Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?

Started by František Leopold, 22.08.2007, 21:08

previous topic - next topic

František Leopold

22.08.2007, 21:08 Last Edit: 22.08.2007, 22:10 by Administrátor fóra, čistič
Nemáte někdo zkušenosti, nebo montoval jste někdo aktivní bleskosvod?

Jeden zákazník si to přeje na rodinném domě, prý že bude mít drahou elektroniku...

Běžné přepěťové ochrany jsem mu už namontoval, ale on si tvrdohlavě stojí za svým..

Připadá mi, není to také tak trochu zbytečné, když tam má ty přepěťovky?

Hynek Bureš

V tomto případě je potřeba navrhnout hromosvod důsledně dle ČSN EN 62305, přičemž jen klasické tyčové nebo hřebenové jímače (nebo jen některé z nich) nahradíte aktivními jímači (tj. jako kdyby to byly klasické jímací tyče). Tím jste kryt normou, nikoliv pofiderním prohlášením výrobce aktivních jímačů o tom, jak velký prostor dokáže pokrýt. Hlavně nezanedbat počet svodů a kvalitní uzemnění, aby měl bleskový proud dostatek paralelních cest, kterými bude utíkat do zěmě.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Štefan Beláň

Pokud je nahradíte klasické jímače aktivními (radioaktivními), porušíte ČSN EN 62305-3. čl. 5.2.1. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Hynek Bureš

Radioaktivní jímač naštěstí u nás (ani jinde v Evropě) nepořídíte. Aktivní hromosvod má v hlavici jakousi elektroniku napájenou rozdílem potenciálu země a špičky jímače, která by "možná" měla vyslat vstřícný výboj a "přitáhnout" tak na sebe výboj, který by jinak udeřil někde vedle. Když těmito jímači doplníte klasický hromosvod, pak v případě selhání tohoto principu se nestane nic jiného, než že blesk udeří do jiné části jímací soustavy.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Pavel Horský

V ČR nejsou aktivní ani radioaktivní  :D jímače povoleny. Ti, kdo si myslí že ano, ať doloží příslušnou ČSN, která je u nás povoluje a podle které by se tyto jímače dali zrevidovat. V ČR je pár firem, které se o to snaží a tyto bleskosvody montují, ale..........................
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Bureš

To pavel Horský: Co není zakázáno, je povoleno. Zakázány jsou jímače RADIOaktivní, pochopitelně že na domu nesmí být absolutně nic radioaktivního. Ale doplnit ty "zázračné a drahé bambulky" na klasické tyče u hromosvodu provedeném dle ČSN EN snad nikdo nezakazuje... nebo pokud ano, pak žádám konkrétní citaci nebo odkaz.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Pavel Horský

Ne, ne , ne. To my vy odcitujte nějaký kus ČSN, ve které jsou uvedeny podmínky pro návrh a montáž tohoto zařízení. Úsloví " co není zakázáno, je povoleno" platí možná v běžných stupidních zákonech, které schvalují a vymýšlejí ještě stupidnější politici a jejich pochopové, ale určitě není na místě toto používat u elektrozařízení, které třeba ani není schváleno pro montáž v ČR.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Hynek Bureš

Má to však ještě jeden háček - podle podkladů výrobců aktivních jímačů, aby to fungovalo tak jak má, aby se na jímači vytvořilo napětí potřebné k iniciaci vstřícného výboje, by měl být vyvýšen aspoň o 2m - tj. jímací tyč by měla mít minimálně tuto délku a právě podle skutečné délky jímače musí být stanoven ochranný prostor, nelze se řídit podklady výrobců - ty jsou v rozporu s normou a přizpůsobují si fyzikální zákony podle svých představ. Prodejců se raději neptejte, budou silně mlžit ve smyslu "dporučuje 11 z deseti našich odborníků".

Takže závěr: Klasický hromosvod Franklinova typu provedený vyhovující ČSN EN 62305 lze navíc doplnit aktivním(i) jímačem(jímači).

Proč?
1) protože jsou jako výrobky schváleny pro prodej a použití v ČR;
2) vlastnosti hromosvodu po jejich instalaci nebudou v rozporu s citovanou normou (podle některých zdrojů lze očekávat větší množství úderů do hromosvodu, jiné zdroje naopak předpokládají působení jako "vysavač náboje" aniž by došlo k přeskoku (blesku), tak jak si hromosvod původně představoval Prokop Diviš;
3) revidují se pak jako klasické hromosvody, funkci ESE není v silách revizního technika v terénu ověřit.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Hynek Bureš

Quote from: Pavel Horský on 22.08.2007, 23:01
Ne, ne , ne. To my vy odcitujte nějaký kus ČSN, ve které jsou uvedeny podmínky pro návrh a montáž tohoto zařízení. Úsloví " co není zakázáno, je povoleno" platí možná v běžných stupidních zákonech, které schvalují a vymýšlejí ještě stupidnější politici a jejich pochopové, ale určitě není na místě toto používat u elektrozařízení, které třeba ani není schváleno pro montáž v ČR.




odstavec ČSN EN 62305-3, který výslovně povoluje použití jiných předmětů jako náhodných součástí jímací soustavy:
5.2.5 Náhodné součásti
Následující součásti stavby mohou být považovány podle 5.1.3 za náhodné jímače a součásti LPS:
a) Kovové oplechování chráněné stavby, pokud:....
b) kovové součásti střešní konstrukce ....
c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není menší než průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu;
...považujme tedy jímač ESE třeba za drahou ozdobu  :P :D >:D
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Štefan Beláň

Pánové, netaháte to již moc za uši? :D

Náhodný jímač a strojený jímač jsou dvě rozdílné věci. Považovat strojený jímač za náhodný (tj. součást stavby) je trochu krkolomné.  (doh)
Myslím si, že zde není jazykovědný kroužek. ;)  ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Leopold

Četl jsem zajímavý článek od p.Hájka a po jeho přečtení usuzuji že aktivní jímače jsou prý jen "chytáky na lidi"..Mám pravdu? Koukal jsem se na http://hromosvody.indelec.cz/?id=2, kde sem se dočetl pravý opak :)Tak nevím, co si o tom mám myslet..

Jan Hájek

V tom je právě to kouzlo, nevěřte nikomu a udělejte si vlastní názor, mrkněte se třeba zde:http://www.hvlab.ee.upatras.gr/iclp2000/proceedings/proceedings.htm
http://www.iclp2006.net/
http://www.iclp-centre.org/

Až si to všechno pročtete, tak si to znovu ověřte a uvidíte  o:-)
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Leopold

Koukal jsme se na ty odkazy, bohužel nejsem tak jazykově nadán, abych si všechno přečetl dopodrobna.. :-[ Tedy myslíte, že kompletní systém přepěťových ochran jak v rozvaděčích tak i v zásuvkách ochrání spotřebiče do té míry, že jim případné přepětí, ať už atmosférické, nebo provozní neublíží natolik,aby neshořely "jako papír"?

Jan Hájek

Pokud bude objekt bez hromosvodu, přepěťové ochrany ochrání pouze zařízení ze strany distribuční soustavy, pokud udeří blesk přímo do objektu, nejen že nejspíš způsobí požár, ale navíc poteče nejspíše po nejbližší kovové konstrukci nebo vodiči.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

František Leopold

Pravda, zapoměl jsem napsat, že hromosvod je na domě již namontován, jen mě zajímalo, jestli systém hromosvodu a přepěťových ochran dokáže zamezit právě tomu poškození spotřebičů, o kterém jsem psal...Tedy myslíte, že montáž aktivního hromosvodu by byla jen ztráta času a hlavně spousty peněz?

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Petr Doležal

To Leopold:
Kdybychom nakrásně připustili dokonalost systému ESE v tom smyslu, že více a lépe "přitahuje" blesky, tak přepěťovky dostanou pěkně zabrat. A kdo bude neustále hlídat jejich stav a jejich případné "vypadlé" jištění ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení