Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?

Started by Kamila Bukovská, 26.08.2007, 13:53

previous topic - next topic

Kamila Bukovská

26.08.2007, 13:53 Last Edit: 26.08.2007, 21:57 by Administrátor fóra, čistič
Provedli jsme test proudoveho chranice tak, ze jsme stiskli tlacitko "test".

Chranic vypnul, nicmene uz se nam ho nepodarilo znovu nahodit a cely byt je ted bez napětí.

Co s tim?

Zdenek Hejčl

To nezbývá než zavolat odborníka, aby provedl výměnu a případně proměřil elektroinstalaci.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr Doležal

Vypněte jistič před chráničem, případně i za chráničem a zkuste znova. Pokud se "chytne", pak zapnout před chráničem a postupně za chráničem.
Nepíšete nic o konfiguraci prvků a zapojení, takže by to mohl způsobovat součet nějakých mg.proudů při hromadném zapnutí.
Pokud natažený chránič vypadne již při zapnutí předřazeného jističe, pak vám zůstalo  tlačitko v testovací poloze.
Jinak viz Hejčl
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin Kurka

Vážená paní Bukovská,
pokud podle rady pana Doležala při vypnutí třeba hlavního jističe do bytu se vám chránič nepodaří nahodit páčkou, nebude to (pravděpodobnější) závada v chráničem hlídaných spotřebičích, ale mechanická závada chrániče - nezaskočení vybavovací západky, kterou přitahuje elektromagnet chrániče. Nejčastější příčinou bývá zatuhlá vazelína.

Co dále píšu je opravdu nutné dělat při vypnutých pojistkách (hlavní jistič u hodin).
Pokud na chránič v beznapěťovém stavu lehce poklepete například plastovou násadou šroubováku a poté se jej pokusíte zapnout a on mechanicky jde natáhnout, je to uvedená  porucha - zatuhnutí vazelíny. Někdy je nutné i ovládací páčku dotáhnout před natahováním plně do dolní polohy. Pokud se to podaří, můžete tento cyklus zopakovat - zapnutí elektriky, vyražení chrániče test tlačítkem, zpětné nahození. Pokud se závada zopakuje a chránič zase nepůjde nahodit, opět vypnout elektriku, poklepat a mechanicky natáhnout. 
Pak si v každém případě opište vše co je na tom chrániči napsáno a zavolejte elektrikáře, ať vám jej vymění.
Není žádné nebezpečí z prodlení, že by vás chránič nechránil (ochranná funkce pracuje) , ale není 100% v pořádku a to jste správně zjistila test tlačítkem. Chránič je technická věc a má svou životnost a nárok na poruchu. 
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Petr Doležal

A na závěr:
Buďte tak hodná a napište, zda jste pochodila. Bude to dobrá informace pro všechny a pro příště.    :)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamila Bukovska

Dekuji vsem za rady. Zatim jsem nepochodila. Jde o novy byt.  Ze spotrebicu mame zatim jen vysavac a varnou konvici. Jakekoliv moznosti spojene se starim zarizeni tedy asi nebudou to prave. Nezbyva zrejme nez zavolat elektrikare (a uplatnovat reklamaci).

Štefan Beláň

26.08.2007, 19:34 #6 Last Edit: 26.08.2007, 20:23 by Štefan Beláň
TO: Bukovská

U nové instalace je to velice podivné. Předpokládám, že proudový chránič je také nový.
Můžete prosím opsat a zde uvést všechny údaje uvedené na chrániči, včetně výrobce? :o
Chránič chrání - jistič jistí.

Ondřej Kudělka

Omlouvám se za příspěvek trochu mimo, ale ja vyměnil stykač za nový (žádný noname) a ten spolehlivě sepnul, ale už nerozepnul. Chtělo to několikrát použít teslaúder a znova zapnout než začal pracovat spolehlivě. Asi se něco vypalovalo. A pak tomu věřte když to má ovládat čerpadlo

Rozmahel Vladimír

Vaši poruchu může způsobovat spojení vodiče N a PE za chráničem někde v el.instalaci. Může se stát např. i vrutem při věšení záclon, zatlučením skoby, atd...
Pokud se chránič delší dobu nezkouší nebo nevybaví může se stát, že dojde k určitému zatuhnutí a je snížena jeho citlivost na již unikající proudy. Pokud se vypne, což jste provedli, jeho citlivost se obnoví, a pokud trvá poruchový stav již nejde natáhnout.
Odzkoušení vypínáním přívodních fází může být nedostatečné, je nutno odpojit vývody z chrániče L1,L2,L3, N a poté prověřit funkci chrániče. Pokud i poté nevyhovuje je chránič vadný. Doporučuji provést odborníkem!

