• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:37

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jsou rozvodnice na výstavách provedeny správně?

Started by Jakub Vysoký, 11.09.2007, 10:17

previous topic - next topic

Jakub Vysoký

Na různých výstavách a veletrzích vídám elektrická zařízení napájená z rozvodnic, osazených 4-pólovým proudovým chráničem 40A, 30mA a závitovými pojistkami za ním. Chybí mi tam ale jištění chrániče před nadproudy. Myslíte, že je toto provedení správné?  :o

Štefan Beláň

Jak jste poznal, že jsou pojistky za chráničem?
Prováděl jste revizi? :o
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Fuksa

To: Jakub Vysoký
Ano, myslíme si, že je to správné. Není nutné, aby rozvodnice měly instalované jištění před chráničem, ale podstatné je předřazené jištění na přívodu. Vzhledem k tomu, že se rozvodnice většinou připojují na zásuvkové rozvody 16 nebo 32  ampérové, nemůže být chránič ohrožen nadproudem.

Jakub Vysoký

Děkuji pane Fukso, už je mi to jasné  :)