• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 15:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?

Started by Jan Pravda, 28.10.2007, 16:11

previous topic - next topic

Jan Pravda

Je elektroinstalace veterinární kliniky "Elektrickým rozvodem v místnostech pro lékařské účely" dle ČSN 33 2140? nebo se posuzuje podle jiných norem? Týká se zejména vybavení operačních sálů pro veterinární účely, potřebnost napájení náhradním zdrojem el.energie, zdravotnická izolovaná soustava.... atd.

Štefan Beláň

Nepamatuji se, že bych podobnou otázku někdy řešil.  :o
Ale podle názvosloví na str.33, bod 1.5 "místnosti pro lékařské účely", se norma týká i veterinárních zařízení.

Nechápu, proč to není tak jasně uvedeno hned v úvodu normy? >:(
Chránič chrání - jistič jistí.

Michal Slabý

To co napsal p. Beláň má velkou logiku. Když budete postupovat podle citované normy, tak nic nezkazíte. Norma pro veterináře není možná proto, že zvíře je podle zánona jen věc a naši zákonodárci si řekli, že to není potřeba.
Revize E1B

Rozmahel Vladimír

Pouze bych doplnil, pro stájové části kliniky platí ČSN 33 2000-7-705.
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních

J Lhava

Opráším téma, na které není na fóru příliš mnoho odpovědí ...

Je potřeba postupovat při projektu veterinární kliniky, která je součástí RD (nahoře bydlení, dole veterina), pro veterinární část podle ČSN 33 2000-7-710?

Bude tam i zákrokový sál, takže důvodnost mi přijde, nicméně zas si říkám, zda to není až "kanonem na vrabce", řešit třeba zálohování, apod. ... ?

František Šohajda

Kanon na vrabce to není ....
Veterinu nedělám, jen co jsem slyšel od kolegů, tak při operaci jim "pošel" kůň pro výpadek el. energie a pak musel soudně vše zaplatit a to byla "bomba"....
Tahali i projektanta.....je to už pár let.....
Proto doporučuji pro budoucí soudní tahanice udělat zálohu, jak to je běžné.....
-710 ta je i pro veterinu....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

J Lhava

Nene, koně ne, malá veterina, pejsci a tak. V přízemí rodinného domu.
I když on takovej nóbl pejsek taky může stát majlant ...

František Šohajda

Ono záleží i co bude dělat za zákroky onen vetrinář !
Je to široký pojem....asi bude muset upřesnit majitel, co tam bude dělat a udělat určení typů místností podle těchto veterinářových "představ" v komisi.... :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fuk Tomáš

Možná se pohled na tuto problematiku trochu zpřísní v návaznosti na nový občanský zákoník, který už zvíře nepovažuje za pouhou věc.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: občan on 02.08.2013, 16:08
Je potřeba postupovat při projektu veterinární kliniky, která je součástí RD (nahoře bydlení, dole veterina), pro veterinární část podle ČSN 33 2000-7-710?


1) v pozn.2 k čl.710.1. je uvedeno :"Požadavky této normy mohou být také použity ve veterinární medicíně".
Z toho lze usoudit, že nemá-li projektant něco lepšího, pak tuto normu může použít a nic by tím neměl pokazit.

2) v čl.710.3.2 je pod pojmem Pacient myšlena živá bytost (což je osoba nebo zvíře) .....

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Alexandr Spilka

Elektrická instalace ve veterinární klinice se musí provést podle platných norem zejména podle ČSN 33 2000-7-710 a dříve podle ČSN 33 2140 protože pokud používáme logické myšlení a hlavně selský rozum tam si musíme přiznat, že zvířata jsou v mnoha věcech citlivější než lidé a z toho důvodu bych elektrickou instalaci udělal stejně jako pro lidi a řídil bych se zdravotnickými normami. Věřím, že pokud toi tak udělám tak bude bez problémů.