• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:17

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Existuje norma, či vyhláška, ktorá predpisuje montáž zásuvky 24V v kotolni?

Started by Peter Holúbek, 18.06.2007, 07:39

previous topic - next topic

Peter Holúbek

Existuje norma, či vyhláška, ktorá predpisuje montáž zásuvky 24V v kotolni? 

Pavel Tesař


Dvořák Václav


Štefan Beláň

V normě ČSN 07 0703 "Kotelny se zařízením na plynná paliva" (a předpokládám že i v jiných normách na kotelny s jiným druhem paliva) je uvedeno:

Čl. 8.4 Pro práci v kotlích se používají svítidla a pracovní nářadí na bezpečné napětí.


Pokud je jedná o velkou kotelnu, kde se provádí práce v kotlích, musí být kotelna vybavena zásuvkou na bezpečné napětí, a to je právě zásuvka na 24V.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

Quote from: Štefan Beláň on 18.06.2007, 18:32
Čl. 8.4 Pro práci v kotlích se používají svítidla a pracovní nářadí na bezpečné napětí.


Myslím, že stejnou službu může odvést i aku nabíjecí svítilna.

Peter Holúbek

Ďakujem za vyčerpávajúce a logické odpovede. Videl som kotolňu so závesnými plynovými kotlíkmi 3x20 kW, kde bola táto zásuvka napájaná (podla projektu) z transformátora 24V/50 VA. Pochybujem, že ju niekto niekedy použil.

Pavel Tesař

Asi bych místo topenářské normy ČSN 07 0703 použil elektrikářskou ČSN 33 2000-7-706 Elektrická zařízení.
Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Oddíl 706: Omezené vodivé prostory
která se spokojí se zařízením s přídavnou izolací chráněné chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA, nebo bych do kotle lezl s baterkou.
:D

Štefan Beláň

TO: Tesař

Neklamte veřejnost! >:(
Chránič 30 mA a přídavná izolace je povolené pouze pro pevně připojené zařízení - viz čl. 706.471.2 c).

Pro ruční nářadí a přenosné přístroje platí čl. 706.471.2 a), tj. bezpečné napětí SELV, nebo oddělovací trafo a to pouze pro jeden spotřebič.   ;)

PS. Pochopitelně, že v dnešní době, při tak velkém výběru AKU nářadí a spotřebičů, je možné využívat i tyto.  8)
Chránič chrání - jistič jistí.

Záhyna Lubomír

Ještě bych bral v potaz tabulky ČSN 33 2000-4-41 a to
a) tabulka 41NL - Dovolené meze trvalého dotykového napětí podle prostorů u zařízení do 1 000 V AC a 1 500 V DC,
b) tabulka 41-NK - Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B