• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze vést ve společném obložení nn a bus sběrnici?

Started by Jan Sassisky, 30.08.2007, 15:43

previous topic - next topic

Jan Sassisky

30.08.2007, 15:43 Last Edit: 30.08.2007, 16:47 by Administrátor fóra, čistič
Je možné uložit ve společném kabelovém žlabu ovládací část(24V) a vedení profi-bus.?

Miroslav Minařík

Pokud použijete pro sběrnici správný kabel, samozřejmě ano.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Martin Kurka

Vážený pane Sassisky,
použijete-li klasický fialový LAPP kabel Unitronics pro PROFIBUS DP, který má izolační napětí jen 1500V, musíte  mít řídící obvody 24V typu PELV ze zdroje bezpečného napětí. Pak z hlediska bezpečnosti může jít vše ve společném žlabu.
Nebude-li řídící napětí PELV nebo SELV, musíte použít datový kabel s izolační schopností pláště 4kV.

Z hlediska rušení v případě 24V ss a existence příslušných odrušovacích prvků na relé apod, nebude naprosto problém ani při sto a více metrovém souběhu. U střídavého napětí do 50 m asi také ne.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu