Koupil jsem benzinovy generator,
pripojil jsem ho na svetla v dome pro pripad vypadku site,
ale svetla poblikavaji.

Je to ten nejlevnejsi generator a nema stabilizator, da se nekde dokoupit?

Radek Kroutil

A nevyřešila by to UPS? V jakémkoli obchodě s PC. Cena od 2000,- o:-)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

cuk

Myslis jako z generatoru to hnat pres upsku a do baraku ? Ja potrebuju aspon 600W .

cuk

Ja jenom aby ta upska nebyla drazsi nez ten generator (2100). Prosim o konkretni napad jak to vyresit aby napeti z generatoru nekolisalo .

Radek Kroutil

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Radek Kroutil

A popravdě nevim, co od laciného generátoru očekáváte. Radši bych ho vyměnil za se stabilizovaným a zbytek doplatil :'(
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz


cuk

Quote from: Radek Kroutil on 25.11.2007, 16:58
A popravdě nevim, co od laciného generátoru očekáváte. Radši bych ho vyměnil za se stabilizovaným a zbytek doplatil :'(
No abych rekl pravdu , byla to vyhodna koupe , za 2000 generator 650/800 - no nekup to . A vubec me nenapadlo ze to napeti bude kolisat . Chtel bych to co nejlevneji stabilizovat .

Radek Kroutil

Píšete, že potřebujete tak 600W. Toto dává pouze 405W max 4minuty. Spíš bych doporučil http://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-650i-usb-d50094.htm. Ale pozor, pokud máte doma oběhové čerpadlo třeba u kotle, většinou tyto UPS tyto čerpadla ,,vyhodnotí,, jako zkrat a vypínají se. Pokud tedy máte doma instalovány tyto čerpadla, doporučil bych něco z tohoto http://www.ups-elektrocentraly-klimatizace.cz/index.php?page=ups_zaloha_pro_cerpadla.htm. Dle příkonu. Jak dlouho by jste chtěl zálohovat, záleží na baterii kterou si musíte sehnat
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Petr Doležal

25.11.2007, 17:55 #9 Last Edit: 25.11.2007, 22:25 by Petr Doležal
K variantě generátor - UPS - síť:
Byť nemám zkušenosti s těmito malými UPS, měl bych obavy z toho, že pokud centrála dává nějaké "zmršené" napětí, tak UPS se přepne trvale na baterie a za pár minut po vycucání baterie bude zameteno. Rozhodně zkuste na centrále pod zatížením změřit vše, co se dá a toto prokonzultovat s dodavatelem UPS, zda to napětí nebude modulu AC/DC vadit.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Fuk Tomáš

Quote from: cuk on 25.11.2007, 15:42
 , koupil jsem benzinovy generator , pripojil jsem ho na svetla v dome pro pripad vypadku proudu ze site , ale mam maly problemek , svetla poblikavaji . Je to ten nejlevnejsi generator a nema stabilizator , da se nekde dokoupit ? diky

Co to znamená, že "poblikávají"?

a) jestliže svítí se stálou průměrnou intenzitou, ale naprosto pravidelně mrkají, tak bude problém v nízké frekvenci výstupního napětí. Pokud byste připojil UPS, která má na vstupu trafo (viz c) níže), tak byste ji nejspíš odpravil.

b) jestliže různě nepravidelně pomrkávají, někdy svítí víc a někdy míň - nepravidelně a bez zjevné souvislosti se zátěží, tak je v generátoru nějaký problém - vaklkontakt, studený spoj... Je třeba závadu odstranit.

c) jestli to poblikávání má znamenat, že při připojení další zátěže trochu pohasnou, ale hned se to srovná, tak tady pomůže UPS - ale pro úplné potlačení tohoto jevu by to musela být tzv. "on-line UPS", a to už je dražší špás.
Tzv. line-interactive UPS mají zabudované autotrafo a při kolísání vstupního napětí přepínají relátkem odbočky trafa - čili nějaké malé skoky tam vždy budou.
Jak http://www.alza.cz/apc-back-ups-cs-650i-usb-d50094.htm
tak i http://www.alza.cz/apc-cyberfort-700va-eurozasuvky-usb-powerchute-d82444.htm
nemají ani tuto fíčuru - takže až při poklesu napětí pod 180V se přepnou na provoz z baterek. Nějaké mrknutí byste tam tedy taky zaznamenal.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Viktor Klemon

