• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:44

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na podlažích bytového domu?

Started by Žůrek, 06.07.2007, 11:35

previous topic - next topic

Žůrek

Je nutné překlemovat skupinové plynoměry na jednotlivých podlažích bytového domu pro byty uživatelů. HOP zřízena,plynový kotel (přívod plynu) připojen na doplňk.ochr.pospojování v jednotlivých bytech.  Pokud ano, kdo má tuto má tuto povinnost-dodavatel elektro nebo plynaři?Z předešlé diskuse ve "vyhledávání" to není.

Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.

Žůrek

Děkuji za odpověď nicméně bych potřeboval vědět,když je to zařízení plynáren kdo je povinen plynoměr překlemovat?

Milan Karvánek

Proč myslíte, že je to zařízení plynáren? Domovní rozvody, byť před plynoměrem jsou součástí domu a jsou majetkem domu. Majitel domu musí rovněž na těchto rozvodech provádět na své náklady údržbu. je to stejné jako se stoupačkami elektriky HDV.

Dunda Miloslav

Máte pravdu. je to povinost plynáren při montáži plynoměru. Mají to uvedeno v ČSN 38 6442, čl.55.

Tibor Hanko

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=38%206442&SearchableText=38%206442

takže to radšej urobte vy, ide o vašu bezpečnosť.
projekty, revízie, termovízia

Stanislav Bartel

Nejen plynoměry, ale také přírubové vodoměry a měřiče tepla vodičem Cu 4mm2. Pro magneticko-indukční průtokoměry se dodávají zemnící kroužky do přírub. Myslím, že je to norma ČSN 332000-4-41. povinost toho, kdo zařízení instaluje.