Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, který je rozveden kabelem CYKY 3x2,5 jistit jističem 20A?


#105#

Milan Karvánek

Není možno, protože zásuvky 230V jsou výrobci dimenzovány právě jen na 16A.

Martinnn

O.K. Zásuvky jsou na 16A.
Je kabel CYKY 3x2,5 schopen přenést 20A?

Petr Doležal

Je to na hraně:
sólo na vzduchu ano, v izolační stěně ne. Záleží na uložení.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Ivo Faltus

Jak už uvedl pan Doležal, velikost trvale přenášeného proudu kabelem ( jeho dovolený zatěžovací proud) je odvislý od způsobu jeho uložení. Pokud tedy nebude kabel veden izolační stěnou (např. sádrokarton + tepelná izolace), nebo souběžně s kabelem nepovedou v těsné blízkosti další kabely a teplota okolí nebude přesahovat 30°C, je dovolený zatěžovací proud kabelu CYKY 3 x 2,5 pro všechna jiná uložení větší než 20 A. Může tedy trvale přenášet proud 20 A a být jištěn jističem s jmenovitým proudem 20 A.
Konkrétně při uložení samostatného kabelu pod běžnou omítkou nebo přímo ve zdi (uložení C) je dovolený zatěžovací proud 27 A,  při uložení v instalační trubce, liště nebo jiné obdobné dutině (uložení B) je dovolený proud 23 A.