• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
04.01.2026, 05:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?

Started by Lukáš Bělehrad, 14.09.2007, 13:31

previous topic - next topic

Lukáš Bělehrad

14.09.2007, 13:31 Last Edit: 15.09.2007, 19:34 by Administrátor fóra, čistič
Jedná se o rodinný dům, přívod 4x10 cyky(L1,L2,L3,PEN).
Dům je opatřen zemničem (PE).
V domě je elektroměrový rozvaděč a 3 podružné rozvaděče.
Vše propojeno 5x6 cyky.
Otázkou pro mě zůstává jestli spojit PEN vodič (přívod do domu) s PE vodičem (zemnič) na zemnící můstek v elektroměrovém rozvaděči, nebo nechat rozpojeno a PE(zemnič) vyvést na sólo můstek a z přívodního PEN vodiče udělat na druhém můstku N.

V požadavcích E-ONu jsem to nenašel, ptal jsem se elektrikářů, bohuhžel každý tvrdí něco jiného (ale všichni ví, že mají pravdu :-)).

Jaroslav Hasala

14.09.2007, 17:06 #1 Last Edit: 14.09.2007, 17:16 by Jaroslav Hasala
Požadavky jednotlivých rozvodných závodů se liší, takže univerzální řešení neexistuje.
Jestli jde o EON, můžete použít systém s jednou velkou PEN sběrnicí, na kterou připojíte všechny PEN, PE i N vodiče.
Jinak řečeno, první možnost, kterou jste popsal.
Tou druhou možností by jste v podstatě vytvořil síť TT, což v tomto případě není žádoucí.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michal Slabý

Někde by měla být HOP- Hlavní ochranná přípojnice, na kterou je přivedeno veškeré uzemnění. Často bývá pod hlavním rozvaděčem.
Revize E1B

Lukáš Bělehrad

Mockrát děkuji za radu. Viděl bych to obdobně.

Lukáš Rotrekl

Souhlas s kolegou Slabým. Akorát se ve firmě občas přeme, jestli PE svorkovnici z podružných rozvaděčů připojovat přímo na HOP nebo stačí když je propojena přes přívodní kabel PE vodičem přívodu z hlavního rozvaděče.
Já osobně jsem zastánce samostatného vodiče PE do každého rozvaděče z HOP.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Miloslav Dunda

Pozor v dotazu píšete napěťová L1,L2,l3,PEN a zemnič PE. Zemnič je zemnič nikoliv PE vodič, tedy pokud jde o napěťovou soustavu TN-C-nebo TN-S.

Miloslav Dunda

Pozor, zemnič není PE jak je udáváno v dotazu. tedy pokud se jedná o napěťovou soustavu TN- nebo TN-S.