Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ?

Started by Michal Szotkowski, 25.08.2007, 21:45

previous topic - next topic

Michal Szotkowski

Jedna se o nove montovanou zasuvku na zdi, pri montazi jsem mel vypojeny jistic, pri nahodnem spojeni nuly a zeme mi vyletel chranic. Je takoveto chovani v poradku ? Pokud ne, co to znamena, kde muze byt pricina ?

Petr Doležal

Je to normální, pokud máte jistič jednopólový. Na daném obvodě jste sice vypnul jističem fázi, nikoliv však N. A pokud se z nějakého jiného obvodu vracel proud přes N a vy jste v prázdné zásuvce spojil N s PE, tak část proudu prošla přes N-pól chrániče do PE zásuvky a chrániči nezbylo nic jiného, než vypnout.
Proto se zde na diskusi vřele doporučuje používat jističe 1+N
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Michal Szotkowski


František Šohajda

Je to normální a máte  jistotu že je dobrý chránič !! :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...