Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?

Started by PETRR, 06.11.2007, 19:53

previous topic - next topic

Jaroslav Hasala

Projektant se také musí řídit požadavky investora. Většinu věcí lze udělat více způsoby. A nelze jednoznačně říci, co je dobře a co špatně, pro každého investora bude měřítko jiné ...
Určitě je možné použít low-cost verzi s jedním chráničem a verzi superdeluxe se samostatnými chrániči s jističem. A nebo něco mezi tím ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroš Jan

Zdravím Pánové.

Je to vše o penězích. "Za peníze v Praze dům", z té písničky. :)

Už sem to tady někde uváděl. Když má zákazník 250 000,-kč na novou kuchyň, a nebo koupelnu, těch pár tisíc za FI by se mělo najít. "Komu není rady, tomu není pomoci".
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vladimír Seidl

Quote from: Georgis Fasulis on 10.11.2007, 23:52
To Seidl: Vážený pane Seidle, to věru nemusíte (nechat si ode mě cokoli dělat, nejen koupelnu).

Než se ale příště začnete zase někomu smát, možná byste měl třeba vědět, že když jsem odpovídal na dotaz, viděl jsem jen tento dotaz - a byl uvedený jako první!

Proto jsem také jako první bod své odpovědi napsal, aby tazatel příště podobný dotaz psal do ostrovu Veřejná zóna-amatéři! A admin ho tam pak prostě přesunul a spojil. Proč bych to tam asi jinak psal, kdyby tam dotaz už byl?

A na tento jediný dotaz jsem také odpovídal, ten předešlý včetně první reakce TAM NEBYL!

Tazatel zřejmě založil dvě stejná témata, každý formuloval trochu jinak, na dvou ostrovech a admin to spojil. Takový úklid po některých lidech se tady dělá běžně a často.

Takže moje odpověď na tazatelův dotaz byl naprosto v pořádku!

1. jistič - PRAČKA
2. jistič - INFRAZÁŘIČ 16A - pevně zapojený
3. jistič - ostatní spotřeba - takhle to tazatel napsal!

Jestli si vy v rámci úspory všechno cpete na jeden okruh, je to vaše věc, ale je to v rozporu s ČSN.
Pračka se má jistit samostatně, zrovna tak pevně připojený tepelný spotřebič, kór s jmenovitým proudem 16A! A na ostatní spotřebu je jistič č.3.

Nerozumím proto vašemu naprosto nemístnému prudění, které navíc mate lidi, kteří si po vyslechnutí vašich rad myslí, že je my ostatní tady zbytečně jen šikanujeme a chceme připravit o jejich peníze, opak je pravdou.


Vážený pane Fasulisi, nikomu se nesměji, tento termín spíše patří do mateřské školky. Pouze komentuji Vaše rady, na které mám svůj názor. Dle Vašeho mínění je matoucí a dělá - z vás odborníka, který má patent na rozum. Dle mého názoru opravdu zákazníka šikanujete. Požadavek na 4-pólový chránič je zbytečny a v soustavě 1NPE stejně nerealizovatelný. Je na něm aby rozhodnul.  Já osobně každému vysvětlím alternativy a úskalí s nimi spojená vč. cenového rozdílu. Nechám na odběrateli co si vybere.
Ono nejde o názor ale, tak jak píší kolegové(ale i já v předchozím příspěvku) o peníze. Že se to dá udělat levněji a ve shodě s ČSN, jsem již psal. Dle Vašeho názoru je to scestné a v rozporu s ČSN. Dovolil bych se vás zeptat se kterou. Pokud mám pro pračku samostatný jištěný okruh a pro infra další ukončený zásuvkou pro holicí strojek domnívám se, že není problém. Nehledě na možnost napojení této zásuvky ze světelného okruhu, což mi norma umožňuje.  (ještě bych se vás  zeptal zde k osvětlení zrcadla nad umyvadlem, kde je v jednom panelu s vypínačem i zásuvka taháte samostatný zásuvkový a světelný okruh?) Pokud vím (tedy si pamatuji z ustanovení ČSN) zřizuje se samostatný okruh pro spotřebiče o větším příkonu než 2 kW a to koupelnový infra určitě nemá. Nebo se pak nejedná o koupelnu, ale veřejné lázně. Takže než někoho obviníte z ,,nemístného prudění", vše si raději nechte v klidu projít hlavou! A jukněte do dosud platné ČSN 33 2130.
:D

Vladimír Seidl

Upřesnění: znovu jsem si přečetl svůj včerejší příspěvek a je napsán neobratně, omylem my vypadnul jeden proudový  okruh (infra a zásuvka), což by mohlo být matoucí, takže by se mohlo zdát, že jsem vše chtěl ,,nacpat" pod  jeden jistič, tak to samozřejmě není a omlouvám se.

