• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?

Started by Pavel V., 02.09.2007, 14:44

previous topic - next topic

Milan Karvánek

Píšete, že rozdělení z PEN na N+PE je provedeno již v el. měr. rozvodnici, takže přidám jen kontrolní dotaz: přívod do domu již máte tedy 5 vodičový a do domu opravdu odchází samostatný PE ze svorky PE a N ze svorky N?
Jinak způsob jak správně zapojit měřicí místo zveřejnili všechny distribuční společnosti ve svých připojovacích podmínkách, jsou tam i schémata zapojení jednotlivých případů, požadujte tedy po oné montážní firmě zapojení přesně dle těchto podmínek a požadujte zaplombování (aby na vás nakonec někdo nesvedl tu "dobrou práci odborníka"). Pokud by byl skutečně přerušen vodič PEN v síti distributora, jak píše kolega Beláň, musel by na to přijít RT při revizi odběrného místa, asi bych kontaktoval i onoho původního RT.
Na rozpojení - přepojení, rozdělení a další úpravy mezi vodiči PEN / N/ PE za elektroměrem v domě si pozvěte elektrikáře, bude to pro něho práce na chvilku a v případě nějaké nejasnosti si snadno poradí přímo na místě na rozdíl od zde diskutujících, kteří se mohou jen dohadovat jak máte instalaci ve skutečnosti opravdu provedenou.

Martin Bauer

Na to co je na obrázku se snad nedá napsat pozitivní revize..... (wall) (!)
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Milan Pavlíček

Taky mi naskakuje husí kůže, když vidím odborné zapojení, kam to spěje?

Rozmahel Vladimír

Quote from: Pavel V. on 02.09.2007, 14:44
.... Chtěl jsem v domě zrušit rozdělení PEN na PE a N, protože byla v obci prováděna rek. venk.vedení na kabelové a rozdělení PEN je už provedeno v elektroměrové skříni.

Tak jak už psal p.Karvánek. Pokud je skutečně provedeno rozdělení PEN už v RE, pak do domu musí být přívod 5 vodičový + ovládání HDO. Zde už by měly být dotaženy pouze vodiče PE a N.
Pokud je nový přívodní PEN na svorkovnici N  1. zleva jak jste uvedl, tak je to špatně.  V případě, že máte 5 vodičové propojení mezi RE a tímto rozvaděčem, tak na svorkovnici N by měl být pouze modrý vodič N, což by mohl být ten vodič vedle zelenožloutého, ten zelenožloutý, který jste uvedl jako PEN by měl být PE a zapojen na svorkovnici PE. Ovládní máte zapojeno ze svorkovnice PE, což je také špatně, je nutno přepojit na N.

Pokud je to zapojeno tak jak jsem uvedl, tak na Vašem můstku N bylo nově provedeno spojení N a PE přívodního kabelu a zůstala dále stará propojka mezi N a PE, přičemž starý přívod PEN na PE byl zrušen.

Pokud jste tedy rozpojil klemu mezi můstky N a PE, tak právě přes tyto ovládací vodiče jste zavlekt napájecí fázi ovládání na ochrannou sběrnici která zůstala nepřipojena k ničemu, pouze k ochranným vodičům el.instalace v domě. Tímto jste přerušil spojení s přívodním vodičem PEN a celý obvod PE v domě byl pod napětím této fáze. Pokud je někde na obvodu PE náhodný zemnič, voda v kovu, konstrukce, topení, atd... pak se tudy a např.přes cívku stykače mohl takový obvod uzavírat a potom je možné, že se naměří napětí ve výši jak jste uvedl.

Každopádně si toto nechte opravit odborníkem nebo pominu li nebezpečí úrazu tak si můžete při takových experimentech přinejmenším poškodit spotřebiče.

Zdeněk Skalka

To: Pavel V

, je zbytečné se dále vyjadřovat k Vašemu obrázku, bylo by to jen opakování předešlých příspěvků. Až si pozvete na reklamaci provádějící firmu a pokud vám skutečně vede od elektroměrového rozvaděče do domu pětižilový kabel, můžete jim ukázat, jak to má správně být (evidentně o tom nemají "ani páru") - viz příloha "Připojovací podmínky, strana 18, schéma č. 9.
Snad vám to pomůže. Hezký den Zdeněk Skalka 

Kamil Novák

TO Skalka :

Z vaší přílohy k předešlému příspěvku jsem zjistil, že mi nějak unikla změna 2 Připojovacích podmínek.  ::)
Nevíte co je v této změně 2 nového oproti předešlé verzi ?

BTW na schématu č.9 nějak ČEZ pozapomněl namalovat do místa TN-C/TN-S přívod od zemniče, ne ?  :(
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Zdeněk Skalka

To Novák:
Tuto verzi Připojovacích podmínek jsem si stáhnul v červnu tohoto roku a mám za to, že je to právě ta změna 2 platná od 1.3.2007, pokud tomu správně rozumím.

BTW přívod od zemniče by schématu č. 9 slušel a je možné, že jste zažehnul jiskřičku ke změně č. 3  ;)

Kamil Novák

Nerozumíme si.
Ano, vy máte PP (Připojovací podmínky) se změnou 2.
Já už je teď mám také, ale pročtené mám PP pouze se změnou 1.
A tak mne zajímalo, jestli náhodou nevíte, v čem je mezi nimi rozdíl.

Jsa člověk lenivý, chtěl jsem si ušetřit práci s pročítáním poslední verze.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Zdeněk Skalka

To Novák:
Přiznávám bez mučení, že PP se změnou 1 nemám a fakt nevím v čem je mezi těmi dvěmi rozdíl.
A vzhledem k tomu, že jsem také člověk lenivý, ale i zvídavý a vy máte  obě verze, dovolím si přehodit míč na Vaši stranu hřiště. Rozdíl mezi nimi asi bude zajímat více lidí, tak pokud zde můžete "pohodit" PP se změnou 1 budu vám (snad nejen já) "zauzlován".  ::)

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz


Pavel V.

Takže po "reklamaci" na ČEZ-ZČE se za 5 dní ozval asi RT,který to měl na starost. Bohužel v momentě jeho návštěvy u el.měr.skříně jsem byl mimo domov.Dostavil jsem se až po nějaké chvíli. Po vysvětlování, o co vlastně jde,jsem chtěl předvést rozpojením propojky PE-N uvnitř domu,že PE obvod je pod napětím. A ejhle,ono nic. RT začal vysvětlovat,že se nesmí rozpojovat propojení PE a N v el.měr.skříni,sice nevím proč o tom mluvil,když problém byl jinde. Ještě jsem ho donutil sundat kryt elm.skříně,protože jsem si v tu chvíli připadal jak blb,protože se vlastně nic zvláštního nedělo,žádné napětí mezi PE a N ani dvířka elm.skřínky "nekopaly". Když sundal kryt bylo jasno.



Než jsem přijel, stačil přepojit přívodní PEN z N na PE můstek (3. zprava).
Aniž by cokoliv řekl,že to bylo špatně.Ještě jsem se ho ptal,co to napájení HDO,tak odpověděl,že to tak může být. Co dodat. Nakonec se se mnou pomalu pohádal kvůli chybějícím plombám na krytu elm.skříně,které tam zapomněli dát,čemuž nechtěl věřit. Smutné na tom je,že nepadlo ani slovo o tom,že to bylo špatně připojené.