• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?

Started by Rostislav Slaný, 04.07.2007, 12:44

previous topic - next topic

Rostislav Slaný

04.07.2007, 12:44 Last Edit: 17.05.2010, 22:56 by Miroslav Minařík
Jaký mám použít jistič na výkon 1kW, na 1,5kW, na 2kW, na 2,5kW a na 3kW?






#105#

Pavel Ryšavý

A jistíme co?
Motor, topení, vedení...??
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Rostislav Slaný

jistím 1.topení
2)3f sporák
3)čerpadlo

Jan Bednařík

Projekce vvn, Dublin

Rostislav Slaný

topení jsou 1KW, 1,5KW a 2KW
a kolik má čerpadlo a sporák nevím přesně

Georgis Fasulis

Pane Slaný, tak jak to uvádíte moc odpovědět nejde.
V klasické elektroinstalaci se navrhují obvody takto:
1) Obvody osvětlení - do 10A (výkon max. 2000 W - osobně doporučuji max do 1500 W) - pod 1 jistič 10A, kabely Cu 1,5 mm2.
2) Obvody zásuvkové - do 16A - pod 1 jistič 16A, kabely 2,5mm2.
3) Ostatní obvody podle výkonu a charakteru spotřeby.

To topení:
1 a 1,5 kW by se dalo napojit pod jeden jistič 16A,
2 kW už samostatně a taky pod jistič 16A - (kabely vždy 2,5mm2)
Pozor oba jističe by měly být sice jednofázové, ale dvoupólové tedy i s odpínáním N - tzv. "1+N" na to se zapomíná.

Sporák - to je různé např. (samostatná el. trouba bývá jednofázová), ale sporák s el. plotýnkami téměř vždy vyžaduje 3 fázové připojení. Průřez kabelu a jištění dle výkonu.
Jistič sporáku musí být rovněž s vypínaním "N" tzn. u 3 fázového 3+N anebo alespoň veden přes sporákový 4 pólový vypínač (tzv. sporákovka).

Čerpadlo - to byste měl chránit proti zkratu i proti přetížení - nejlépe asi nastavitelný motorový spouštěč - rovněž čerpadlo může být 3ázové i 1 fázové a jištění a návrh celého připojení je odvislý především od výkonu resp. od jmenovitého proudu čerpadla.

Bez těchto údajů vám nikdo neporadí.
Pozn: To vše jsou odborné práce a navrhnout i zrealizovat je může pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací (elektrikář).
G.F

Rostislav Slaný

Stačil by na 10A jistič na el.topení 1,5KW? děkuji

Georgis Fasulis

Ano, jistič 10A můžete použít až do výkonu cca 2 kW.
G.F

Rostislav Slaný


Milan Karvánek

Tohle se zde již také řešilo, myslím, že poslední relevantní odpověď zněla: "Objednejte si vypracování projektové dokumentace u projektanta."

Jaroslav Hasala

04.07.2007, 18:22 #10 Last Edit: 05.07.2007, 08:54 by Jaroslav Hasala
U ohmické zátěže, jakou je např. el. topení, lze použít celkem jednoduché počty : I (proud v Ampérech) = P (příkon spotřebiče ve Wattech) / U (napětí ve Voltech, u nás 230V)
Prostým dosazením tedy zjistíte, že spotřebič 2 kW bude odebírat proud přibližně 8,7 A, tedy postačí i jistič 10A. U třífázového spotřebiče (sporák) se to to ještě navíc vydělí třemi (tři fáze :) ). Konkrétně u sporáku je také nutné počítat s určitou nesymetrií, zatížení jednotlivých fází zřejmě nebude úplně stejné.
U motorů obecně bude určitě jmenovitý proud uveden na štítku motoru.
U třífázových asynchroních motorů s kotvou nakrátko (běžné motory) lze použít pro přibližné určení proudu motoru vztah
I (proud motoru v A) = 2x P (výkon motoru v kW)
To znamená, že napříkladd motor 3 kW bude odebírat přibližně 6A.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Fuksa

To: Fasulis

Cituji:
"Pozor oba jističe by měly být sice jednofázové, ale dvoupólové tedy i s odpínáním N - tzv. "1+N" na to se zapomíná.
Jistič sporáku musí být rovněž s vypínaním "N" tzn. u 3 fázového 3+N anebo alespoň veden přes sporákový 4 pólový vypínač (tzv. sporákovka)."

Můžete mi podat nějaké vysvětlení proč u jednofázového jištění má být odpojován vodič N a u třífázového jištění dokonce musí být odpojován vodič N?
Předpokládám, že se jedná o síť s uzemněním vodičem N.
Je to předepsáno nějakým předpisem, nebo je potřeba vyprojektovat pouze dražší instalaci?