Milan Karvánek

11.11.2007, 18:18 #22 Last Edit: 11.11.2007, 19:22 by Milan Karvánek
TO: Seidl> Tak jsem si přečet několik vašich příspěvků v diskusích a zdá se mi, že se názorově trochu rozcházíme. Zdá se mi, že navrhujete zákazníkům taková řešení, která chtějí slyšet, rychle levně, hlavně aby to nějak fungovalo a splňovalo aspoň minimální požadavky norem. Pro mě osobně je splnění minimálních požadavků až ta krajní nouze, jinak se snažím vždy navrhovat aspoň standart nebo lépe komfort. Osobně si myslím, že právě elektrikáři s vaším přístupem by měli stryktně dodržovat pravidlo, že veškeré montáže budou provádět pouze dle odborně vypracované technické dokumentace.

Jaroslav Hasala

Quote from: Vladimír Seidl on 11.11.2007, 13:47
Pokud vím (tedy si pamatuji z ustanovení ČSN) zřizuje se samostatný okruh pro spotřebiče o větším příkonu než 2 kW a to koupelnový infra určitě nemá.


No tak já osobně jsem nedávno připojoval koupelnový infrazářič s příkonem 2,4 kW ... ;)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Miroš Jan

Zdravím Pánové.

Stačí se podívat do nové ČSN 33 2000-7-701, co vše musí být za FI.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Georgis Fasulis

11.11.2007, 19:26 #25 Last Edit: 11.11.2007, 19:36 by Georgis Fasulis
Vážený pane Seidle, myslím, že naše vzájemná debata nikam nevede a proto v ní nechci nadále pokračovat. Dovolte mi jen na mou obranu pár poznámek.

1. Tvrdíte, že jste se nikomu nesmál a přitom ve svém příspěvku použijete tento smejlík:  ;D

2. Opakuji, že na dotaz, který jsem již jednou citoval, nikoliv na vaše pozdější spekulace,  jsem odpověděl v souladu s ČSN. 4 pólový chránič se mi pro několik samostatných obvodů v koupelně jevil jako nejvhodnější. To jsem podmínil existencí 3 fázové soustavy v bytě! Při její neexistenci jsem tazateli napsal, ať v tom případě použije chráničů dvoupólových. 
A vy mi na to přesto napíšete, že použít 4-pólový chránič v 1 fázové soustavě nejde. Tomu dost dobře nerozumím.

3. Když napíši, že váš návrh s jedním jističem pro celou koupelnu je proti ČSN, napíšete, že vám omylem jeden vypadnul. Jak jsem ten váš výpadek já měl asi rozpoznat?

4. Z vašich reakcí vůči mně jsem tudíž vyvodil, že vám jde jen o konfrontaci se mnou a ne o produktivní diskusi, kde se vzájemným doplňováním zde obvykle snažíme co nejlépe poradit těm, kdož o to stojí.

5. Protože s vámi nechci nadále v podobném konfrontačním tónu tuto diskusi nadále zatěžovat, prosím vás, abyste tuto mou prosbu respektoval.

PS: Jako projektant jsem povinen v obvodech elektroinstalace navrhovat rezervy pro možnost jejího budoucího rozšíření bez nutnosti velkých stavebních nákladů. Proto si za svým prvotním návrhem stojím. Přeji hezký a klidný večer.

G.F

Vladimír Seidl

Quote from: Milan Karvánek on 11.11.2007, 18:18
TO: Seidl> Tak jsem si přečet několik vašich příspěvků v diskusích a zdá se mi, že se názorově trochu rozcházíme. Zdá se mi, že navrhujete zákazníkům taková řešení, která chtějí slyšet, rychle levně, hlavně aby to nějak fungovalo a splňovalo aspoň minimální požadavky norem. Pro mě osobně je splnění minimálních požadavků až ta krajní nouze, jinak se snažím vždy navrhovat aspoň standart nebo lépe komfort. Osobně si myslím, že právě elektrikáři s vaším přístupem by měli stryktně dodržovat pravidlo, že veškeré montáže budou provádět pouze dle odborně vypracované technické dokumentace.

