Prý když uložík vedení do Kopoflexu nmusím dodržet hloubku a písek!

Started by jiří filipín, 01.10.2007, 15:13

previous topic - next topic

jiří filipín

01.10.2007, 15:13 Last Edit: 02.10.2007, 12:08 by Administrátor fóra, čistič
Je pravda že když uložím přívod.kabel do kopoflexu tak odpadá hloupka 70 cm a písek?A je li to pravda do jaké hloubky tedy kabel v kopoflexu uložit?A odpadá i červená fólie?

Pavel Ryšavý

1. Už se to tady řešilo několikrát
2. Co to je za kabel (měřený, před elektoměrem ...)
3. Přes jaký druh pozemku to vede (cesta, chodník, trávník, pod kolejemi ..  o:-)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

jiří filipín

zem zahrada(trávník) ,kabel 5x6 cyky

Pavel Horský

TO Filipín:
Pravda to určitě neni. Kabel zatažený v trubce Kopoflex je pouze víc chráněný proti mechanickému poškození. Hloubka by měla být zachována jako při uložení v pískovém loži stejně tak, jako by měla být natažena " výstražná" folie. Nezapomeňte na zkutečnost, že i trubka Kopoflex jde docela snadno poškodit krumpáčem a od toho vás může zachránit jedině ta folie.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Červený

A nelze - li dodržet původní hloubku uložení ( například skalnatý terén ), je možné po dohodě s projektantem udělat vyjímku a trubku Kopoflex uložit do menší hloubky a spolehlivě obetonovat tak, aby byl beton samonosný. Jedná se ovšem o vyjímečné případy, uvádím to jen proto, aby jste pochopil, že Kopoflexa není kouzelná.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Miloslav Dunda

Pokud není možno hloubku dodržet je nutno použít místo folie cihly. (jsou i jiné možnosti) Musíte vycházet ze selské úvahy: proč ta hloubka? - protože aby se kabel nepřeril, např rýčem nebo oráním. Proč folie? - protože, aby když se kope do země upozornla, že asi 30 až 40 cm pod folií je kabel nebo trubka. Proč cihly? - protože, když není možno dodržet hloubku krumpáč se o cihlu zastaví a cihla upozorní, že pod ní bude nějaké vedení.