Petr Doležal

To Rozmahel: bod
To spojení N a PE je pravda. Něco podobného jsem psal v jiném příspěvku a tady to zapomenu (doh)
Ten byt je dle tazatelky nový, zařizuje se, vaří se kafe a vysává se, tak fakt ty skoby a skobičky jsou vysoce pravděpodobné.
Jenom jestli je to pravda s tím testováním !! Že by nejdříve test, pak skoba a potom nahazování chrániče ? NEPRAVDĚPODOBNÉ
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rozmahel Vladimír

Quote from: Rozmahel Vladimír on 27.08.2007, 11:33
Pokud se chránič delší dobu nezkouší nebo nevybaví může se stát, že dojde k určitému zatuhnutí a je snížena jeho citlivost na již unikající proudy. Pokud se vypne, což jste provedli, jeho citlivost se obnoví, a pokud trvá poruchový stav již nejde natáhnout.


Je to voda na chráničův mlýn.   :)

Stalo se mi při revizi něco podobného. Chránič držel / centrální pro bytovku /, po prověření funkce a vybavení již odmítal spolupráci. Závada byla pračka v jednom bytě.  >:(

Pravda, zde se mluví o novém bytě, zatuhnutí chrániče by připadalo v úvahu po delší době např.prázdného bytu.

Miloslav Dunda

Když je byt nový a připustím, že není omyl v instalaci, tak se domnívám, že by to mohla způsobit i volná svorka na přístroji v rozvaděči nebo propojovacím hřebenu. Už jsem se s takovouto závadou setkal.

Miroš Jan

Nějak se mi nezdá pojem zatuhnutí chrániče, jak píšou někteří kolegové. ??
Montoval jsem jich přibližně 1000 ks, a zatí se mi taková závada neprojevila ani na jednom z nich. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Kamil Novák

U starších typů FI 268 a FI 468 (s dlouhou, černou páčkou, výrobce si momentálně nevzpomínám) je to docela běžné.  :(
A můžete chránič úplně odpojit z obou stran a prostě ho nenatáhnete.
Takže zřejmě mechanická závada.

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Miroš Jan

TO Novák. 

Není to náhodou značení prvních FI z OEZ, nějak mě to číslo připomíná, ele nevím přesně.  ??
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Hasala

Už jsem podobné věci vícekrát řešil.
V jednom případě byl chránič na starší instalaci, kde byly dost velké svodové proudy a spotřebiče s proudovým rázem při zapnutí. Po vypnutí chrániče, ať už vlivem závady nebo po stisku zkušebního tlačítka nešel chránič zapnout - rozběhové proudy zvyšily i svodový proud. Provozovatel neměl zájem o nějaký zásadnější zásah do instalace, takže jsem ho "naučil" po výpadku vypnout všechny jističe, zapnout chránič a teprve potom postupně zapínat jističe jednotlivých okruhů. Většinou to takhle šlo zprovoznit.
Může ovšem nastat situace, kdy chránič nepůjde vůbec zapnout, i když budou vypnuté všechny jističe okruhů. Pokud bude N vodič za chráničem přizemněn, může přes N vodič téct nějaký "vyrovnávací" proud do PE, respektive do uzemnění.
Aby se toto vyloučilo, je nutné zkusit zapnout chránič v beznapěťovém stavu - vypnout předřazený jistič nebo pojistky. Pokud to takto půjde zapnout, potom dalším krokem je ověření správné funkce chrániče tím, že odpojíme všechny odvodní vodiče (respektive fázové vodiče zřejmě bude možné vypnout jističi, ale bude zapotřebí odpojit N vodič).
Pokud chránič nepůjde zapnout ani bez napětí, jde mechanickou závadu a je nutná výměna. Pokud chránič jde zapnout bez napětí a po připojení přívodních vodičů vybaví (s odpojenými odvodními vodiči !!), jde o elektrickou závadu chrániče, nejčastěji "zaražené" zkušební tlačítko. Pokud chránič vybaví až po připojení odvodních vodičů, jde o závadu v instalaci - spojení N a PE za chráničem.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin86

Stalo se mi něco podobnýho, štukoval sem zeď a měl sem tam jednu starou odkrytou pracovní zásuvku no a škrt sem si hladítkem o zásuvku a chránič správně vybavil, zásuvku sem očistil ale chránič nešel nahodit ani po odpojení předřednýho jističe.. prostě kleknul a to byl novej asi jako všechna elektrika v bytě tak 3 měsíce. Byl to od Hageru. Tak sem ho vymontoval a jde na reklamaci