Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?

Started by PETR STROMAJER, 05.08.2007, 14:39

previous topic - next topic

PETR STROMAJER

05.08.2007, 14:39 Last Edit: 06.08.2007, 20:43 by Administrátor fóra, čistič
Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?

(nastavba) jestli je to podle zatížení co tam dát bud 5x4 nebo 5x6 cyky.

Jaroslav Hasala

Kabely se dimenzují podle jištění, jištění se dimenzuje podle použitých spotřebičů.
Na dimenzi kabelu má dále vliv způsob uložení, délka kabelu (úbytky napětí), použitá ochrana atd...
Určení dimenze kabelu je věcí projektanta.
Při jištění 3x 25A by byl asi dostatečný kabel CYKY 5Cx 4, nicméně CYKY 5Cx 6 by byl vhodnější, hlavně s ohledem na možné navýšení příkonu.   
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Josef Křemen

Pokud je to stoupačka, myšleno HDV, tak 4x a asi minimálně průřez 10. A pokud je to prodloužení HDV např. do nástavby, tak nejlepší bude pokračovat minimálně ve stejném průřezu. Samozřejmě s ohledem na zatížení a předřazené jištění. Taky jsem už viděl HDV 4x10 CY a jištění 160A  :o .
Proč jenom všichni cpou pět "drátů" tam, kde to nemá co dělat??

Michal Slabý

Jedná se o RD, nebo panelový dům? Stoupací vedení jako takové patří do neměřené části a tam má přístup jen firma s oprávněním od RZ. Pokuste se dotaz nějak líp specifikovat.
Revize E1B

Jaroslav Hasala

To Křemen :

Jestli tam patří pět drátů nebo ne, to není ze zadaného dotazu jasné. Rozhodně bych ale netvrdil, že jediná možnost je CYKY 4Bx 10 nebo více.
V některých částech ČR je zvykem např. u RD rozdělit PEN ještě před vstupem do RD, například v elektroměrovém rozvaděči. Potom by čtyři dráty jaksi nestačily ... :)
BTW i když by šlo o vodič PEN, kromě čtyř drátů v přívodním kabelu by stejně bylo nutné přivést ještě pátý vodič pro přizemnění místa rozdělení PEN. V nástavbě se uzemnění asi vyskytovat nebude :)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

PETR STROMAJER

Quote from: Jaroslav Hasala on 07.08.2007, 07:18
To Křemen :

Jestli tam patří pět drátů nebo ne, to není ze zadaného dotazu jasné. Rozhodně bych ale netvrdil, že jediná možnost je CYKY 4Bx 10 nebo více.
V některých částech ČR je zvykem např. u RD rozdělit PEN ještě před vstupem do RD, například v elektroměrovém rozvaděči. Potom by čtyři dráty jaksi nestačily ... :)
BTW i když by šlo o vodič PEN, kromě čtyř drátů v přívodním kabelu by stejně bylo nutné přivést ještě pátý vodič pro přizemnění místa rozdělení PEN. V nástavbě se uzemnění asi vyskytovat nebude :)


Je to činžák,5 pater a staví se půdní byty, 4x mě to napadlo též ale jestli neni lepší pro lepší elektrikářský pocit lepší tam dát 5x pak to nahoře nemusim rozdělovat, rozdělim to až v 5 patře v poslední staré jopce a pak nahoru 5x. Jinak uzemnění tam samozřejmě není, taham to tam též.

Josef Pentoda

PETR STROMAJER napsal: Je to činžák,5 pater a staví se pudní byty,4x mě to napadlo též ale jestli neni lepší pro lepší elektrikářský pocit lepší tam dát 5x pak to nahoře nemusim rozdělovat,rozdělim to až v 5 patře v poslední staré jopce a pak nahoru 5x.jinak uzemnění tam samozřejmě není taham to tam též.

1. Je dostatečný průřez stoupacího vedení do 5 patra,aby byl dostatečný příkon pro
    nástavby? 
2. Podle projektu. Jinak budu volit stejný průřez jako stoupačka a pokračovat 4 x yy       

Miloslav Dunda

No konečně jsem se strefil do správné rubriky. Můj názor je ten, že průřez hlavního domovního vedení nelze takto jednoznačně stanovit (zřejmě se jedná o činžák). Jiná dimenze bude, pokud příprava pokrmů bude na plynovém sporáku a plynové trobě (ve všech bytech) a jiná dimenze bude pokud se bude jednat o elektrické sporáky, elektrické trouby, případně elektrické topení. Je na to samostatná norma pro občanskou a bytovou výstavbu.   

Štefan Beláň

Hlavní domovní vedení se zhotovuje s minimálními požadavky podle ČSN 33 2130, čl. 4.3.
Jako prvořadé je nutné znát počet bytů a jejich elektrizace (A, B nebo C). Další důležitá informace je, zda vývody do bytu jsou zhotoveny výměnným způsobem. V případě, že vývody do bytů jsou zhotoveny nevýměnným způsobem, je nutné všechny vývody zhotovit 3fázově, tj. minimálně CYKY 5x6.0 mm2.

Z počtů bytů a uvažované elektrifikace se stanoví minimální průřez HDV.
Chránič chrání - jistič jistí.