17.07.2007, 17:06 Last Edit: 19.07.2007, 15:14 by Milan Karvánek
Mám dvě výsuvné formy

U každé je kontrolované její zasunutí končákem, tyto jsou zapojeny do série.

Řídící jednotka má pouze jeden vstup, ta spouští stroj a předtím kontroluje, zda došlo k sepnutí po předchozím rozepnutí.

Tzn pro kontrolu stačí správný chod jednoho končáku.

Potřebuji externí kontrolu pomocí relé správné funkce obou končáků.
děkuji

-George

Končák. Hrozný slovo. Chtělo by to víc info o koncácích, jestli maj dvoje kontakty a oboje využitý, nebo jen jedny a jestli chcete využít jenom dráty který už dou do řídící jednotky a kontrolovat až na jednotce jestli je sepnutej okruh obou koncáků. Trochu jednodušej do popište.

Josef Pentoda

O jaký stroj se jedná. Nehlídají koncové spínače 2 roviny?

Martin Kurka

18.07.2007, 00:51 #3 Last Edit: 18.07.2007, 07:16 by Miroslav Minařík
Vážený pane Lubane,
Podle Vašeho popisu asi potřebujete zajistit, že obě formy byly vysunuty.
Quote from: Luban on 17.07.2007, 17:06
Potřebuji externí kontrolu pomocí relé správné funkce obou končáků.

K sestavení řídícího obvodu pak potřebujete přidat onen stav, kdy obě formy byly vysunuty, to znamená, že potřebujete sekvenční obvod. Podle Karnaughovy mapy potřebujete povolit přechody mezi stavy podle tlustých šipek a zakázat podle tenkých šipek.

Osobně bych vám doporučoval nechat přeprogramovat řídící systém.
Jinak pro vás nejjednodušší je udělat onen sekvenční obvod z paměťového dvojcívkového relé, jinak byste se při návrhu musel zabývat dynamickými hazardy.
Ale opakuji, k tomu jsou určeny řídící systémy, aby se dal každý koncák na zvláštní vstup.
Takhle budete potřebovat koncáky s přepínacím kontaktem, nebo přidat ještě na každý koncák jedno pomocné relé s jedním přepínacím kontaktem.
Nebo přidat dva koncáky nové (ty by měly v sérii spínací kontakty), snímající úplné vysunutí formy - takhle je sejmuto pouze plné nezasunutí a neúplným povysunutím a zpětným zasunutím lze i tento obvod ošálit.l

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Luban

Zírám
tento web šlape. děkuji za pomoc a Omlouvám se za špatnou definici problému.
řídící jednotku nemohu vyměnit ani přeprogramovat.
Získal jsem následující návrh řešení:

DĚKUJI za Vaše návrhy a za tento web
Luban

Luban

http://www.westland.cz/fousek/phprs/schema.jpg

to je to schéma, doufám , že to tentokrát výjde.
luban

Martin Kurka

19.07.2007, 01:17 #6 Last Edit: 19.07.2007, 15:14 by Milan Karvánek
Aha,máte k dispozici resetovací signál odvozený od krytu stroje.
A nevadí vám, že signál přijde až po otevření krytu a že signál po zavření krytu zmizí (to se ale divím).

Tak to můžete Vaše schema i zjednodušit, pokud nebudete potřebovat vědět, který koncák to způsobil.

Druhé schema je vlastně shodné s prvním, jen nebudete muset upravovat vedení ke koncákům. Více relé v rozvaděči je vždy méně práce a méně poruch než více kontaktů na koncových spínačích.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu