• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 19:59

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký kabel mám použít pro přívod od el.měru k domovní rozvodnici ?

Started by Dev, 08.10.2007, 09:59

previous topic - next topic

Dev

08.10.2007, 09:59 Last Edit: 05.03.2008, 23:38 by Administrátor fóra, čistič
Omlouvám se za porušení pravidla ohledně počtu dotazů v jedné diskuzi.Opravdu jsem si toho nevšiml.
Tedy jeden dotaz, od hodin bude veden kabel do chodby kde budou jističe. To z toho důvodu že rekonstruované místnosti jsou všechny v druhé polovině domu a ušetří se tím asi 10m kabelu na každém okruhu ( .
Elektrikář navrhuje na toto propojení ( hodiny-jističe) kabel CYKY 5Cx4
je to dostatečné?

Do sloučených zásuvkových obvodů navrhoval elektrikář průřez 1,5mm.
Na radu pana Hasaly z minulé diskuze jsem prosadil průřez 2,5.

Pro případné posouzení přehled okruhů  jestli to k něčemu bude.

Budou to tyto okruhy:

1 světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 8 samostatných míst 25 světel. ( úsporné žárovky ). Nejvzdálenější místo 20m kabelu.
2. světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 6 samostatných míst 8 světel. ( úsporné žárovky ) + 2 halogeny.
3. světelný 10A jistič CYKYLO 3C 1,5 4 samostatná místa 13 světel. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).

1. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 6 samostatných míst 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
2. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 2 pokoje 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
3. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 4 samostatná místa 7 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
4. 10 samostatných zásuvkových okruhů každý na 16A jistič a kabel CYKYLO 3C 2,5.
Nejvzdálenější zásuvka 30 m kabelu na samostatném okruhu.
Nejvzdálenější zásuvka 36 m kabelu na sloučeném okruhu ( zásuvky pospojovány bes rozvodných krabic )

Do sloučených zásuvkových obvodů navrhoval elektrikář průřez 1,5mm.
Na radu pana Hasaly z mínulé diskuze jsem prosadil průřez 2,5.

odpověď.


Otakar Dosbaba

Quote from: Dev on 08.10.2007, 09:59

1. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 6 samostatných míst 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
2. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 2 pokoje 8 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).
3. zásuvkový 16A jistič CYKYLO 3C 2,5 4 samostatná místa 7 zásuvek. ( zářivky 20 trubic, 3 žárovky 80W ).



Zásuvkové okruhy a to množství svítidel na nich, to mi nejde v normální bytové instalaci dohromady. Zrovna tak těch 10 samostatných zásuvkových okruhů na vlastních jističích. Trochu by jste mohl upřesnit, o co jde v rámci využití, konkrétně.

CYKY 5Cx4 postačí, bude-li jištěn nejvýše 20A jističem.

Milan Karvánek

TO: DEV > A proč se ten váš elektrikář nepodívá do projektové dokumentace? Tam jsou jistě typy kabelů a i celá řada dalších dobrých informací k dispozici.  ;)

Jan Franěk

Zajímalo by mě ,proč u zásuvek máte psané zářivky. To opravdu nevypadá na byt. Souhlasím s projektovou dokumentací.To by měla být dnes samozřejmost.Ta by měla řešit většinu Vašich otázek(možná všechny).Pokud je to komerční objekt , tak se dostanete při kolaudaci ,při její absenci ,možná do problémů.
Elektrikář ,který vám radí ,na zásuvkové obvody 3cx1,5mm ,byVám mohl do budoucna zavařit malou zatížitelností zásuvek.Dal bych si na to pozor.(nebo na něj?)
Samozřejmě neznám podrobnosti o Vaší instalaci a místních podmínkách ,proto to beru všeobecně.

S pozdravem Jan Franěk
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Alois Kozák


Radek Červený

Spoustu vám již odpověděli kolegové. Jen bych doplnil, že pokud máte palachové stropy ( dřevěné stropy s rákosem ), nebo budete mít někde podhledy a příčky ze sádrokartonu, tak byste neměl používat kabel CYKYLO ale CYKY!
Viz odpověď pana Fraňka: Dejte si pozor na elektrikáře, který vám navrhne na zásuvky CYKY 1,5mm2. Tomuto člověku jde víc o cenu a výdělek než o kvalitně provedenou práci!
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Bartoň Jiří

Tohle je klasika, na co projekt Franta to zmakne bez a Pepa ti to oštempluje. :D >:(
Trefil jsem pane DEV? Je to již dva měsíce stará otázka tak už to asi je hotové.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Petr R.

to Radek Červený

Rekonstruuji starší domek,jsou tam vám zmiňované palachové stropy.
Proč nedoporučujete použít ploché CYKYLo vodiče?

Bartoň Jiří

Kabely CYKYLO ještě donedávna neměly požární atest pro kontakt s hořlavým materiálem, dnes už ho mají , ale dejte tam CYKY je to bezpečnější.
Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.

Radek Červený

Bartoň Jiří: pane kolego, člověk se stále učí, děk.uji za doplnění (jednicka)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz