  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

https://cloud.mail.ru/public/Lp26/GdJYubxzT zejmena posledni video je vystizny, chytrý dům :-)) kolik mega tam asi utopil v tom domě (no co, vydělal mu na to jůtůb, ale i tak, řeknete, že zapomněl dokoupit baterky?)

Jan Franěk

Pěkná volovina. To mi jako budete tvrdit že i když máte žaluzie elektrické, ale neovládané systémovou instalací, nebo vrata s elektropohony, také nepřípojené k PLCčku v domě,  tak při výpadku elektřiny se to bude chovat jinak, než v "chytrém domě"?

Jen pro zajímavost. Ať jde o základní elektroinstalaci, nebo o takzvaný chytrý dům, tak při výpadku napájení nebude prostě nic na elektřinu fungovat. Tohle jsou jen kraviny které tvrdí pitomci, kteří tomu nerozumí. Navíc pokud je něco velmi důležité, jistě není problém připravit "zálohu" napájení. Je to jen o prioritách a správném návrhu instalace.

NAvíc vrata mají odemčení, kdy se pak nechají otevřít v podobných případech ručně. To samé platí pro garážová vrata a některé typy žaluzií a rolet. Tedy podobná videa jsou jen k zasmání a nejde je brát vůbec vážně.

Vlastně jsem čekal že mi odpovíte něčím podobným  :-X   :D

PS: ale to už jsem daleko od tématu  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roger

Takze smart bojler s usporou za Vas NE ale zaluzie a vrata v provedeni SH ano?  (zle)

V breznu jsem objednaval jednu reko, okno 1,5 x 2 metry a man. zaluzie vysly pod 900,- na jedno okno, od vyrobce oken... Ted mi reknete kolik by staly zaluzie v provedeni smart home, aby to slo aspon do AppleHomekitu, jen tak pro zajimavost...

Kdyz teda to jde ovladat i manualne, tak to neni az tak hrozne, ale ta cena :-))

Ps: a vysekani slice od nejblizsi zasuvky cca 4m pro energii byste udelal za kolik? Zalohovani ups to by byl ranec navic to ani nechci vedet. I takhle by to vyslo asi draz nez cele okno v trojskle s zaluziemi i sitkami (celkova cena za okno byla < 12000,-)

Jiří_Hrubý

No, bojler s počítačem, rozdíl oproti klasickému ca 2k, životnost stejná. Úspornost je relativní v závislosti na užívání.
Bude-li ho využívat dejme tomu 4 členná rodina, pojede stejně naplno a jestli jsem pochopil návod tak když selže algoritmus, dotopí si klidně ve vt.
Nechce se mi počítat jak dlouho by trvala návratnost těch 2k navíc, ale je docela možné, že při popsaném plném využití by to nebylo ani za celou životnost. Netuším, jak se do "úspor" promítne výjezd servisáka kvůli SW chybě, či technické nezdatnosti uživatelově.
Ale pro hračičky je to pěkný. Já jako funkcionalista se starám o bojler až když odejde suchý těleso, nebo začne každých 15 let téct,  jinak je momentálně "10 let tam někde dole ve sklepě".
A neodpustím si poznámku k těm žaluziím. Vždycky si vzpomenu na chlápka, kterej celej nešťastnej vyběh ze svý nízkoenergetický stavby připomínající socialistickou trafostnici, ať to ještě zapnem, že má v domě tmu a nemůže vyjet se svým X5 a jeho manželka s A7 do práce. Nevyjeli... (dance)
Z toho vyplývá jedna věc, pokud si člověk pořídí systémovku či jakýmkoliv elektropohonem autonomně ovládaný prvek, musí být 1. trochu technicky zdatný, 2. mít elektrikáře na telefonu, který mu poradí a přijede na opravu kdykoli, nebo 3. pořídit si nějakého pohůnka, který bude umět vyřadit elektropohony, zasunout kliku a pustit ho ven, případně 4. mít vyřešeno zálohování pomocí bateriovny, pokud je lempl- egoista a je schopen alespoň po telefonické nápovědě mačkat tlačítka.
:D
Takže "smart" bojler jako hračka dobrý, úspornost na dlouhou polemiku a je třeba počítat s nutností servismena na telefonu, protože na rozdíl od klasiky na tohle běžný elektrikář nebude držet díly skladem.