• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaké je zapojení 3 fázového motoru na 230V?

Started by jecminek1, 14.11.2007, 06:32

previous topic - next topic

jecminek1

14.11.2007, 06:32 Last Edit: 04.03.2008, 22:23 by Administrátor fóra, čistič
Jak by šel zapojit třífázový motor jen v domácí síti 230V?


Pro úplnost jedná se o tento motor :
3~Mot., 0,23/0,4 A, 1230/ min, YD 380/220V, cos F 0,66,   0,05 kW
J

Jaroslav Hasala

Tento motor by šel zapojit na 230V pomocí rozběhového kondenzátoru.
Při zapojení na 230V musí být tento motor zapojen do trojúhelníku.
Ale o něco klesne výkon, cca na 60 - 70%.
Záleží na tom, co bude motor pohánět, u některých věcí by to mohlo vadit.
BTW, ty kW máte asi špatně, podle odebíraného proudu bych to tipoval kolem 0,4 kW.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Zdeněk 2752

Není to sice levná záležitost, ale zkuste zvážit použití frekvenčního měniče. Myslím že by se dal sehnat i starší pro tento výkon od 3 000,- Kč.
Výhody: Plný výkon, možnost regulace otáček.......

Viktor Klemon

Aki sa jedná o šicí stroj, tak  tam bohate postačí kondenzátor, motor štartuje bez záťaže,  aj v prevádzke je bohate predimenzovaný.
Je to najlacnejšie.

Jecminek1

Děkuju za návrhy, ale pořád mi není jasný kde mám vzít ty další fáze ? To mám vést živej paralelně ke svorkám U1,V1,W1 toho motoru s tím, že jedna z nich bude s vřazeným kondenzátorem ? Jinak s těma kW jsem se fakt nesplet. Je tam jasně vyraženo 0,05 kW a je to přes šnekovej převod k vibračnímu čerpadlu. Škoda že nejde vložit obrázek ( nebo to neumim ) jsem ten štítek vyfotil. J.

triton

1. Motor přepojit do trojúhelníka.
2.Na 2 ze tří svorek připojit N+L.
3.Na ochrannou svorku ochranný vodič(žz)!
4.Kondenzátor připojit na jednu z prvních dvou svorek a 3. zbývající svorku.Prohozením přívodu kond. mezi prvními dvěmi svorkami měnite směr otáčení(reverzace).
Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkoušet.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí.
Použít kvalitní C na stř.napětí aspoň 400V.V žádném případě elektrolyt!Někdy vydrží i levnější C na 250Vstř,Aspoň po nějakou dobu.Pozor,na C je vlivem rezonance napětí vyšší než Ufáz.!
Přeji mnoho úspěchů v experimentování.

jecminek1

Quote from: triton on 14.11.2007, 17:14
1. Motor přepojit do trojúhelníka.
2.Na 2 ze tří svorek připojit N+L.
3.Na ochrannou svorku ochranný vodič(žz)!
4.Kondenzátor připojit na jednu z prvních dvou svorek a 3. zbývající svorku.Prohozením přívodu kond. mezi prvními dvěmi svorkami měnite směr otáčení(reverzace).
Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Při těžších rozbězích připojit další C pouze na rozběh,pak odpojit,třeba přes tlačítkový spínač.Vyzkoušet.Nedávat zbytečně velkou kapacitu,dochází k přetížení vinutí.
Použít kvalitní C na stř.napětí aspoň 400V.V žádném případě elektrolyt!Někdy vydrží i levnější C na 250Vstř,Aspoň po nějakou dobu.Pozor,na C je vlivem rezonance napětí vyšší než Ufáz.!
Přeji mnoho úspěchů v experimentování.


Díky za vysvětlení, motor takhle bez problémů funguje.  Máte za 1  (jednicka)

picasso

motor 0,4kw -  >:(je to motor ze siciho stroje  a snazim se ho zapojit na 220v . vi nekdo jaky kondenzator mam pouzit?

Jura Krikl

 
Quote from: picasso on 01.03.2008, 19:04
motor 0,4kw -  >:(je to motor ze siciho stroje  a snazim se ho zapojit na 220v . vi nekdo jaky kondenzator mam pouzit?

(zle) Neumite čist? Ze šiciho stroje? 3fazový?
Quote from: triton on 14.11.2007, 17:14
Velikost C se uvádí asi 70uF/kw výkonu.Přibližně.
Přesněji 3180xIm/Ufáz.Přičemž Im=štítkový údaj proudu pro zapojení D(ta vyšší udaná hodnota).
Ideální je doladit velikost C měřením odebíraného proudu a nastavením přesně na štítkovou hodnotu.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Lukáš Urbánek

Quote from: Jura Krikl on 03.03.2008, 13:06
(zle) Neumite čist? Ze šiciho stroje? 3fazový?
a proč by nemohl být třífázový

Jura Krikl

Quote from: Lukáš Urbánek on 03.03.2008, 14:40
a proč by nemohl být třífázový

Neumite čist byla reakce na fakt, že o 2 říspěvky výše byl popsan princip vypočtu kondenzátoru.3f motor ze šicího stroje je nepravděpodobny, ale mate pravdu, možný.
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Martin Habr

V Dolních Kralovicích je továrna, kde šijí autosedačky a autopotahy. Mají tam několik stovek šicích strojů a jednofázový byste tam opravdu nenašel.

Kamarád sehnal z podobné továrny v Kroměříži šicí stroj pro svoji matku. Neví o elektrotechnice vůbec nic, tak než aby si nechal přidat kondík na třífázový motor u tohoto stroje, tak si zavolal elektrikáře a ten to vyřešil přesně tak, jak znělo zadání: "Potřebuju do kuchyně natáhnout třífázovou zásuvku".

Jan Alin

Quote from: Martin Habr on 06.03.2008, 20:34
V Dolních Kralovicích je továrna, kde šijí autosedačky a autopotahy. Mají tam několik stovek šicích strojů a jednofázový byste tam opravdu nenašel.


A nejen tam, průmyslové šicí stroje se tak prostě dělaly a měli dokonce svoji normu (možná ještě mají jsem línej se kouknout). Sám jednu takovou Minervu vlastním  :).

Jura Krikl

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

jan8

Potrbuji  prepojit  motor  z  380v  na  220v

Václav 3

11.05.2008, 16:19 #15 Last Edit: 21.08.2010, 14:09 by Miroslav Minařík
To si chce přečíst celou diskusi