• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 15:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována?

Started by Flexo, 10.09.2007, 14:10

previous topic - next topic

Flexo

10.09.2007, 14:10 Last Edit: 10.09.2007, 23:17 by Administrátor fóra, čistič
Mám problém s přebírkou bytu a  s namontováním zásuvek. Krabička pod zásuvku je upevněna příliš hluboko ve zdi a na nich osazená zásuvka potom není plně funkční (ochranný kolík vyčnívá pouze 6 mm a zásuvková vidlice v zásuvce špatně drží).

A dotaz je:
Je nějaký předpis jak má být zásuvka na krabičku namontována a jak má ochranný kolík ze zásuvky vyčnívat? 


Jiří Schwarz

Sebrat výuční list takovým zedníkům, co to tak zazdí nebo elektrikáři, co to tak blbě připravil!
Občas se s tím taky setkávám!
ČSN 33 2130 hovoří o domovních rozvedech, ale vámi požadovaný údaj tam asi nebude.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Otakar Dosbaba

Častý to případ. Když pominu teoretickou (a nejsprávnější) cestu s vysekáním a následným přesným osazením utopené krabice, pak přijdou zřejmě ke slovu delší vruty a podkládací matičky ze starých šuplíkových zásob. A nebo ještě lépe nástavný rámeček NR 68/6 nebo 10:
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
na straně 28.

Michal Slabý

Když přebíráte byt, tak byste měl dostat i revizi na zařízení, které se tam nachází a tedy i elektro. Neumím si představit, že by nějaký RT takto provedenou zásuvku nenechal předělat. Když nezasunete vidlici, tak jak to zásuvka vyžaduje může dojít k přechodovému odporu mezi zásuvkou a vidlicí a tím i k poškození. >:(
Revize E1B

MilanKnop

Předpis jak má koukat uzemňovací kolík asi přímo není. Možná výkres sestavy přístroje. Ale podle ČSN 33 2000-1 čl. 132.1N2 musí být zařízení spolehlivě upevněno, podle čl. 132.1N1 nesmí být použito vadných či poškozených částí a předmětů a podle čl. 134.1.1 musí být zařízení na dobré řemeslné úrovni.

Zdenek Hejčl

Ano lepší výrobci dodávají katalogy s vyobrazením jak správně montovat přístroje - montážní předpis na který se vydává CE v souladu se správným použitím přístroje. Ten by se měl montér dodržet, pokud tak neučiní - dobrý revizák by měl napsat do závad s návrhem na odstranění závady.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

milanzeman

krabička nemusí byt zarovno steny nesmie však vytrčať ukažte frajera zednika čo vam povie kolko pojde omietky ,odpoví kolko bude treba treba poriadne utiahnuť zasuvku na omietku nie barsjaky klumprt aporiadne našrobovať kryt kto to nevie nech to nerobí alebo pátraš jak na to a si samouk

Jaroslav Hasala

Utopené krabice - klasický problém ... Zedníci nadávají na elektrikáře, elektrikáři na zedníky ... Pravda bývá obvykle někde mezi ;)
Nejlepší je, zkontrolovat a popřípadě opravit krabice po hrubé omítce, ještě před natažením jemné omítky.
Tam, kde jsou podkladní zdi hodně nerovné a tloušťka omítky se nedá předem odhadnout, nemá obvykle smysl krabice vůbec usazovat - jenom se připraví kabely a krabice se usadí až do hrubé omítky.
Pro lepší montáž je lepší, když je krabice mírně utopená, cca 2 až 3 mm. Pokud je krabice úplně zároveň se zdí, některé namontované přístoje mají tendenci odstávat.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Václav_ Šigut


Miloslav Dunda

Jediná možná rada je použít distanční kroužky. vyrábí je tuším KOPOS Kolín v rozměrech 6mm a 10mm. Ty se namontují na utopenou krabičku (liftku) zásuvky a tím krabičku dostanete do úrovně omítky. Zásuvka potom bude správně namontovaná a kolík vám bude správně vyčuhovat.