Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?

Started by Josef Rejman, 15.11.2007, 21:54

previous topic - next topic

Josef Rejman

15.11.2007, 21:54 Last Edit: 08.03.2008, 00:26 by Administrátor fóra, čistič
Provádíme celkovou rekonstrukci elektroinstalace v RD.  Nyní jsme se zasekli v koupelně. Má rozměr 3,5m x 4,3m, výška 2,5m. Jedno hlavní světlo bude uprostřed. Další nějaké bodovky jsme chtěli dát nad rohovou vanu ( nebude se NIKDY využívat jako sprchovací vana).  Ale kamarád mi řekl, že prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou, případně na stěnách u vany.
je to tak ?
kde jsou, prosím, někde nějaké vysvětlivky, co značí Zona 0,1,2 ...

předem za Vaši pomoc, do neděle mohu ještě natáhnout kabely, v pondělí ráno nastupují zedníci na komplet omítky...

Fuk Tomáš

Quote from: Josef Rejman on 15.11.2007, 21:54
nebude se NIKDY využívat jako sprchovací vana)

Elektroinstalace nemůže být budována na základě nějakého názoru, který se může zítra změnit.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Michal Slabý

Chápu, že chcete ušetřit, ale předpokládám, že si necháte udělat alespoň revizi. Jestli stavíte oficielně, tak ji budete stejně potřebovat. Poraďte se s RT, který tu revizi bude provádět a on vám vše vysvětlí. V elktroinstalaci obecně a v koupelně zvlášť, když o tom nic nevím, tak není čas na hrdinsvtví. To není nic proti vám, ale ono to může vypadat, že na tom vlastně nic není, ale pár následků takových instalací jsem viděl a jěště dnes mně mrazí v zádech.
Revize E1B

Otakar Dosbaba

Josef, takhle dělat rekonstrukci elektriky v RD, aniž by jste měli pořádně rozvrženo, co kde bude, co může v budoucnu zhruba dalšího přijít a navíc jen něco mlhavě tušit elektoinstalacích, to je v nejlepším případě poukázka na  (wall)  (helpsmajl)  (cryi)

Doporučuji půjčit si nějakou současnou knihu o instalacích, např.:
http://www.in-el.cz/?r=872304697&s=624be2252b582592a2a655a7b3f8bfcb&t=108&katcislo=18
kde najdete velmi rychle vysvětlení mého prvního odstavce. Jednak se současné uživatelské požadavky na instalace velmi změnili na to, aby se to tahalo jen tak, narychlo z koule, jednak je mnoho norem, které je třeba v rámci vlastní bezpečnosti dodržet. Zedníky bych na vašem místě raději odvolal. Ale je to vaše volba. Vzhledem k vašemu dotazu nepředpokládám, že to rekonstruujete společně s nějakým ostříleným odborníkem.

Josef Rejman

Tomáš Fuk: sprchový kout mám samostatný na druhé straně koupelny   ;)

Michal Slabý: Ano, revize se bude provádět v celém domě, do teď sloužil jako "chalupa".  Venkovní rozvaděč na hodiny a HDO je dán nový, zažádáno a povoleno 3X25A a teď se dělá komplet vnitřek. Elektriku dělá člověk, co tomu rozumí, vždy po jeho "rekonstrukci" chodí revizák a vždy bez problémů. Na všem jsme se shodli, doporučil co a jak, ale u tohoto osvětlení vany mi nebyl schopen říct důvod...
proto poptávám jen info o tomto možném problému při  revizi

Otakar Dosbaba:

viz odstavec výše, jen doplním, že jsme si to představoval trochu jednodušeji, chtěl jsem zásuvky tam a on mě rychle vyvedl z omylu

:)

Zdenek Hejčl

16.11.2007, 18:19 #5 Last Edit: 16.11.2007, 18:36 by Zdenek Hejčl
Pane Rajman: zadejte do vyhledavače koupelna a najdete potřebné např.:http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5718.0.html . Jsou tam také popsané zony 0,1,2,3 a co v nich může být http://elektrika.cz/data/clanky/znok030708, ; podzimní večery jsou dlouhé tak můžete studovat a trochu vniknout do problematiky a získat potřebný přehled , když už elektrikář nebyl schopen vysvětlit .  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Josef Rejman

Quote from: Zdenek Hejčl on 16.11.2007, 18:19
Pane Rajman: zadejte do vyhledavače koupelna a najdete potřebné např.:http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5718.0.html . Jsou tam také popsané zony 0,1,2,3 a co v nich může být http://elektrika.cz/data/clanky/znok030708, ; podzimní večery jsou dlouhé tak můžete studovat a trochu vniknout do problematiky a získat potřebný přehled , když už elektrikář nebyl schopen vysvětlit .  ;)


to je přesně ono, včera jsem to zkoušel dohledat jen v diskuzi a tam nic nebylo...
díky !   ;)

Fuk Tomáš

Quote from: Josef Rejman on 16.11.2007, 17:57
: sprchový kout mám samostatný na druhé straně koupelny   ;)


I kdybyste jich tam měl třeba pět, tak nezabráníte tomu, aby se někdo postavil ve vaně se sprchovou hlavicí v ruce. Zóna 0 je zóna 0.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Hejčl

Omlouvám se za chybku v příjmení pane Rejman.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU