Pro svod kabelu do země použít plastovou nebo kovovou chráničku?

Started by Rozmahel Vladimír, 26.07.2007, 17:52

previous topic - next topic

Rozmahel Vladimír

26.07.2007, 17:52 Last Edit: 27.07.2007, 22:11 by Administrátor fóra, čistič
V dnešní době je velmi rozšířené např. při přípojce RD, používat pro ochranu svodu ze sloupu v předzahrádce do země, tuhou plastovou chráničku i v místě přechodu do země.
Myslím si, že pokud okolo sloupu lze předpokládat práci s křovinořezem
/ kovový nůž /, nebo lištovou sekačkou případně rytí rýčem, ochrana plastem není dostatečná.
Jaký je váš názor?

Pavel Zdeněk

Ano, ostré nástroje křovinořezu nejsou to pravé. V zimě může být plast křehký vlivem promrznutí. Na druhou stranu slabostěnné kovové trubky po deseti letech zkorodují a v nejcitlivějším místě neposkytují žádnou ochranu. Občas nasazuji na plastovou trubku jestě chráničku, kterou je pak kabel chráněn v zemi.

Pavel Zdeněk

Ještě doplním: v okolí sloupu je možno naskládat cihly, kameny, štěrk...  třeba i na fólii, která zabraňuje prorůstání plevele. Pak není důvod k přibližování nebezpečné zahradní techniky, navíc se sníží korozní agresivita prostředí, což ocení i případný zemnící pásek.

Kamil Novák

Quote from: Pavel Zdeněk on 26.07.2007, 22:48
navíc se sníží korozní agresivita prostředí, což ocení i případný zemnící pásek.

Můžete prosím blíže rozvést, jak souvisí cihly, kamení, štěrk... se snížením korozní agreivity prostředí ?  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Mařík Pavel

Pan mel asi na mysli "schovani" pod tu folii, na kterou by prisel sterk  ::)

Pavel Zdeněk

Samozřejmě, pár cihel nezastaví korozní degradaci materiálu. Chtěl jsem pouze uvést, že to tak bude lepší, než sloup zarostlý do půl metru v kopřivách. V travním porostu vzniká přirozené teplotně vlhkostní klima, které je jedním z faktorů způsobujících degadaci.

Jiří_Hrubý

Nejschůdnější řešení se mi jeví použít "pancířku" a na přechod země-vzduch navařit smršťovací rukáv asi 20 cm a stejně tak i na hrdlo a kabel nahoře. Minimálně to oddálí korozi ale na jak dlouho to zatím nevím. Praktikuju to tak asi 5 let.

MilanKnop

Pozinkovaná P29 vydrží dost dlouho a když je v část v zemi  cca 10 cm natřená....