• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 13:26

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně zapojit nástěnné svítidlo?

Started by siddy, 13.10.2007, 14:12

previous topic - next topic

siddy

13.10.2007, 14:12 Last Edit: 13.10.2007, 16:02 by Milan Karvánek
...,ze zdi vycnivaji 3druhy dratu-zelenozluty,cerny a modry. svitidlo ma zarovku v objimce,na kterou je mozno pripevnit 2 draty. prosim o radu ktere draty a kam a co s tim prebyvajicim? dekuji

Milan Karvánek

Pokud je svítidlo II.třídy (většinou plastové) nezapojí se ZŽ nikam, Č na střed objímky, nebo ozn. L, M na závit objímkynebo ozn. N.
Pokud je svítidlo I.třídy (kovové) zapojí se ZŽ na šroubek označený PE nebo "obrácený stromeček", zbývající viz výše.

Jaroslav Hasala

13.10.2007, 16:16 #2 Last Edit: 13.10.2007, 16:27 by Jaroslav Hasala
Zaznívá to tu často, ale pro jistotu to zopakuji :
Práce na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací.
Amatérské zásahy do elektroinstalace jsou jednou z nejčastějších příčin úrazů el. proudem nebo požárů.
Nicméně, to asi slyšet nechcete ... :)
Abych minimalizoval rizika pro všeho schopné laiky, uvedu všeobecný návod pro připojování svítidel nebo jiných spotřebičů.  
Značení vodičů je v ČR takovéto :
L - fázový vodič (ten co kope) - černá, hnědá, popř. šedá barva
N - nulový vodič - "nulák" - světle modrá barva
PE - ochranný vodič - kombinace zelené a žluté barvy

Předpokládám tedy, že elektroinstalaci dělal odborník a ne nějaké domácí zvíře a ve vývodu mají vodiče funkce podle těchto barev.

Předtím, než se vůbec do něčeho pustíte, vypněte si příslušný jistič. Pokud si nejste jistý, který jistič to je, vypněte hlavní vypínač nebo jistič před elektroměrem.

Vodiče L (fáze) a N (nulový vodič) jsou vodiče pracovní, z toho vyplývá, že jsou zapotřebí proto, aby spotřebič vůbec fungoval. Vodič PE je vodič ochranný, pro funkci není zapotřebí, slouží čistě pro ochranu.

Svítidla (i ostatní spotřebiče) jsou různých třídách izolace. Izolace tř. I znamená, že svítidlo má kovové části, které se připojují na ochranný vodič. Pro připojení tedy potřebujete tři vodiče. Pracovní vodiče L a N se připojí na žárovku, ochranný vodič se připojí na kostru spotřebiče. Pokud má svítidlo klasickou objímku, zapojí se fázový vodič na kontakt, který se dotýká středu žárovky ("pupík") a nulový vodič se připojí na kontakt, který se dotýká části se závitem na žárovce. Toto je bezpečnostní opatření, aby někdo nedostal "nakopáno", až bude žárovku šroubovat do (nebo z) objímky.

Izolace tř. II, znamená, že buď svítidlo (spotřebič) nemá žádné kovové části nebo výrobce udělal nějaká další opatření (např. zesílená izolace).  
Na těchto svítidlech (spotřebičích) musí být značka dvojité izolace, což jsou dva čtverečky v sobě.
U těchto svítidel se ochranný vodič nepřipojuje. To ovšem neznamená, že se může ucvaknout !! Mohl by např. při výměně svitidla za jiný typ chybět. Vodič se zaizoluje a nechá se smotaný ve svítidle.

Takže abych to shrnul : Prohlédněte svítidlo a hledejte značku dvojité izolace. Pokud tam bude (plastové svítidlo), ochranný vodič se nepřipojuje. Pokud tam ovšem nebude (většina kovových svítidel), hledejte svorku pro ochranný vodič. Většinou má mosazný šroub a je u ní značka PE nebo symbol pro uzemnění - takový otočený stromeček.
Z dalších značek, které jsou na svítidlech i ostatních spotřebičích, je podstatná značka CE. Ta by tam neměla chybět, znamená to v podstatě, že výrobek je schválen pro použití v ČR.
Další důležitá značka je písmeno F v trojúhelníku, to znamená, že svítidlo může být montováno přímo na hořlavé podklady.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

siddy

dekuji za vycerpavajici a polopaticky navod  (jednicka) (poklona)