Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?

Started by Jaker, 24.10.2007, 09:44

previous topic - next topic

Jaker

24.10.2007, 09:44 Last Edit: 15.06.2008, 11:47 by Administrátor fóra, čistič
Na stávající 40m kabel CYKY 5Cx2,5 od hl. rozvaděče k podružnému rozvaděči je zapojena filtrace bazenu 1kW, světla 3x500W, zásuvka pro sekačku trávy. Zvažujeme instalaci el. ohřev bazenu 6kW/400V. Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?

Pavel Zdeněk

Píšete o podružném rozvaděči, ten je umístěn v blízkosti bazénu? Pokud ano, mozná by bylo výhodnější vyměnit celý kabel a u bazénu seskupit v jednom rozvaděči osvětlení, filtraci i ohřev. Odhadem! by měl být kabel CYKY-J 5x2,5 na napájení ohřevu dostatečný.

Viktor Klemon

Pokiaľ sa nepoužije naraz kosačka a ohrev - tak vystačí aj 1 pôvodný 5Cx2,5

Miroš Jan

Zdravím pane Jaker.

Tak jednoduchá odpověď to zase nenmí.
1)  ta filtrace je jednofázová nebo třífázová ?
2) osvětlení bazénu je jednofázové, nebo třífázové ?

Ptám se proto, že někteří výrobci bazénů, používají technologii, kde je vše zapojeno do jedné fáze. Pokud to tak je, doporučuji kabel CYKY 5 x 4 na vše.

Pokud to tak není, a je vše zapojeno třífázově, teoreticky ba vám současný kabel stačil. Říkám čistě teoreticky. Vše je potřeba posoudit na místě, nejlépe nějakým projektantem, nebo revizním technikem. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaker

1F filtrace, 1F světla... 1xCYKY 5x2,5už je v zemi, přidavný kabel v délce 30m CYKY5x2,5 protáhnem "husím krkem", kudy vede zpátečka solárního ohřevu. Větší průřez kabelu nemá šanci, nový výkop nepřichází do úvahy.