Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?

Started by Levínský Robert, 30.10.2007, 15:43

previous topic - next topic

Levínský Robert

30.10.2007, 15:43 Last Edit: 30.10.2007, 17:03 by Administrátor fóra, čistič
Technik IBP nám na jedné stavbě dal do závad,že nemáme v rozvaděči sběrnici PE. Jednalo se o celokovový,skříňový rozvaděč.
Pokud se nemýlím,u kovových rozvaděčů lze šasi rozvaděče použít jako vodič PE.

Můžete někdo tento problém uvést na pravou míru?

Někteří výrobci řadových svorek vyrábějí svorky PE,které využívají kostření přes DIN lištu.

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

TO: Robert

Samostatný ochranný vodič PE je možné ukládat neizolovaně a je možné využívat i vodivé konstrukce jako náhodný ochranný vodič PE.
To ovšem neplatí pro vodiče PEN. Ty se musí ukládat izolovaně od vodivých konstrukcí, a konstrukce se nesmí používat k vedení pracovního proudu. :)

U sítí TN-S je možné (osobně se mi to ale nelíbí  >:( ) svorkovnici PE upevnit přímo na kovovou konstrukci rozvaděče, tj. svorkovnice PE nemusí být uložena izolovaně na DIN liště. Všechny spoje (svorky) PE musí být z materiálu odolného proti korozi. 8)
Chránič chrání - jistič jistí.

Levínský Robert

Quote from: Kamil Novák on 30.10.2007, 18:04
A vy jste výrobci toho rozvaděče ?

Ano, jsme výrobci rozvaděče.

Jiří Fuksa

V únoru zde byla diskuze na otázku "Jsou ještě potřeba revizní technici?"
Pan Levinský nám to odpovědí na otázku pana Nováka vyjasnil.

Milan Karvánek

TO: Fuksa> škoda jen, že výroba rozváděčů je jaksi "v režimu zák.22" a nikoli v "režimu výchozích revizí" , aby to pak doháněli inspektoři IBP po stavbách, hrůza kam jsme to došli  :D .