• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
07.01.2026, 05:01

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?

Started by Franta230, 30.10.2007, 18:01

previous topic - next topic

Franta230

30.10.2007, 18:01 Last Edit: 30.10.2007, 21:40 by Administrátor fóra, čistič
prosím o zaslání liniového schématu zapojení hvězda trojůhelník s časovým relé TX11

Martin Kurka

Vážený pane Franto230,
vřele vám doporučuji pro přepínání motoru hvězda-trojúhelník vůbec nepoužít osamocené relé TX11, ale speciální relé k tomu určené, které v sobě má dvě časová relé.
Potřeboval byste ještě jedno časové relé 40msec nebo speciální 40msec zpožděné naklapávací pomocné kontakty, které vyrábí jen pár výrobců stykačů.
Jinak se budete muset  smířit s podstatně nižší životností stykačů, které na krátkou chvíli zkratovávají napájecí obvod. Navíc cena tohoto časového relé Y-D je nižší, než cena nového TX11 a toto speciální relé se vám mnohonásobně vyplatí na ceně stykačů - na jejich malém opotřebování.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5166.0.html

Quote from: Martin Kurka on 18.05.2007, 23:45
Pokud děláte spouštění hvězda-trojúhelník tlačítky, nemá toto klasické zapojení v dnešní době cenu dělat jinak než se speciálním časovým relé určeným přímo pro rozběh Y/D.
V tomto časovém relé je taková maličká, ale důležitá finta - při přepnutí hvězda -> trojúhelník není na chvilku sepnutý cca na 40msec ani jeden z výstupních kontaktů, kterými jsou ovládány stykače hvězdy a trojúhelníka. Oba stykače jsou tak na chvilinku zaručeně odpadlé a oblouky na jejich kontaktech zhasnuté.
tomuto relé je ovládací schema velice přehledné a najdete jej třeba na
http://www.moeller.cz/priruckazapojeni/motor041.html
Existuje ještě jedno jednodušší zapojení, jen s jedním spínacím kontaktem na KM11(Q11), ale výše uvedené zapojení si hlídá před startem odpad stykače trojúhelníka.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

elektrokocourkov

Potřebujete časové relé s rozpínacími kontakty.Udělat přepínání tak,že by došlo ke krátkodobému zkratu už se také některým "odborníkům" povedlo,ale to selhalo hned při prvním použití.Podobně jako bambulín při prvním styku.Musí to být zapojeno tak,že jako 1.se zapíná stykač Y,blokovaný přes rozpínací kontakt D.Stykač Y pomocným spínacím kontaktem zapne hlavní stykač.Ten musí mít zapojený přídržný spínací kontakt ke své cívce.Hl.stykač musí držet,když časové relé rozepne stykač Y.Od cívky hl.stykače přes rospínací kontakt Y připojte cívku stykače D.Relé doporučuji zapojit tak,aby nebylo dále napájeno po dobu chodu motoru.Jako časové relé můžete použít jakýkoliv obyčejný schodišťový automat.


barak

Nejvice se mi osvedcilo yapojovat YD pomoci rele telemechanique LAD-S2. Nasouva sa na hlavní stykac a je mechanicke spolehlivé s nejednodušším zapojením