Je možný provoz vn sítě se zemním spojením?

Started by Zdenal300, 25.10.2007, 11:51

previous topic - next topic

Zdenal300

25.10.2007, 11:51 Last Edit: 25.10.2007, 21:02 by Milan Karvánek
Je nějakým předpisem upravena doba provozu kabelové sítě vn se zemním spojením?

Jiří Fuksa

25.10.2007, 21:01 #1 Last Edit: 25.10.2007, 21:02 by Milan Karvánek
To: Zdeněk Hádek
Zkuste se podívat do ČSN 332000-4-41.

MilanKnop

S jednopólovým  zemním spojením lze síť IT provozovat trvale, při druhém zemním spojení musí být dodrženo rychlé odpojení do 1s , nejpozději
do 5s - PNE 33-0000-1, CSN 33-2000-4-41.

Petr Doležal

26.10.2007, 09:08 #3 Last Edit: 27.10.2010, 09:22 by Miroslav Minařík
Jen na doplnění:
1. existují zhášecí tlumivky na 2 hodinový a nebo trvalý provoz
2. aby nedošlo k odpojení při druhém zemním spojení (na ostatních fázích), jak píše kolega Knop, je záhodno 1.zemní spojení odstranit co nejdříve.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení