• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Můžeme asi 40cm od pracovního stroje osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí?

Started by Mira Vacek, 21.11.2007, 21:33

previous topic - next topic

Mira Vacek

Na stěně nám visí rozvaděč ovládající pracovní stroj.
Můžeme asi 40cm od něj osadit vodovodní ventil s nasazenou hadicí? Voda proplachuje materiál ve stroji a chceme mít ovládání při sobě. Rozvaděč je v provedení do deště, chránič je uvnitř. Nařizuje morma vzdálenost vody? Předem dík.

Zdenek Rajmont

Provedl bych pospojeni je-li voda privedena v kovovych trubkach a sel od toho. My vodou chladime vykonove soucastky galvanicky spojene se siti a taky to musi jit. Je ale treba vzit v uvahu, co na tu vodu reknou soucasti stroje, jako motory apod., zda i tyto maji spravne kryti.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Zdenek Rajmont on 21.11.2007, 21:45
My vodou chladime vykonove soucastky galvanicky spojene se siti a taky to musi jit.

To chladíte demineralizovanou vodou v uzavřeném okruhu, nebo vodovodní vodou z kohoutku?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Zdenek Rajmont

U velkých generátorů dodáváme zákazníkovi  projekt vodního hospodářství, t.j. uzavřený okruh s demivodou či vodou s  glykolem, u malých generátorků chce každý šetřit a tak pokud zákazník odmítne externí chlazení kompresorovým agregátem  to řešíme dost důkladnou statí v návodu. V praxi to však každý chladí vodou z kohoutku a ta potom "kope" dost. Jelikož o tom víme, tak se pro jistotu snažíme pospojovat veškeré měděné rozvody vody. Ono to zároveň eliminiuje elektrolýzu. Pracovní cívky (induktory) si ale vždy zákazník musí chladit sám, neboť silně záleží na aplikaci. Při 300kHz je ale reaktance např. třízávitové cívky již tak veliká, že při 50kW je na ní klidně i 500V. Fyziku holt nejde obejít.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

tomáš buřival

Ja bych šel  do toho. U strojů, kde se něco chladí, se vzdálenosti vody a elektřiny vyhnout nedá. Je to potřeba pořádně udělat a uvědomit si rizika, která z toho plynou ... Mezi ten rozvaděč a kohoutek bych dal asi nějakou zábranu (plexi), kdyby náhodou vystřelilo hadici, aby to nenateklo do rozvaděče. Jak to  je v samotném stroji, to už bez bližšího popisu těžko poradit. Pokud nateče někde do motoru, měl by to poznat měnič a motor vypnout, v horším případě se spálí. Stroje se obvykle připojují přes odd. trafo, někde se dá taky použít chránič, to už je individuální ... 

Kamil Novák

Quote from: tomáš buřival on 19.03.2008, 19:11
Stroje se obvykle připojují přes odd. trafo,  ... 


Mohl byste prosím uvést například které ?  :o
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

tomáš buřival

CNC frézky, soustruhy a jiné často mají na přívodu oddělovací trafo. Zejména ty sériově vyráběné, které se prodávají po celém světě, ale je to zejména z důvodu rozdílných napájecích napětí.
Odbočil jsem od tématu, teď jsem si všimnul, že p.Vacek v prvním příspěvku píše, že zařízení je připojeno přes chránič ...

Miroslav Lampart

Quote from: Kamil Novák on 19.03.2008, 20:55
Mohl byste prosím uvést například které ?  :o

Naprosto všechny CNC soustruhy (automaty i poloautomaty) vyráběné v Koreji mají trafo, protože jsou na jiné napětí. Jestli to splňuje podmínky oddělovacího trafa, to už je věc na další diskuzi. K nim dostanete i návod v angličtině a všechny atesty napsané těmi čínskými znaky. Česky ani slovo a nikomu to nevadí, jen těm otravným revizákům, tak se revize raději nedělá, protože to funguje i bez revize. A to prosím dováží a dodává firma s ISO a na stroji i trafu je značka CE - asi je to ta China Export. Pro ilustraci je originál napojení PE na nevodivé části a štítek trafa. Ještě byl u trafa vložený lístek se sdělením, že "Transformátor se musí připojit na evropskou energii". Úplný zákusek i s třešničkou nahoře.
(zle)