• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 07:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak ochránit před bleskem antenní systém otočný ve dvou rovinách?

Started by Jaroslav Faldík, 21.06.2007, 19:57

previous topic - next topic

Jaroslav Faldík

Jakým způsobem provést u podobného anténního systému ochranu před bleskem tak, aby to bylo možno zrevidovat.

Tento anténní systém se otáčí v horizontální rovině 0°- 360°, ve vertikální 0°- 90°. Všechny kovové části antén včetně prvků a zářičů jsou galvanicky spojeny s nosnou konstrukcí antén. Systém bude umístěn asi 5m nad střechou panelového domu.

Vzhledem k rovinám otáčení celé soustavy nevím, jak bych něco jako jímač na tuto soustavu umísťoval. Oddálený jímač taky není zrovna ideální vzhledem k velikosti anténního systému. A umísťovat kovové prvky do elektromagnetického pole antén taky není příliš ideální. Čím budou dál, tím lépe.
Proto se ptám zda je možné prostě využít toho, že všechno kovové prvky na tomto anténním systému jsou galvanicky spojené a připojit je do systému hromosvodu ? V tom případě bych přemostil vhodným průřezem pohon (rotátor) a stožár  spojil se soustavou hromosvodu.
Co se týče koaxiálního vedení, bylo by vedeno po střeše v plechových žlabech připojený taktéž k soustavě hromosvodu a při vstupu do objektu bych umístil ekvipotencionální svorkovniví připojenou k hlavnímu pospojování ke které by bylo připojeno stínění koaxiáních kabelů.

Jentak

Mám obavu, že jediná možnost budou oddálené jímače. Pokud uzemníte anténní stožár a zabloudí na něj blesk, pravděpodobně vám shoří vše, co je na to připojené. Kontaktujte pana Hájka, jistě najde řešení, ale připravte si na to pořádně nabitou peněženku (ne pro pana Hájka, ale pro jeho chlebodárce za jeho komponenty).

Jan Hájek

No levné řešení by bylo vztyčit vysokou jímací tyč (nemyslím že by to byl zas takový problém z hlediska signálu). A takto jednoduše realizovat oddálený hromosvod.
Z Vašeho dotazu není zcela jasná dispozice střechy , materiály atd.,
Možná opravdu nezbude nic jiného než varianta pospojování a nasazení svodičů bleskových proudů, což bude dražší a méně kvalitnější než oddálený hromosvod.
Cinkněte mi prosím, rozhodně bude potřeba vědět více podrobností.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Josef Hubáček

Oddálený hromosvod je asi jediné možné řešení. Připojuji se do davu nositelů této myšlenky. Z obrázku není bohužel patrné, zda na ploché střeše je již instalována nějaká hromosvodní soustava. Byla by možnost využít stávající.

Jaroslav Faldík

Díky za odpovědi.
Pro upřesnění uvádím, že se jedná o umístění na střeše čtyřpodlažního panelového domu - výška asi  15m, kde je stávající hromosvodová soustava poplatná stáří domu 35let. Jedná se o klasickou jímací soustavu pro ploché střechy tvořenou sítí 8mm FeZn (přesněji řečeno dnes již pouze Fe) se čtyřmi svody. Všechny kovové prvky jsou pospojovány a nejvyšší bod je cca 5m stožár STA.
Co se týče oddáleného hromosvodu bylo by asi velice problematické vzhledem k chystanému u místění stožáru zabránit přeskoku z jímací soustavy na stožár. Další problém který musím řešit je statická elektřina. V případě, že se mi na anténách vytvoří náboj, který není vhodně odveden do země, způsobuje nebývale velké rušení při příjmu. Tento jev se vyskytuje hlavně v mlze nebo při příchodu bouřky kdy ještě neprší. Někdy bývá dobře pozorovatelný při TV příjmu, kde při příchodu bouřek začne s časem zhoršovat obraz a při vzdáleném úderu blesku toto rušení náhle zmizí. S časem začne opět narůstat.
Vzhledem k charakteru provozu této anténí soustavy jsem spíše nakloněn pospojování, protože zařízení napojené na tuto soustavu jsou natolik drahá, že se v případě výskytu blesků nekompromisně odpojují a konektory se uzemňují. Jde mi hlavně o to, abych při úderu blesku (přesněji nějakého bočního bleskového kanálu) zavlekl dovnitř budovy co nejmenší část bleskového proudu.

Jan Hájek

Pro co nejlepší navržení svodičů bleskových proudů bude potřeba znát parametry jednotlivých systémů (frekv. rozsah, typ konektoru, jaké je napájecí napětí) a zároveň vědět, zda je možno pod/na střechu umístit rozvaděč, kde by se tyto PO umístily. Bude potřeba do tohoto rozvaděče dotáhnout velice kvalitní ,,zem,, .
Příklady PO pro TV signály:
http://www.dehn.cz/cz/pdf07/KK2007CZ/KK2007CZ.pdf
strana 32 např. DGA GFF obj. č. 909 705, nebo jiné, ale .... chtělo by to konzultaci  ;) .
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!