Started by Pavel Zdeněk, 23.10.2007, 18:45

previous topic - next topic

Pavel Zdeněk

Je možno zachovat tento kabel při rekunstrukci ostatního zařízení?

František Leopold

A bylo by technicky složité při té rekonstrukci vyměnit se zařízením i ten kabel? Záleží, jaký má ten motor výkon, v jakém stavu je AYKY kabel..Ale osobně bych byl pro ten přívod vyměnit, adekvátně za CYKY 4Bx2.5 mm2 (uvažuji starou sít´TN-C..)

Štefan Beláň

23.10.2007, 18:59 #2 Last Edit: 23.10.2007, 19:22 by Štefan Beláň
Pokud se jedná o rekonstrukci, nelze kabel  AYKY 4x4 mm2 ponechat, protože to je v rozporu s minimálním průřezem fázových vodičů Al, uvedeným v ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Zdeněk

Dimenzování kabelu i jištění je v pořádku, stav kabelu taky, výměna není ani tak moc problematická (ale není ani uplně jednoduchá ;)). Problém je v ceně. Možná jsem měl položit otázku jinak: mohu používat Al kabel s průřezem PE pod 16 mm2?

Pavel Zdeněk

To Štefan Beláň:
Nebyl jsem si jist, zda se Vámi citovaný článek vztahuje na PE, nebo jen na PEN. V rámci rekunstrukce bych rád kabel vyměnil, ale napájí pomocný ventilátor na odsávání. Výměna bez hydraulické plošiny bude asi nemožná, navíc problém s okolním terénem. Výsledně se cena pár metrů kabelu pěkně prodraží.

František Leopold

Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..

Pavel Zdeněk

Quote from: františek leopold on 23.10.2007, 19:07
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..

Samozřejmě, hliník po rekonstrukci jedině do sběrny druhutných surovin :)
Jen jsem si nebyl jist jestli mohu nutit investora do výměny s ohledem na zmiňovanou ČSN 33 2000-5-52. Nevím, kde jsem nabyl dojmu, že zákaz používání Al vodičů se vztahuje na PEN do 16 mm2 a ne na PE.

František Leopold

Ale kabel AYKY 4x4mm2 logicky obsahuje vodič PEN, je to stará TN-C :)

Štefan Beláň

Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN  2000-5-54. 8)

Kabely AYKY 4x4 mm2 může obsahovat pouze vodič PE nebo taky PEN. Je to z hlediska ČSN 33 2000-5-52 jedno.
Chránič chrání - jistič jistí.

František Leopold

Tak jsme se tu jednoznačně shodli, že vyměnit :)On to investor pochopi...

Jura Krikl

Pane Leopold, podle kabelu nemužete poznat sit, proboha je to tak složité. Muže byt i PE pokud je v siti TN-S. A u 3faz motoru vodič N nepotřebujete
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Pavel Zdeněk

Quote from: Štefan Beláň on 23.10.2007, 19:24
Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN  2000-5-54. 8)


Musím příště pozorněji číst :-[
Ď za odpovědi

František Leopold

To Krikl: Ano, k motoru N vodič nepotřebujete. Uvažoval jsem ve čtyřvodičovém provedení v Al, typickém pro TNC, neuvědomil jsme si ostatní sítě, používané zejména v průmyslu-omluva :-[   uvažoval jsem, že by v nové TNS už AL nikdo netahal..

Josef Nosek

Nevidím důvod proč by nemohl být stávající hliníkový kabel ponechán.
Přečtěte si poznámku N5 k tabulce 52J ČSN 33 2000-5-52:
Ve stávajících zařízeních může být použito i menšího průřezu, nejméně však 2,5mm Al po celou dobu života těchto zařízení. Tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16mm Al, pokud jejich svorky jsou odzkoušeny pro Al.

Štefan Beláň

Já osobně vidím důvod ve slově rekonstrukce, a co bych měl jako důvod uvést ve výchozí revizní zprávě? Rekonstrukce provedena kabelem AYKY?

Kabel AYKY a využití oné poznámky si dovedu představit pouze u pravidelné revize.
Chránič chrání - jistič jistí.

Martin Kurka

Také by chtělo zvážit jednu věc - ventilátor bude trpět vibracemi (nevývaha od prachu na lopatkách apod.), takže konečný úsek přívodu ze zdi do svorkovnice motoru by měl být asi slaněným kabelem. A jestli už tam musí být plošina, tak je to za jedny prachy udělat přechodovou svorkovací skříňku někde níže u země a ke stropu jít slaněným kabelem vcelku až do motoru, pokud to uložení a prostředí umožní. Jestli tam ale dodnes přežil AYKY až do svorkovnice motoru, tak tam CYKY s pružící smyčkou před vývodkou motoru vydrží navěky. Ta měď je pespektivnější už když si vezmete cenu práce a plošiny za preventivní utahování hliníkových spojů někde ve výšce.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Pavel Zdeněk

Ano, jedná se o kompletní rekonstrukci, všechna ostatní zařízení a kabely už byly vyměněny. Problém byl pouze v nákladnější výměně tohoto kabelu. Už jsme se dohodli na výměně za nový Cu.