Musí stredný vodič (resp PEN vodič) prechádzať cez elektromer?

Started by peterf1, 14.11.2007, 21:04

previous topic - next topic

peterf1

14.11.2007, 21:04 Last Edit: 15.11.2007, 20:30 by Administrátor fóra, čistič
Musí stredný vodič (resp PEN vodič) prechádzať cez elektromer,alebo stačí ak prechádzajú len fázové vodiče a N svorka elektromeru je prepojená jedným vodičom na nulový mostík?

Štefan Beláň

TO: peterf1

Záleží na místních připojovacích podmínkách dodavatele elektřiny a na způsobu provedení odběrného místa (rozvaděče).

Standardně se připojuje  elektroměr pouze na jeden vodič N. Jsou však výjimky.  :o
Například při umístění elektroměru na desku, je někdy vyžadováno (např. PRE)  napojení vodiče PEN přímo na elektroměr a vývod přímo z elektroměru do podružné rozvodnice bez použití nulového můstku.

Prohlédněte si místní připojovací podmínky.
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

Pokud je přívodní vedení PEN zapojeno nejdříve na elměr a z elměru např. na N můstek má to tu nevýhodu, že přes svorku N na elektroměru tečou pracovní proudy celé el.instalace, svorka může vyhořet a následky přerušení PEN známe všichni. Chytrý odběratel by se potom mohl hojit na dodavateli, staly se případy, kdy montér při cejchu odpojil PEN pod napětím...Z tohoto důvodu E.ON vyžaduje přívod PEN na můstek a poté pouhý propoj na elektroměr. Tento propoj slouží pouze pro odběr napěťových cívek elektroměru a svorka by neměla vyhořet, přerušení této klemy pod napětím neohrozí spotřebiče.