Je lišta, na které je vodivě upevněna ochranná svorkovnice neživá část nebo ne?

Started by Kamil Novák, 23.11.2007, 00:44

previous topic - next topic

Kamil Novák

Prosím o názory - je lišta, na které je vodivě upevněna ochranná svorkovnice neživá část nebo ne?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Pavel Horský

Osobně bych tuto lištu hodnotil jako živou část, protože se na ni v případě  poruchy může objevit napětí. Je to součást el. obvodu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

MilanKnop

To snad ne! To by potom musela být plechová skříň rozvaděče, která je pospojena s PEN taky živá část.

Štefan Beláň

Quote from: MilanKnop on 23.11.2007, 07:40
To snad ne! To by potom musela být plechová skříň rozvaděče, která je pospojena s PEN taky živá část.


TO: Knop
To si buďte jistý, že plechová skříň rozvaděče je neživá část!  (zliskat)

TO: Novák

Naprosto určitě se nejedná o neživou část. Je to rozvodnice ve tř. II. a ta žádné neživé části nemá. Ta svorkovnice PE by asi také měla být uložena izolovaně tak, jako se ukládají svorkovnice na DIN lištu.  :-\
Krk bych za to ale nedal (no), i když je v ČSN EN 60349-1 napsáno v čl. 7.4.3.2.2 d)
Uvnitř krytu musí být ochranný vodič a jeho svorka izolovány od živých částí a neživých částí stejně, jako jsou izolovány živé části.
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: Štefan Beláň on 23.11.2007, 09:10
Naprosto určitě se nejedná o neživou část. Je to rozvodnice ve tř. II. a ta žádné neživé části nemá. Ta svorkovnice PE by asi také měla být uložena izolovaně tak, jako se ukládají svorkovnice na DIN lištu.  :-\


Naprosto přesně jste vyhmátl problém.

Jestliže stále platí, že neživá část je taková, která je za normálního (bezporuchového) stavu bez napětí a při poruše se může dostat pod napětí, tak by právě onen držák s neizolovaně uchycenou PE svorkovnicí byl typickou neživou částí.

A jestli tomu tak je, tak nastává kolize s požadavky na uspořádání rozvaděče, deklarovaného jako předmět II.třídy.  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

TO: Novák

Ono je to v tomto případě sporné, zda nosný díl je či není neživá část.  :-\
Osobně si myslím, že to neživá část není, a že je možné celou tuto vodivou část považovat za izolovaně uloženou svorku PE.

Proč?
Protože nosná lišta není součástí žádného elektrického zařízení, které by bylo oddělené od živých částí pouze pracovní izolací. Všechny živé části jsou na jiných vodivých, izolovaně uložených, lištách DIN. Na této nosné liště je pouze svorkovnice N, která je ale uložená izolovaně, a domnívám se, že s izolací odpovídající izolací zesílené - tř. II.

Do sporu s výrobcem bych se asi nepouštěl. ;)


Chránič chrání - jistič jistí.

Jan Alin

Quote from: Štefan Beláň on 23.11.2007, 22:25
Na této nosné liště je pouze svorkovnice N, která je ale uložená izolovaně, a domnívám se že s izolací odpovídající izolací zesílené - tř. II.

Do sporu s výrobcem bych se asi nepouštěl. ;)


Ovšem tento rozvaděč není ve třídě II nebo není dokončena montáž. Pokud je v daném rozlišení na obrázku vidět tak kovové upevňovací šrouby procházejí z vnitřního prostoru rozvaděče ven do zdi a to se u II.tř. nesmí stát. Rovněž izolace svorkovnice N je sice silná ale bylo by potřeba doložit že odpovídá tř.II v dokumentaci výrobce té svorkovnice.

Co vlastně sleduje tento dotaz?

Kamil Novák

Quote from: Jan Alin on 23.11.2007, 22:37
Ovšem tento rozváděč není ve třídě II nebo není dokončena montáž.
Co vlastně sleduje tento dotaz?


Právě že tento rozvaděč je označen značkou II.tř. Jen štítek není na obrázcích vidět.  :(

A ptám se proto, že podobě provedené rozvaděče jsou občas k vidění a často nevím, co si o takovéto konstrukci myslet.   :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Kamil Novák on 24.11.2007, 12:46
Právě že tento rozvaděč je označen značkou II.tř. Jen štítek není na obrázcích vidět.  :(


A je ta značka tř.II na štítku od výrobce nebo je součástí skříně rozvaděče? Ne každý rozvaděč na kterém je značka je opravdu v II tř. Většinou to montážní organizace zas tak moc neřeší a značku tam prostě nechají i když se podle ní nechovají.

Kamil Novák

Pro jistotu je značka jak na štítku, tak i na vlastní skříni.  :o
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Pak bych řízení o označení za tř.II prohlásil za zmatečné  :D. Každopádně bych lištu v tomto rozvaděči v tomto případě považoval za neživou část. Zvlášť když už je tak hezky spojena s ochranným obvodem.

zerotest

Lišta vodivě spojená se sběrnou je podle mě neživá část, která je spojená s ochranným vodičem.
Je ovšem otázka jestli by třeba neměla být sběrnice PE izolovaně a následně spojená s lištou.
V daném případě bych to neviděl jako problém.
Sběrna N je dostatečně odizolována, takže nežádoucí spojení N a PE nehrozí.

Mě by spíše zajímal váš názor na to zda by měla či neměla být s ochranným vodičem spojena i lišta DIN.

Štefan Beláň

TO: zerotest

Tak to vím naprosto jistě, že určitě ne! (jednicka)
Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: zerotest on 24.11.2007, 21:18
Mě by spíše zajímal váš názor na to zda by měla či neměla být s ochranným vodičem spojena i lišta DIN.


V rozvaděči, označeném jako II.tř., je to nepřípustné.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Hasala

Pokud je rozvaděč tř. I (kovový) všechny jeho kovové části (rám, nosné DIN lišty pod.) musí být spojené s ochranným vodičem.
Jedinou vyjímkou jsou dveře (v ČR), ale jen pokud na na nich není žádný přístroj.
Pokud je rozvaděč ve tř. II (plastový) vnitřní kovové díly (nosné lišty) se k ochrannému vodiči nepřipojují.
Podle mě je to na uvedeném příkladu špatně, PE vodiče by měly být uloženy izolovaně, podobně jako N sběrnice.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Kamil Novák

TO Hasala :
Jsem naprosto stejného názoru.  (jednicka)

Jen pro doplnění - pokud má rozvaděč vodivý rám a je označen značkou II.tř., tak jsou DIN lišty a podobné upevňovací součásti uchyceny k rámu pomocí izolačních distančních držáků.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Jaroslav Hasala on 25.11.2007, 11:02
Podle mě je to na uvedeném příkladu špatně, PE vodiče by měly být uloženy izolovaně, podobně jako N sběrnice.


Zrovna v tomto případě bych to asi nekomplikoval, ona vlastně izolovaně uložená je. Představte si že ta šína je z Cu má v sobě díry se závitem a v ní šroubky, pak je to klasická PE přípojnice jaká se používá běžně. Takže když prohlásím celou tu šínu za přípojnici PE tak jsem dodržel i normu a že jsem na ni vytvořil svorky trochu jiným způsobem ? No a na ní je izolovaně upevněná svorkovnice N což také není nikde zakázané. Co se týká bezpečnosti nevidím nikde žádné riziko.

zerotest

To Štefan Beláň,
škoda, že jste nenapsal s kterou částí nesouhlasíte.
1.Tedy je li rozvaděč označen z venkovní strany dvojitým čtvercem nebo zař. třídy II znamená to, že to platí pro vnější stranu rozvaděče a zároveň nás to informuje o tom co můžeme a nemůžeme s tímto rozvaděčem dělat /dáme li kovové šrouby, chladič... skrz vnější kryt, tak se již nejedná o zařízení tř. II/
2.pokud dám do rozvaděče neživé vodivé části, tak mám povinnost je spojit se stejnou ochrannou soustavou /PE, PEN/ a to i tehdy jeli rozvaděč z venku označen tř.II, to neplatí pokud charakter neživé části splňuje podmínky zař. třídy II/označení, dvojitá izolace.../.
Záměrně jsem se ptal na tu DIN lištu a její spojení s ochranným vodičem. Prošetřoval jsem proč se na neživé části vestavného topení /20W pro temperování rozvaděče/ zařízení třídy II objevilo napětí. Zjištěno bylo, že napětí pocházelo z  vodiče s poškozenou izolací, který procházel pod lištou. Proto soudím, že i lišta u které jsou zařízení jen se základní izolací musí být spojena s ochrannou soustavou.