Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče?

Started by Josef Kuhn, 11.09.2007, 21:08

previous topic - next topic

Josef Kuhn

11.09.2007, 21:08 Last Edit: 11.09.2007, 23:09 by Administrátor fóra, čistič
Je nutné instalovat do  do elektroinstalací půdních bytových  vestaveb na vstupu  proudové chrániče ?

Kamil Novák

Jestli na vstupu, to nevím, ale minimálně na některé výstupní obvody asi ano.
Podívejte se do projektu.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Michal Slabý

Záleží na prostředí. Součástí PD je protokol o určení prostředí a tím pádem druhy ochran.
Revize E1B

Jaroslav Hasala

Protože jde o půdní vestavbu, může to také souviset s hořlavým okolím, ktreré se u půdní vestavby dá předpokládat (min. trámy a konstrukce krovu).
Potom by bylo skutečně nutné osadit na vstupu chránič, max. 0,3A.
Z ekonomických důvodů se běžně osazuje centrální chránič 0,03 - ten by byl zapotřebí tak či tak - pro koupelnu.
Centrální chránič 0,03A není sice z provozních důvodů příliš vhodný (při poruše je vše bez proudu), ovšem u nějakých menších bytů (bez větších spotřebičů) se to dá použít.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Hynek Bureš

To Slabý: Pro byt protokol o určení vnějších vlivů?  :D :D :D ;D ;D ;D nejdřív jste mě rozchechtal, ale začínám se nad sebou zamýšlet.  Asi ho začnu pro byty dělat, bude sranda...  stavebník bude členem (vlastně předsedou) odborné komise. Nechám ho zpracovat studii, kolik lahví stolního oleje bude skladovat ve špajzu a jestli kolem plynového sporáku náhodou nebude výbuch  :o. A předepíšeme revize jednou za 3 roky. Co kdyby na kolaudaci naběhla kontrola OIP  ??

Jinak pro instalaci proudového chrániče je rozhodující ne jestli kabely (bez přerušení, krabic a přístrojů) budou instalovány na hořlavých podkladech, ale jestli se v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů vyskytují spoje, přístroje, spotřebiče. Stejná situace jako v půdní vestavbě totiž de fakto nastává v kařdém domku s obytným podkrovím, ale málokdy se vidí projekt s centrálním chráničem (aspoň tady "na severu" resp. v mém PC) u těchto RD.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Otakar Dosbaba

Tak mě přitom napadá, jak asi budou funkční dnes instalované chrániče za 40 let bezúdržbového provozu, kdy budou současné instalace vypadat, jako ty ze šedesátých let, kde již v určitých případech svodové a plazivé proudy mohou požár způsobit.

Georgis Fasulis

Hynek Bureš:   (drinks):D ;D  A mají tam sprchový kout? A vanu? Já bych tam na ně poslal ITI. A určitě tam je i plynový sporák, ale exová svítidla a krabice tam určitě namají!  (jednicka) (drinks)
G.F

Hynek Bureš

To Fasulis: Máte naprostoru pravdu, nechal jsem se od investora příliš snadno vyměknout. Koupelna = prostor zvlášť nebezpečný = oznamovací povinnost + revize 1x ročně. No a elektroinstalaci kuchyně bych nechal zpracovat kolegu, který se specializuje na výbuch. Mimo jiné nařídit investorovi místní provozní předpis s povinností vést denní záznamy o užívání pracoviště  :o :o :o
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Kamil Novák

Quote from: Hynek Bureš on 12.09.2007, 07:54
ale málokdy se vidí projekt s centrálním chráničem (aspoň tady "na severu" resp. v mém PC) u těchto RD.


Že by to bylo krajovými zvyklostmi ?
To "tady" na severo-východě se stavěl před časem hotel podle projektu, vzniknuvším na Jižní Moravě.
V tam byl namalován v každém patře, (po cca 10-ti pokojích), vždy centrální RCD (30mA) !
A perlička nakonec - v přízemí, kde je kuchyně a restaurace opět jeden jediný společný RCD 30 mA.  :o
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Otakar Dosbaba

To Fasulis a Bureš: Rovněž je potřeba nezapomenout na výbušné prostředí po ránu v ložnici...  ;)

Miloslav Dunda

Proudový chránič 300mA se v půdní vestavbě nemusí instalovat, i když jeho instalace by asi nebala n a škodu. Proudový chránič 300mA se instaluje v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných látek včetně hromadění prachu. tedy např. v truhlárně. ČSN 33 2000-4-482.

Jiří Fuksa

Domnívám se, že se dle ČSN 332000-4-41 z roku 2007 bez proudových chráničů již neobejdem.

Michal Slabý

TO: Dunda,
hodnota chrániče je pouze 30mA, nikoli 300mA. Ale to jen na okraj. ;)
Revize E1B

Hynek Bureš

Pane Slabý, podívejde se dřív do té normy, kterou pan Dunda cituje :-X. Toto je už druhá zavádějící informace, kterou v této diskuzi uvádíte. Pan Dunda v prostorech se zvýšeným rizikem požáru správně uvedl chránič 300mA.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Miloslav Dunda

TO Slabý

Hodnota chrániče 300mA je správně. Dává se na vstup v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a zemědělství. Blíže viz norma, kterou jsem citoval v předchozím příspěvku.

Jaroslav Kořínek

 ;)  To SLABÝ
VĚŘTE PROSÍM ODBORNÍKŮM! Opravdu ví  že 300mA je na vstup v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a zemědělství.  >:( Čtěte alespoň odkazy na normy. Díky!

Jaroslav Večeřa

Určitě je, pokud jde o celkovou rekonstrukci bytového jádra, je v případě koupelny vyjádření ČSN 33 2000-7-701 dosti jasné, síť alespoň v této části bytu rozdělit na TN-S a zásuvkový okruh uvnitř koupelny osadit proudovým chráničem 30mA, neopomenout místní pospojení! Naopak nedoporučuji tento chránič předřazovat jističům okruhů, které míří na kuchyňskou linku, značný svodový proud tepelných spotřebičů způsobuje časté a zbytečné vybavení chrániče.