Ve Vašich končinách je asi pravidlem nechat si zpracovat projektovou dokumentaci při rekonstrukci koupelny nebo rozšíření stávající bytové elektroinstalace - třeba o zásuvku k pračce.  Jenom mi prosím řekněte kdo si ji objedná a za kolik?  A když, tak pokud možno nejlépe podle Vaší. V tom případě bych si s chutí přečetl Vaší ,,Technickou zprávu". Asi bylo docela zajímavé bavit se Vaším pravopisem. Prosím vás nic ve zlém. Vaše příspěvky se mi líbí a jsou odborné a objektivní. Jsem rád, že jste mně vysvětlil, jak mám postupovat a rozhodně si to ,,zapíši za uši". Do diskuzí se pouštím zcela výjimečně. Ono vás je tu zhruba deset a navzájem si tak trochu ohříváte polívčičku a některé názory nebo zdůvodnění jsou opravdu komické a zavádějící. Rozhodně jsem alespoň trošinku rozbouřil ,,poklidné vody" tohoto serveru. Zdravím vás všechny.

Kamil Novák

Quote from: Vladimír Seidl on 11.11.2007, 21:50
Ve Vašich končinách je asi pravidlem nechat si zpracovat projektovou dokumentaci při rekonstrukci koupelny...


Vážený pane, nevím, kolik koupelen jste již, coby dodavatel zrekonstruoval. Ale jistě jich bylo mnoho, když tak přesně víte jaké administrativní náležitosti jsou s tím spojené.
Můžete uvést, z jakých že to končin Vy čerpáte svá tvrzení ?

Asi vás to překvapí, ale konkrétně na severo-východě Čech se rekonstrukce koupelen (zpravidla v panelových domech) provádějí buď v režimu Stavebního povolení, případně tzv. Ohlášení drobné stavby.

A asi vás ještě více překvapí, že v obou těchto případech požaduje příslušný Stavební úřad alespoň minimální stupeň dokumentace.

Debata nad tím, jestli je dokumentace v těchto případech potřebná či nikoli je asi zbytečná, protože je tato vyžadována na základě ustanovení zákona.

Quote from: Vladimír Seidl on 11.11.2007, 21:50
Jenom mi prosím řekněte, kdo si ji objedná a za kolik ?


Z výše uvedeného vyplívá i odpověď na vaši otázku.
Dokumentaci si objedná investor, jelikož bez ní bude buďto budovat "na černo" a nebo vůbec ne.
A zaplatí, alespoň zde, 2.500 - 3.000,-Kč. Je to málo nebo moc ?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Vladimír Seidl

Dobrý večer, chcete tedy říci, že když třeba ve svém RD budu měnit vanu a umyvadlo a při této příležitosti se rozhodnu, že udělám nové el. rozvody, musím mít k tomu projektovou dokumentaci za cca 3 tisíce?  Tyto náklady budou pravděpodobně vyšší než instalace samotná. A vše ještě ohlásit na stavební úřad?

Jaroslav Hasala

Quote from: Vladimír Seidl on 11.11.2007, 21:50
některé názory nebo zdůvodnění jsou opravdu komické a zavádějící.


Nestyďte se být konkrétní ...
Pokud máte k něčemu výhrady, není snad problém na to v diskuzi reagovat ...

elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vladimír Seidl

To: Novák
Ještě doplnění - Zákon č. 183/2006 Sb83/2006 Sb
Díl 1: Povolení a ohlášení
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
h) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.

Vladimír Seidl

Nestydím se. K tomu mám daleko. Konkrétní jsem. (drinks)

Vladimír Novák

12.11.2007, 00:04 #32 Last Edit: 06.01.2010, 17:46 by Miroslav Minařík
Pánové osobně nesnáším ty lidi co se snaží škudlit na materiálu a potažmo na bezpečnosti. Neb ono to větčinou se sebou úzce souvisí  (surprice).  A netýká se to jen elektra. Teď jsem byl na semináři od L.P.Elektra a bohužel když jsem tam slyšel ty pány elektrikáře již o pár i více generací nademnou, vyjadřující se "proč to dělat tak a né tak, vždyť je to mnohem levnější. Např. proč používat CU 10 a né 7, proč používat bimetalovou či nerez spojku když to mohu vypodložit olovem, proč používat dva svody když je to na hranici a ještě ten jeden svod místo dvou bude stačit, proč Moellera a ne nějakej noname za třetinovou cenu třeba z Bauhausu??  (doh)
Ano dá se to taky tak dělat, něco se na tom možná zpočátku ušetří, ale bohužel větčinou v teto branži na úkor bezpečnosti a kvality. Ono to možná nějaký certifikát má, ono to možná i normu splňuje, nýbrž norma je to absolutní minimum a ten certifikát no všichni víme jak to u velkoobchodů je. Takže pokud chci mít klidný spánek tak raději investuji o pár korun více, nebudu škudlit a zvláště pokud jsem investorem já sám a u sebe doma tak elekto instalaci vyhotovim s patřičnejma rezervama a se značkovejma přístrojema  (beach)
Ale to už je každého volba.....  >:D