Štefan Beláň

Záleží na terénu a zvolení nadmořské výšky pro tzv."0". Je to velice důležité pro další stavební činnosti. Vše co je pod je PP a vše co je nad je NP. ;)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

Jistě správná úvaha, ze které plyne, že kromě přímořských měst budou mít všude jinde i sklep v 1 nadzemním (nadmořským) podlaží, zatímco v přímořských městech budou mít sklep vždy s vnějším vlivem AD7 nebo AD8.  ;)

Josef Nosek

Odpovědi se posunuly trochu jiným směrem od původního dotazu, ale doplním Štefana Beláně.
Stanovit 1NP nemusí být v některých případech jednoduché. V normě ČSN 73 0802 v čl.5.2 jsou popsána podlaží a jejich určení. Ve svažitém terénu dle této normy může může být i několik 1NP v jedné budově. Záleží na projektantovi jak to určí.

Štefan Beláň

08.11.2007, 19:55 #21 Last Edit: 08.11.2007, 20:00 by Štefan Beláň
Quote from: Milan Karvánek on 08.11.2007, 17:12
Jistě správná úvaha, ze které plyne, že kromě přímořských měst budou mít všude jinde i sklep v 1 nadzemním (nadmořským) podlaží, zatímco v přímořských městech budou mít sklep vždy s vnějším vlivem AD7 nebo AD8.  ;)


Moc této reakci nerozumím?  :'(

Stanovení tzv. "0" není úvaha, ale fakt, který se používá ve stavebnictví.
A právě u staveb na svahu je velice důležité stanovení "0" z hlediska stavebního povolení a dalších vyjádření stavebního úřadu. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

H

V označení rozváděčů není možné používat pomlčky, jak tu bylo v kterémsi příspěvku uvedeno - viz např. 2-RS1 nebo R4.6-D2 - protože pak se dostanete do křížku s normou pro referenční označování (EN 61346, která řeší identifikátory předmětů).

Podle této normy jsou značení = pro funkci, + pro umístění, - pro produkt

Zjednodušeně: označím-li technologický celek =W, v něm bude rozvaděč označený jako +RM4 a v tomto rozvaděči bude hlavní jistič označený +Q1, pak celý název tohoto hlavního jističe dle uvedené normy je =W+RM4-Q1.

Budu-li mít v názvu rozvaděče pomlčku, pak mi vznikne paskvil =W+2-RS1-Q1, protože tu mám dvě pomlčky a pomlčka má dle EN 61346 označovat produkt (např. prvek v rozvaděči), což -RS1 není.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

H

Vidíte to ... -Q1 ... překlep
Děkuji

Jirka Š. Svejkovský

Už jsem psal, že navržený způsob není "dle ČSN". V případě této normy bych se opřel o její nezávaznost. Zezávaznit jí může pouze smluvní vztah se zákazníkem. Neznám jiný předpis, který by mě k tomu nutil. S ignorací této normy nemám problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Roman Lanča

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že označování rozvaděčů se většinou řídí místními zvyklostmi. Snad jen je důležité, aby se při výměnách technogií v továrná nepotkávaly rozvaděče označené stejně. Zvláště RM 1 je u projektantů oblíbená.