Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?

Started by Viliam Procházka, 29.08.2007, 10:56

previous topic - next topic

Viliam Procházka

Na budovách s plochými strechami sú k niektorým bleskozvodom (mrežová sústava) namontované aj zachytávacie tyče, u niektorých sústav tohoto vyhotovenia tyče nie sú.
Kedy teda má byť na bleskozvode zachytávacia tyč, kedy nie je potrebná?

Miroslav Minařík

Nedávno jsem byl ve Švýcarsku a zajímalo mě jaký typ hromosvodu uvidím častěji. Zda tam prosakují aktivní hromosvody z Francie nebo zda budou spíše konvenční jimače mistra Franklina.

Švýcarsko je prý neutrální. Straní se ledas čeho, EU atd. A tak to, že na střechách nebyly jímače žádné mě opravdu nepřekvapilo. Pouze hrad a kostel měl běžný jímač.

Něco na tom bude. Proč zbytečně vystrkovat růžky? Po hřebenech byla kulatina s několika svody. U některých domů čněl jako jímač malý pahýl cca 30cm.

Kdo z expertů vysvětlí proč tomu tak je ve Švýcarsku a nemůže tomu být i jinde? Skladbou vzduchu, místním podnebím, politickým přístupem nebo v jiných zemích nedoceněnou filozofií? :-)
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Hájek

Instalací jímacích tyčí, v podstatě na ploché střeše šetřím nutný materiál, díky ochr. úhlu, který je v případě výšky JT na střeše poměrně velký, nemusím mít tak hustou mřížovou soustavu.
Ideálem je samozřejmě mřížová soustava s oky menšími než 5m (lepší než LPL I  :) ).

nawww.dehn.cz naleznete v Bulletinu IP ILPC podrobnosti.
http://www.dehn.cz/cz/pages/topic_5/top5_main_03.html