20.11.2007, 19:42 Last Edit: 08.03.2008, 00:17 by Administrátor fóra, čistič
Mohu zapojit sklokeramickou varnou desku s výkonem 6kW na jednofázový obvod(původně byla zapojena na 3fáze) - kabel CYKY 3x4mm2 a je jištěn jističem 20A/C1.

Jaroslav Hasala

Je to možné takto zapojit, ale nebude možný plnohodnotný provoz.
Jinak řečeno, nebude možné zapnout všechny plotýnky naráz.
6000W : 230V = 26,1A
To by odpovídalo kabelu CYKY 3Cx 6 a jističi 32A (nejbližší vyšší v řadě).
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

mr-mark

20.11.2007, 21:55 #2 Last Edit: 21.08.2010, 13:09 by Miroslav Minařík
ja by som skusil istic 25A/c co je na kabel CYKY 3x4mm2 akurat :)