Může RT - E4 provádět  i revize nepřenosných el. spotřebičů, které spadají do lhůt revizí elektroinstalace?

Kamil Novák

RT s E4 může provádět jen a pouze takovou činnost, jakou má vyznačenou na Osvědčení.

Není E4 jako E4.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

M. Kříž

Děkuji za výstižnou odpověď pane Nováku

na osvědčení se uvádí " provádění revizí elektrických zařízení", více není činnost specifikována.....................

Kamil Novák

Tak se podívejte na : http://www.iti.cz/LinkClick.aspx?fileticket=AIU55mmCPVI%3d&tabid=76&mid=460


zde na str.2 :
Quote4.    Podle druhů a rozsahů požadované zkoušky odborné způsobilosti a druhu elektrického zařízení, pro které je zkouška požadována, je osvědčení o způsobilosti rozděleno do těchto kategorií:

   - E1 elektrická zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodů
   - E2 elektrická zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů
   - E3 hromosvody
   - E4 specifikovaná elektrická zařízení
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Kamil Novák

Tak jsem se podíval na to svoje Osvědčení.
Máte pravdu, skutečně je tam uvedeno :
Quote from: M. Kříž on 29.08.2007, 21:51
" provádění revizí elektrických zařízení"


Ale když se podívate jen o jeden jediný řádek níž, tak ten je nadespán "v rozsahu - " xxxxxxxxxx, A TO JE PŘESNĚ ONO !!

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

M. Kříž

Asi si pane Nováku nerozumíme......

je mi známé, že ITI vydává pro E4/A:

1) OPRÁVNĚNÍ - k revizím vyhrazených el. zařízení dodavatelským způsobem v rozsahu
                         přístroje spotřebiče a ruční nářadí s napětím do 1000 V v objektech
                         třídy A
2) OSVĚDČENÏ - provádění revizí el. zařízení v rozsahu   přístroje spotřebiče a ruční
                         nářadí s napětím do 1000 V v objektech třídy A

V dotazu mi šlo především o získání informace k revizím nepřenosných el. spotřebičů. Podle normy 331610 jsou nepřenosné el. spotřebiče revidovány při revizi elektroinstalace. Je v kompetetnci RT E4/A revidovat tyto spotřebiče s výše uvedeným oprávněním a osvědčením??

Děkuji za odpověď
                     

Štefan Beláň

TO: Kříž

Nevidím důvod, proč by RT E4 mohl provádět revize pouze přenosných spotřebičů.  :o
Zda je spotřebič přenosný nebo nepřenosný - reviduje se naprosto stejně a podle stejné normy.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Kolega Beláň byl rychlejší...

Spotřebiče ANO, instalace (tedy napojení) už NE.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

M. Kříž



Děkuji vám všem za váš názor a sdílím ho s Vámi. Chtěl jsem se jen ujistit zda má někdo stejný výklad....

Rozmahel Vladimír

Rozsahy:    E1 - elektrická zařízení s napětím do 1000 V a nad 1000 V včetně hromosvodů
   E2 - elektrická zařízení s napětím do 1000 V včetně hromosvodů
   E3 - hromosvody
   E4 - elektrická zařízení dle vydaného dokladu (stroje, rozvaděče, EPS, EZS atd.)   
   třída ,,A" bez nebezpečí výbuchu
   třída ,,B" s nebezpečím výbuchu

TO: Kříž
Ve Vašem osvědčení by jste měl mít jasně napsán rozsah Vaší činnosti.

Viz: http://www.iti.cz/tabid/76/Default.aspx ;   viz. právní předpisy ke zkouškám RT