• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi?

Started by VEBSTR, 16.10.2007, 17:58

previous topic - next topic

VEBSTR

16.10.2007, 17:58 Last Edit: 10.11.2008, 00:28 by Administrátor fóra, čistič
Je lepší provádět zásuvkové domovní rozvody přes rozvodové krabice, nebo propojením (od zásuvky k zásuvce)?

Jaroslav Hasala

V současné době používá odbočné krabice jen málokdo, hlavně to přetrvává u staší generace elektrikářů.
Instalace bez odbočných krabic vypadá lépe, víčka odbočných krabic moc dobře nevypadají např. na obložení stěn.
U starších instalací je někdy problém vůbec odbočné krabice najít, bývají často skryté pod vrstvami malby, pod tapetami atd... A i když se krabice najde, je docela problém otevřít ji tak, aby to nezanechalo stopy na zdi ...
Oproti tomu u instalace, která je spojována pod přístroji, lze najít všechno i po dlouhé době, např. vypínač asi nikdo nezatapetuje ... :)
V takovéto instalaci je také méně spojů, na druhou stranu, je zapotřebí o něco více kabelů.
Je to hlavně o přístupu konkrétního elektrikáře. Kdo s tímto někdy začne, nebude chtít nikdy jinak :)
Výhodou je třeba také to, že na zapojování nepotřebujete žebřík ;)
Je také vhodné používat hlubší krabice, např. KPR 68.

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Pavel Zdeněk

Dnešním trendem v bytových instalacích je provádět zásuvkové i světelné obvody smyčkováním, tedy od zásuvky k zásuvce bez krabice. Důležité je dobře promyslet rozmístění a využití všech zásuvek (i ostatních ovl. prvků), tuto informaci předat projektantovi a pak se už jen těšit na kvalitní realizační projekt, kde bude vše potřebné uvedeno.

František Leopold

Jak říkají kolegové, většinou se dnes instalace provádí bez odbočných krabic. Ovšem je třeba také tahat hlavně světelnou el.instalaci s rozmyslem, aby se např. nesešlo v jedné krabici 6 kabelů ( přívody, odvody) a v druhé třeba jen dva. Dá se to řešit krabicemi KPR, jak psal kolega Hasala, ale ty do tenké příčky z liaporu naosadíte, právě pro jejich hloubku. Také je problém je osadit naproti v sobě v tenčí příčkovce typu Ytong.(Hebel) Ale pro tlustší zdi jsou nejlepším řešením.

Radek Červený

Jen bych osobně dodal, že smyčkování zásuvek je asi již zažité a těžko něco změníte, možná dáte o něco víc metrů kabelu, ale pokud znáte cenu práce, tak se vám to vrátí za usazování a zapojování rozvodných krabic. Jen bych doplnil, že u světelného rozvodu bych tu jednu krabku v místnosti respektoval a pod vypínač dal hlubokou, ať máte pod vypínačem místo chumlu svorek raději místo pro event. doplnění multifunkčním relé, stmívačem, a podobně.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radek Kroutil

Krabičku s věnečkem? A pak tam nějak protlačit víčko? BRRRRRRRRRRRRRRR :'( :'( :'(
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jura Krikl

Někdy je krabice  nutná, pokud je tam třeba dat nějaky časak nebo stmívač a je uzká příčka. Není zbytí, Někam se to zašit musi:-)
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

PetrikK

Pro smyčkování je asi ukládání do "husích krků" dost komplikované, co ? Chápu to správně, že když smyčkovat, tak dávat přímo vodiče do omítky ?

Otakar Dosbaba

Do husích krků? Kopírujete způsob instalace z 50.let? Dávno se již dávají v běžných instalacích RD kabely (nikoliv vodiče!) přímo pod omítku. Nechte si udělat projekt, mj. smyčkovat se nedá donekonečna.
I když je fakt, že správně provedená instalace vodičů v trubkách pod omítkou není nic proti předpisům a bezpečnosti, nicméně je dnes tento způsob z hlediska složitosti a potřeb vnitřních rozvodů zbytečně pracný, komplikovaný a mnohde i téměř nerealizovatelný.

PatrikK

Kabely do malých drážek ve zdivu preferujete kulaté, nebo ploché ? V ceně nevidím zásadní rozdíl, robustnější je asi kulatý, ale lépe se asi pracuje s plochým.

Jaroslav Hasala

Pokud jsou kabely po celé délce uložené ve zdivu, je výhodnější použí použít ploché "trojlinky" CYKYLO. Lépe se s nimi pracuje.
Pokud jsou kabely uloženy jiným způsobem - v podlaze, v sádrokartonových příčkách atd., je vhodnější použít kulaté kabely CYKY, kvůli lepší mechanické odolnosti.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroslav Lampart

Každý spoj je potenciální místo poruchy. Lepší je to provedení, kde je co nejmíň spojů (svorek).

Anička

,
mohl by mi někdo vysvětlit či poslat na můj e-mail jak vypadá a co je smyčkování  :).

Děkuji moc

Fuk Tomáš

Quote from: Anička on 16.11.2008, 22:46
mohl by mi někdo vysvětlit či poslat na můj e-mail jak vypadá a co je smyčkování  :).


Smyčkováním se tu myslí způsob zapojení, kdy se vodiče vedou od rozvaděče k zásuvce A, od zásuvky A k zásuvce B, od zásuvky B k zásuvce C...
Proč se tomu tak říká, nevím. Možná kvůli podobnosti se stehy šicího stroje.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Vasil Ceral

Používám obojí, záleží na konkrétním řešením a  poté na kvalitě  pospojení v daném  případě. Jen léta praxe preferuje kvalitní montáž rozvodu v daném účelu. (dance)

Marek Hubáček

Používám raději smyčkování, i když někdy sáhnu i k odbočné krabici třeba u světelného obvodu v sádrokartonovém podhledu.
Je ovšem pravda, že je mnohem jednoduší hledat poruchu se zkoušečkou a šroubovákem v kapse, než funět po celým domu se štaflema.