Mám tú istú centrálu, typ OBI 600/900W. Bliká to, pretože pri malej záťaži
má použitý dvojtakt nerovnomerný chod. Obávam sa že každá prídavná stabilizácia bude stáť najmenej toľko čo centrála, prerobiť sa to nedá - nemá to sólo vinutie pre budenie. Pod záťažou sa to správa lepšie - aspoň 200 W.
Inak keď zoberiem v úvahu prípad kedy nepôjde prúd, susedia sedia v chlade u sviečky, tak nejaké mierne poblikávanie sa v teple presedieť dá.
Asi to máte tiež ako zálohu ku kotlu.

cuk

Presne tak , mam to ke kotli a jeste navic jsem k tomu pripojil i svetla. Chtel jsem jeste televizi , ale ty by asi to kolisani nedelalo moc dobre.
Podle zvuku generatoru poblikavaji svetla - odpoved na dotaz pred .
Mozna se to bude chovat jinak, kdyz motor bude zahraty a pod dostatecnou zatezi.
Nechtel bych aby mi po pulhodinovem chodu pobouchaly vsechny usporky po baraku zrejme jim to kolisani taky moc nesvedci.

Fuk Tomáš

Pokud se rozhodnete řešit to pomocí UPS, tak si taky dejte pozor na to, že ty laciné za 1-2 tisíce (k domácímu PC) nejsou stavěné na trvalý provoz, ale tak na vycucnutí baterky 12V/7Ah a dost.
Profesionální řešení by vypadalo: nabíječka, autobaterie, měnič na 230V/50Hz se sinusovým, nebo alespoň kvazisinusovým (schodovitým) průběhem výstupního napětí.
Pořizovací cena do 10.000 Kč.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

cuk

Diky za odpoved , ale tomu dost dobre nerozumim , ja jsem tu psal ze uz jsem si agregat koupil , a napeti z nej potrebuju stabilizovat . Ne kupovat dalsi hracky za 10 L .

Miroš Jan

Pane cuk.

Pokud jste koupil za mrzký peníz generátor, nečekejte zázraky.  :'(

Být Vámi, generátor urichleně vrátím, a pořídím si kvalitu.  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Viktor Klemon

To kolísanie úsporkám nepoškodí, novšíemu TV určite tiež nie, tie majú rozsah napájania 100-250 V. Čerpadla na kúrenie to utočí, neviem čo riešite. Skúste pripojiť 200W žiarovku aby bol motor v zábere. Samotné úsporky sú malou záťažou, na volnobehu to fakt robí hlúposti, ale aj tak v rámci tolerancie spotrebičov. Mám to odskúšané na všetkých bežných spotrebičoch, vydržalo všetko. Za ten peniaz je to dobrý zdroj, zmrznúť nenechá, v tme nebudete a na to to bolo kúpené.  Nie ?
Apropo - práve kvôli chýbajúcemu stabilizátoru je centrála tak lacná. Pozrite na ceny iných . Ten rozdiel výkonu motora nerobí ten cenový skok. Finta je v alternátore.
Každý stabilizátor stojí viac ako kvalitná centrála.
Pretože je lepšie  a jednoduchšie vyrobiť dobré napätie ako nekvalitné upravovať.

Viktor Klemon

A ak by šlo len o svetlo, táto centrála má možnosť nabíjať akumulátor, toto využite, na akumulátor pripojte menič 12/240 V 150 W( cca 1500 Kč) a na svetlo máte  kvalitný prúd ( prípadne na elektroniku v malom rozsahu)
Ostatné pripojíte priamo, a výhodou je, že nemusíte štartovať kvoli svetlu.