Jaký má být průřez N, když je vše za 4 fázovým chráničem?

Started by Pajajos, 18.09.2007, 20:22

previous topic - next topic

Pajajos

18.09.2007, 20:22 Last Edit: 19.09.2007, 20:34 by Administrátor fóra, čistič
Pokud 4-pólovým chráničem budu chránit bojler+el.žebřík-pračku+zásuvku-světlo,vše v koupelně,

jaký průřez by měl mít přívodní (společný pro tyto 3 okruhy) N vodič do/z chrániče ? ...

Jiří Fuksa

Stejný jako má fáze L1, fáze L2 a fáze L3.

Petr Doležal

Dodám jen, jak vyplývá z označení fází pana Fuksy, že jen v 3f rozvodu.
Upozornění pro případ, že byste měl  3 obvody "krmené" z jedné fáze
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Fuksa

To: Doležal
V těch Obřanech nějak rychle reagují.
Vycházel jsem z předpokladu, že krmit spotřebič z jedné fáze přes 4-pólový chránič je blbost.