nízké napětí v síti na chatě

Started by orlik, 28.09.2007, 18:00

previous topic - next topic

orlik

Po vedení od pilíře mám na odběrním místě pouze 190V což je problém s náběhem motorů a především lednice a čerpadla. Existuje nějaké trafo nebo jiné zařízení na vyrovnání při odběru max 3kW. To vedení od hodin je v zemi, je moje a asi je tam slabej kabel / ? AYKY 4x10 /. 1350m.diky za pomoc

Petr Doležal

28.09.2007, 19:32 #1 Last Edit: 28.09.2007, 19:42 by Petr Doležal
Jen k tomu kabelu: Je slabý.
Sichr spočítal, že při dané délce a dimenzi kabelu a při uvažování odběru 3 kW při účiníku 0,95 je úbytek na kabelu 8,6 %. A pozor, ten odběr uvažován 3 fázový, rovnoměrný, neboli PEN se nic nevrací.
Když k tomu ještě přičteme úbytek ve vaší vlastní instalaci a úbytky na rozvodu a transformátoru a taky fakt, že PENkou se něco může reálně vracet a tím zvětšovat úbytek, pak  :( :'(

Ohledně nápravy se už psalo, použijte vyhledávač. Princip trafo nn/mn zapojeno jako autotrafo.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení