Zdravím, potřebuju poradit, jak správně zapojit kabel, který má na jednom kovi kulatou čtyřkolíkovou zásuvku a na druhém konci kulatou pětikolíkovou zásuvku? Kabel má pouze už přidělanou tu čtyřkolíkovou ale nevim jak správně připojit pětikolíkovou(mám tam totiž jen 4 vodiče)? Dík  :)

Jaroslav Hasala

Zřejmě nejste elektrotechnik, zvažte raději možnost, svěřit to odborníkovi.
Nicméně nějaké informace si jistě zasloužíte.
Normální prodlužovák má na jednom konci vidlici ("samce") a na druhém konci zásuvku ("samici").
No a teď jde o to, kolik pólů má vidlice a kolik zásuvka.
Pokud je vidlice pětipólová a zásuvka čtyřpólová, bude to možné zapojit tak, že kontakt N ve vidlici zůstane nezapojený. Potom samozřejmě bude stačit i čtyřžilová šňůra.
Pokud je to ovšem opačně, je to problém.
Upřesněte prosím zadání otázky. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz