• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:01

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?

Started by Mára Václav, 18.08.2007, 21:53

previous topic - next topic

Mára Václav

18.08.2007, 21:53 Last Edit: 18.08.2007, 22:53 by Administrátor fóra, čistič
Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?

Zdroj tepla č.1 elektrokotel 12kw v nepřítomnosti rodiny
Zdroj tepla č.2 krb s tepelnou vložkou 9kw v přítomnosti rodiny
                                                                                 

Mařík Pavel

Na to, aby se vybralo optimalni reseni je malo vstupnich informaci. Elektricky kotel, jasna vec, ale z vlozky budete vytapet vzduchem, nebo teplou vodou z vymeniku? Pokud teplou vodou, bude jen vymenik, nebo i akumulacni nadrze? Kolik kW je potreba pro domek? A dalsi.....

Hezky den vsem.

Milan Exler

Řekl bych, že nejjednodušší je osadit každý radiátor hlavicí s termostatem a místnosti vyhřívané krbem tyto termostaty odpojí od vytápění elektrokotlem

Martin Kurka

Vážený pane Máro,
jste-li ve stádiu přemýšlení zatím o nehotovém vytápění, tak z hlediska optimálního, ekologického a ekonomického využití každého kotle či topeniště na pevné palivo je nejvýhodnější natápět výměníkem z topeniště akumulační vodní nádrž - ta bude společná i pro elektrokotel.
To je jediná možnost, jak lze pořádně regulovat a odeslat dodávku tepla na místo kde je potřeba a v čase, kdy je tam potřeba. Zejména v přechodném období vám toto řešení uspoří nejen palivo, ale i potřebu denního zatápění, protože lze použít naakumulované teplo z předešlého dne. A elektrokotel by v tomto období jen dotahoval teplotu vody na potřebnou úroveň.
S tímto řešením se již budete muset obrátit na projektanty topenáře, je i investičně náročné, ale zaručeně se vám zaplatí a jeho výhodnost stále poroste s cenami elektřiny a dříví. A to i v objektu s víkendovým rekreačním provozem - můžete ještě první dny po odjezdu temperovat teplem naakumulovaným přes víkend.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Mára Václav

Pod pojmem zkombinovat je myšleno jak po elektrické stránce blokovat  elektrokotel když topí krb.Výměník v krbu bude na vodu abude ohřívat vodu v topení bez akumulační nádrže.

Martin Novák

V tom pripade doporucuju osadit na krb termostat, ktery po zatopeni v krbu sepne stykac. Kontakty stykace pak zapnou cirkulacni cerpadlo u krbu (a pripadne sepnou ovladani tricestniho ventilu pokud je osazen). Dalsi par kontaktu rozpoji okruh od pokojoveho termostatu ke kotli a tim zabrani zapnuti elektrokotle.

Kdyz krb vychladne, termostat rozepne, cirkulacni cerpadlo se zastavi a pokojovy termostat bude znova zapinat elektrokotel podle potreby a aktualni teploty v mistnosti...

Durazne ale doporucuji vyresit zalohovane napajeni pro cirkulacni cerpadlo na krbove vlozce. Dusledky vypadku elektriny zrovna v dobe kdy je krb rozhicovan by mohli byt fatalni...     

Mára Václav

pane Novák děkuji za radu (jak jednoduché a ůčinné)

Martin Novák

Quote from: Mára Václav on 19.08.2007, 16:58
pane Novák děkuji za radu (jak jednoduché a ůčinné)


Nejjednodussi reseni jsou casto nejucinnejsi. Behalo mi to bez poruch 6 let nez jsem predelaval barak a dodelal akumulacni nadrze. Akorat ze ja vypinal kotel plynovy a rozpojeni pokojoveho termostatu bylo jedinou cestou jak zachovat funkcni automatiku pripravy TUV.


Dnes mam zdroje tri. Krbova kamna, kotel na tuhe palivo a kotel na plyn. Celou kaskadu mi ridi jednoducha logika s par stykaci a peti termostaty. Kdyz topi krb, horka voda jde prednostne do baraku a kdyz vypne pokojovy termostat, tak se ohriva TUV a nasledne se ohrivaji akumulacni nadrze. Kotel na pevna paliva obdobne a kdyz se akumulace "vybije" zavira se ventil a plynovy kotel topi jen do baraku. 

O vikendu nalozim odpadove drivi do kotle, akumulaci vyhreju na tech 80-90°C a na jare nebo podzim mi to vydrzi pomalu cely tyden, plynovy kotel se zapina az nekdy v patek. A kdyz chci vecer jen tak trochu pritopit, hodim polinko - dve do krbu...   

Josef Prouza

Kombinace ventil duomix, termostat a stykač. Ventilem si nastavíte poměr ohřívané vody kotlem nebo krbem, bohužel ručně, a termostat se stykačem by se postaral o připojení kotle v případě nízké teploty vody.