Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?

Started by Mala Kobyla, 20.08.2007, 10:15

previous topic - next topic

Mala Kobyla

20.08.2007, 10:15 Last Edit: 20.08.2007, 18:23 by Administrátor fóra, čistič
Zapomnel jsem ke kotli privest zelenozluty na ochranne pospojovani. Ted po omitkach se to dost spatne opravuje :( Je to opravdu nutne tahat samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice pro napajeni kotle, do ktere je priveden neprerusovany 5x2.5 primo z rozvadece?

Jam Semerád

Ten zž vodič by to vážně chtělo, protože je celkem rozdíl mezi ochranným vodičem a ochranným pospojením, to se jak známo provádí v tomto případě vodičem CY 4mm2 a proto na to zž z CYKY 5x2.5 nestačí. K těm omítkám, nemá cenu sekat šlic jak na kabel, když zž drát v pohodě schováte do drážky od silnějšího diamantového kotouče, což snad není zas tak těžké opravit. Mimochodem nejde jen o pospojení kotle, ale i o pospojení kovových trubek a ostatních kovových věcí, což je uvedeno v normě ;)

Josef Pentoda

Kdo dělal revizi el. instalace?

Jan Němec

Já osobně to vidím jako místní ochranné pospojení, kam není potřeba zvlášť tahat od rozvaděče drát, ale pospojí se neživé části (kostry spotřebičů), přístupné cizí vodivé části, ochranné svorky zásuvek v tom místě.

Georgis Fasulis

Souhlasím s Honzou Němcem. V místě to pospojujte do doplň. pospojování a to, i když máte kotel v prostředí normálním. Taky záleží na speciálních podmínkách výrobce kotle.
A co se týká trubek, ty by měly být připojeny na HOP již v místě vstupu do objektu.