Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?

Started by Martin Hřebejk, 16.08.2007, 16:14

previous topic - next topic

Martin Hřebejk

Předěláváme kuchyň do které je přivedeno 380V 400V.

Nyní budeme mít spotřebiče na 220V 230V.
Lze použít 380V 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 220V 230V?

Existuje nějaké snadné řešení.

Chtěl bych využít 3fázového jističe na 3 samostatné okruhy (1x zásuvky, 1x trouba 1x varná deska)

Josef Prouza

Jediná možnost je použít stávající kabel jako napájení rozvaděče pro kuchyni a to jen tehdy, bude li mít dostatečný průřez a bude li 5x.
Předpokládám ale že to bude starý přívod od sporáku nejspíš 4x Al a průřez tak 4 mm.
V takovém případě musíte použít nové kabely pro každý okruh a samostatně každý jistit.
Použít 4 žilový kabel pro více okruhů zvláště jištěných je zakázáno. Jen si představte že přes "nulák" vám poteče součet všech proudů ve 3 okruzích. Navíc do kuchyně patří chránič, a ten na 4 žilový kabel neuplatníte.
Řešení: 3x nový kabel cyky 3x2,5 přímo od rozvaděče a použití chráničů.

Petr Doležal

Quote from: Josef Prouza on 16.08.2007, 17:50
.. Jen si představte že přes "nulák" vám poteče součet všech proudů ve 3 okruzích......

Tato teoretická otázka proudu v N či PEN již byla v diskusi probírána.
Neteče. Proud  nemůže být větší než největší z libovolné fáze a to ještě jen tehdy, když "jede" tato jedna fáze a ostatní jsou bez zátěže.
Pokud by ovšem všechny póly jističe byly připojeny na jednu a tutéž fázi, pak máte pravdu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroš Jan

16.08.2007, 18:22 #3 Last Edit: 13.08.2008, 23:13 by Administrátor fóra, čistič
TO Prouza.

Nevím kde jste vyčetl že do bytové kuchyně patří proudový chránič,  :o, ale já jsem to nikde nenašel.  Pane Prouza zdělte prosím kde je to napsáno.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Josef Prouza

To Doležal: Děkuji za poučení (poklona)
To Miroš: Napsal sem patří, ne musí být. Připadá mi vhodné jeho užití už kvůli možnosti např. náhodného přetečení dřezu a zatečení vody do sporáku, nebo se "nějak" může dostat podstavec konvice do vody, může se říznout nožem do kabelu... Sou to třeba blbosti, ale kromě jiného se v kuchyni používají spotřebiče držené v ruce, jsou pravda vesměs třídy II, i tak při náhodné špatné  manipulaci v kombinaci s ostatními faktory působícími v kuchyni mohou způsobit úraz.
Proto se opravuji: potřebu použití chrániče v kuchyni nechť každý zhodnotí sám.

Petr Doležal

To Prouza: Souhlas
Já osobně mám strach z podstavce se středovým konektorem při odejmuté konvici rychlovarky v kombinaci se všetečným vnoučkem a
z remosky, byť má bakelitové úchopy
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

KORTALL

14.06.2008, 10:02 #6 Last Edit: 13.08.2008, 23:10 by Administrátor fóra, čistič
Také řeším tento problém s třífázovým přívodem do kuchyně ale je zbyxtrečný spíše bych potřeboval tři jednofáze přívod je CU 5x4, myslím že si v kuchyni udělám malou rozvodničku s třemi jednofázavými jističi a roztahnu si proud po bytě.

je možné to takhle provést

To: Doležal ano rychlovarná konvice  se středovým konektoram je fakt bomba pro děti kteří pořád něco někam strkají.

Štefan Beláň

TO: KORTALL

Pokud se jedná o rezervní kabel pro sporák a má vřazený do přívodu 3fázový vypínač, a vy potřebujete pouze zásuvky 230V, nemusíte ani osazovat novou rozvodnici, ale stačí využít podmínky sdruženého obvodu.

O sdruženém obvodu zde najdete mnoho informací. (norm)

http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=search2 - zadejte slovo "sdružený obvod"
Chránič chrání - jistič jistí.

Ižák Ctibor

Ja osobne som názoru, že prúdový chránič tam patrí. V kuchyne sa predsa s vodou robí a používa sa aj elektrika častejšie ako v kúpeľni a tam sa chránič  bežne doporučuje. Pokiaľ ho netreba ani v kúpeľni, potom neviem kam ho vôbec treba. ( k televízoru v suchej miestnosti  je asi zbytočný).
Čo sa týka prúdov v nulovom vodiči, tie sa v žiadnom prípade nespočítavajú. Skôr opačne. Ak si predstavíte, že vo všetkých troch fázach optečie maximálny prúd , nulákom nepotečie teoreticky žiadny. Otázne je skôr to,či by sa už pri rekonštrukcii nemala inštalácia prevádzať v sústave TNC-S . Potom vám nebude stačiť terajší štvor-vodič.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.