Je možné ukládat šňůru CGSG do země?

Started by František Leopold, 14.10.2007, 09:41

previous topic - next topic

František Leopold

14.10.2007, 09:41 Last Edit: 08.11.2007, 09:19 by Administrátor fóra, čistič
Zavolal mě včera jeden kutil, který potřeboval připojit světlo u branky a aby ušetřil, natáhl si kabel CGSG 3Cx1.5 cca 30 cm pod zemí,
samozřejmě bez jakékoli trubky (prý mu kabel poradili v Baumaxu...)

normálně bych ho samozřejmě vytrhl ze země a dal tam CYKY do trubky, jenže už je položena zámková dlažba..

Proto se ptám zkušenějších, zdali je možné CGSG v zemi ponechat.
Na vzduchu vydrží  CGSG nemožné, ale nevím, jak bude reagovat guma s vlhkou zemí..

Pavel Horský

Pokud jde o cenu kabelu, tak vás mohu ujistit, že pan kutil určitě neušetřil ( pokud tedy kabel nenašel někde doma v kůlně).
Kabel v zemi bez jakékoli ochrany na 100% zpuchří. Za jak dlouho to ale bude vám nepovím.
Rada: buď kutila přesvědčte o nutnosti výměny tohoto kabelu, nebo běžte od toho. V případu pozdějšího průšvihu, budete za průšviháře právě vy. Ne pan chytrý " kutil".  (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Leopold

14.10.2007, 11:55 #2 Last Edit: 14.10.2007, 13:27 by Milan Karvánek
Hmm...vypadá to, že se se zaručím pouze jen za  mnou montované světlo, protože si nedokážu představit výraz souseda, jak mu radím, aby vytrhal čerstvě položenou dlažbu..Každopádně za rady :)

Josef Křemen

Nevím kde je kvalita těchto šňůr dnes, ale před dvaceti, jako údržbář na stavbě, jsem musel měnit šnůry asi po půl až roce provozu. Položené na zemi, v mokru atd.
Těžké šňůry vydržely trochu déle, ale tam, je cena úplně někde jinde.
Předpokládám, že do několika málo let bude muset dlažbu rozebrat.
Nehledě na to, že vše se má používat dle výrobce.
Do benzínovýho auta tankujete naftu kvůli ůspoře??

Lubomír Roubal

To já mám zase s gumou dobré zkušenosti. Takový kabel mám už 15 let vystavený venku - na slunci, na větru, na dešti, na mrazu a ještě se kroutí a otírá o kovovou kontrukci (je tam stálý pohyb, proto jsem nepoužil CYKY). Guma je zpuchřelá jen trochu na povrchu, zbytek je OK. Akorát je to tzv. těžká guma.
V daném případě bych doporučil kabel dobře odjistit (proudová ochrana, nejnižší rychlý jistič) a nemuselo by se nic stát. Kdyby tam dal místo CGSG třeba SYKFY, to už by bylo horší.

Jaroslav Hasala

Do země guma rozhodně nepatří, není pro to určená. Ani ve venkovním prostředí to není nic moc.
Hodně záleží na způsobu uložení. Nejrychleji guma zpuchří v místech, kde je nějak mechanicky namáhaná (ohyby). Typicky se gumová šňůra místo nějakého uchycovaní kolem něčeho omotá a právě v místě ohybu je po nějaké době problém.
Pokud je gumová šňůra uložená víceméně rovně vydrží podstatně déle.
Co se týká toho uložení v zemi, co s tím už teď... Určitě bych se k tomu nehlásil a vývod bych pro jistotu připojil přes proudový chránič...
Zase na druhou stranu, vím minimálně o jednom případě, kdy byla pro připojení zahrady použitá gumová šňůra, uložená v zemi a vydrželo to více než dvacet let ... Přišel jsem na to až při celkové rekonstrukci elektroinstalace.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavelka Květoslav

Když už jste u těch způsobů , jaký máte názor na kabel CYKY který je prostě zalitý v betonu v podlaze , bez trubky , prostě daný a zalitý , CYKY 3x2,5mm ... A jak píše pan Hasala , guma se nejrychleji zničí v místě ohybu , už jsem vyměnil desítky gum. kabelů u úhlové brusky , vždycky zničen v místě kde byl často ohýbán.Nejčastji přímo u vstupu brusky ...

Milan Karvánek

TO: Pavelka> CYKY prostě zalitý v betonu podlahy je asi tak stejně vhodný jako CYKY prostě zahozený maltou na zdi.  ;) 

Pavelka Květoslav

To Karvánek:
Jen jsem se bál větší mech. námahy než vlhkosti když je to zalitý oproti tomu když je to ve zdi ... jo CYKY je CYKY  (beach)

Jaroslav Hasala

Pokud je kabel uložený v podlaze (v betonu), je jistě vhodnější uložit ho do trubky. Dělá se to hlavně proto, aby se nezničil dříve, než se zabetonuje.
Třeba takový UK s kolečkama se moc nekoukají, přes co jezdí ... :)
Na exponovaných místech je vhodné kabel co nejdříve "zahrobečkovat", i když je v trubce.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavelka Květoslav

Takovou trubku používáte - husí krk ? Řekl bych , že po prvním šplápnutím na ten krk , tak popraská/rozláme se ... nebo se používají i nějaké jiné , lepší trubky ? Pokud jede plně naloženym kolečkem , tak myslim že lepší když ten kabel je opatřen t oboustran prkýnky či tak něco než husí krk .... pokud je tam podklad nějaká hlína , tak jednoduše nejlepší asi zakopat ....

Jaroslav Hasala

Pro uložení do betonu jsou speciální trubky, se zvýšenou mechanickou odolností.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Zdeněk Houf

Zkuste třeba katalog KOPOS Kolín.

Pavelka Květoslav

Do podlahy jsem zatim moc neukládal kabely , ale určitě bude rozumější , že příště použiji i tu trubku se zvýšenou mech. odolností jak píše pan Hasala . Pak to nějakej truPka přežvejkne , zabetonuje , uteče a pak to bude na mě  :-\ 

Pavel Zdeněk

Při ukládání do betonu je třeba dát pozor i na různé možnosti pohybu konstrukce nebo její části. Zvláště různé přístavby a navázavé konstrukce se mohou na rozhraní pohybuvat i o několik cm. Jak řešíte tento problém? Já dávám do dilatační mezery trubku znatelně většího průřezu, aby tam měli kabely dostatek volnosti k pohybu

Jirka Š. Svejkovský

Kabel SGSG (výňatek z katalogu):
POUŽITÍ:
dílenské spotřebiče a zařízení pro střední mechanické namáhání, elektrické přenosné nářadí pro obvyklé a střední mechanické namáhání, prodlužovací pohyblivé přívody pro střední mechanické namáhání, šňůrová vedení ve vnitřních prostorech se středním mech. namáháním, šňůrová vedení ve venkovních prostorech s obvyklým mechanickým namáháním. Není vhodný pro použití jako vlečný přívod.
----
Jako revizní technik bych se tomu podivil, změřil izolační stav a upozornil na výrazně nižší životnost. V tom Baumaxu vám poradí cokoliv, jenom aby to prodali. Rozdíl v cene je cca 13Kč/20Kč s daní.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ludovit kiss

Kludne, vsetko sa da dat do zeme. Ale ked to tam uz je, rozhodujuce je napatie a prudy. Svetla na brane dajte LED-kove na bezpecne napatie a budete mat klud.
P.S. Do betonu  pouzivam trubky Fxp a do zeme je to podla sposobu ulozenia.