• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?

Started by Vladislav Blažek, 29.08.2007, 09:34

previous topic - next topic

Vladislav Blažek

29.08.2007, 09:34 Last Edit: 29.08.2007, 18:16 by Administrátor fóra, čistič
Rodinný dům je vyporojektován s plechovou střechou. Opláštění obvodových stěn je také z plechu. Trapézové plechy.
Jaký typ nebo princip ochrany před bleskem použít?
... poznatky.

Jiří Schwarz

Pokud zajistíte dostatečnou vodivost jednotlivých plechových dílů, dá se plechová střecha použít jako jímač, ale při zásahu bleskem hrozí nebezpečí průpalu, je třeba zvážit jak moc to vadí z hlediska možného zatékání anebo z hlediska možného zapálení materiálu pod plechem.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

Jak navrhuje pan Schwarz, tolik kovu by byla škoda nevyužít, někdy ovšem bývá právě problém se zabezpečením vodivého propojení jednotlivých plechů.V takovém případě pak doporučuji ,,klasickou,, jímací soustavu s kovovými podpěrami, kterými dojde pak k vodivému propojení mezi plechy.
Tak ale jako vždy: Chtělo by to vědět více detailů: typ plechu, jeho uchycení atd.
PS: Nebojte se mi zavolat  ;)
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!